Witam, mam kolejne pytanie związane z moja nową pracą.
Do mieszkania na 4 pietrze od złącza piętrowego na klatce schodowej gdzie instalacja pionu jest nowa w układzie z pięcioma żyłami należy poprowadzić nowy WLZ do licznika a następnie do TB w mieszkaniu gdzie znajduje się stara instalacja w układzie TN (zerowanie) która była zasilona uprzednio przewodem 2x2,5mm².
Nowy WLZ prowadzony jest z faktu iż lokator zakłada ogrzewanie elektryczne i musi zwiększyć przydział mocy. Instalacja do ogrzewania zostanie zrobiona w układzie TN-S z RCD i Wł głównym. Zapotrzebowanie na moc to 18kW więc przewód 5x6mm² wystarczy. Ale trzeba istniejącą instalację elektryczną wpiąć w TB.
Pytanie czy przewód neutralny (zero) z układu TN można wpiąć w TB w szynę PE, czy trzeba zasilanie pociągnąć 5x10mm² aby przewód PEN=PE miał minimalny przekrój obecnie wymagany 10mm² dla Cu. (dałem znak równości bo przewód PE z instalacji TN-S jest tym samym przewodem w układzie TN a mianowicie PEN, lub PEN nie spełniający obecnych wymogów przekroju w zależności czy ma być to przewód o przekroju 6 czy 10mm²) Skoro wcześniej instalacja chodziła na zasilaniu 2,5mm i była dopuszczona to polepszenie jej parametrów na 6mm² wyjdzie jej na lepsze. Pytanie czy przy istniejących instalacjach TN można dać mniejszy przekrój niż 10mm² dla PE które powtórzę ma pracować jako PEN dla starej instalacji TN (zerowanie)
Do mieszkania na 4 pietrze od złącza piętrowego na klatce schodowej gdzie instalacja pionu jest nowa w układzie z pięcioma żyłami należy poprowadzić nowy WLZ do licznika a następnie do TB w mieszkaniu gdzie znajduje się stara instalacja w układzie TN (zerowanie) która była zasilona uprzednio przewodem 2x2,5mm².
Nowy WLZ prowadzony jest z faktu iż lokator zakłada ogrzewanie elektryczne i musi zwiększyć przydział mocy. Instalacja do ogrzewania zostanie zrobiona w układzie TN-S z RCD i Wł głównym. Zapotrzebowanie na moc to 18kW więc przewód 5x6mm² wystarczy. Ale trzeba istniejącą instalację elektryczną wpiąć w TB.
Pytanie czy przewód neutralny (zero) z układu TN można wpiąć w TB w szynę PE, czy trzeba zasilanie pociągnąć 5x10mm² aby przewód PEN=PE miał minimalny przekrój obecnie wymagany 10mm² dla Cu. (dałem znak równości bo przewód PE z instalacji TN-S jest tym samym przewodem w układzie TN a mianowicie PEN, lub PEN nie spełniający obecnych wymogów przekroju w zależności czy ma być to przewód o przekroju 6 czy 10mm²) Skoro wcześniej instalacja chodziła na zasilaniu 2,5mm i była dopuszczona to polepszenie jej parametrów na 6mm² wyjdzie jej na lepsze. Pytanie czy przy istniejących instalacjach TN można dać mniejszy przekrój niż 10mm² dla PE które powtórzę ma pracować jako PEN dla starej instalacji TN (zerowanie)