UPS Active Power 600 - Nie może wystartować przy 230V, pracuje na akumulatorze.

morozaw 02 Sep 2014 14:36 1632 1
Relpol
  • #1
    morozaw
    Level 15  
    UPS Active Power 600 - Nie może wystartować przy 230V, pracuje na akumulatorze.
    Witam, tak jak w temacie, mam problem z w/w UPS.

    UPS na samym akumulatorze pracuje - falownik działa, niestety usterka jest z zasilaniem sieciowym. Przy podłączonym akumulatorze i po podłączeniu do sieci (przez żarówkę) próbuje wystartować raz do trzech razy (błyski żarówki), ale nie udaje mu się to i wydaje długi pisk.

    To się dzieje na wyłączonym przycisku frontowym (zapewne tryb tylko ładowania akumulatora).
    Po wciśnięciu przycisku na froncie urządzenia, UPS startuje wielokrotnie, przekaźniki cykają, na wyjściu miernik ma problem ze zmierzeniem napięcia - skacze od około 200V AC do około 400V AC. Po odłączeniu akumulatora w tym trybie przestaje wariować i na wyjściu jest napięcie stabilne niewiele mniejsze niż sieciowe (zapewne opór żarówki, bo się lekko żarzy).

    Domyślam się, że uszkodzenie jest w części zasilającej urządzenie. Niestety nie mam schematu. Może komuś opis coś podpowiada i jest w stanie doradzić co mogę sprawdzić? Niestety na spodzie PCB jest bardzo dużo elementów SMD i nie jestem w stanie ich wymieniać. Śledząc ścieżki nie jestem też w stanie wydedukować jak wygląda przy tych wszystkich przekaźnikach zasilanie UPS. Z wyglądu nie ma żadnych uszkodzeń, kondensatory wyglądają na całe, ścieżki nie popalone.

    Kolega lisek w innym zamkniętym już temacie doradził:
    Quote:
    Standardowe uszkodzenie w tym modelu (nie widzi sieci): to R110 i R109

    R109 - 200K - sprawdzone OK
    R110 - 500K - sprawdzone OK

    Przekaźnik: RY1 OMRON G2RG-2A4 12VDC (wygląda OK)

    Q05 (nie sprawdziłem jeszcze);
    Q06 - 2SC1815 (nie sprawdziłem jeszcze).

    Mostek: D21; D22; D23; D24 - 1N4007S (jest OK),
    R109A - 1R 1/4W - Bezpiecznikowy opór (nie mogę znaleźć, ale poszukam),
    R40 - 4K7/ 1/10W (SMD i ciężko zmierzyć) i ścieżka łączeniowa (nie widzę tej ścieżki łączeniowej, ale oglądając to PCB nie ma wypalonych ścieżek).

    * Także stabilizator U03 - MC78L05ACP daje zawyżone napięcia. (do sprawdzenia)

    :arrow: Link do tego postu: UPS Active Power 600 - całkowicie martwy
    Poprawiłem TONI_2003.
  • Relpol
  • #2
    TONI_2003
    Moderator
    Sprawdziłeś w końcu tranzystory, przekaźniki to samo dotyczy stabilizatora (osobno po odlutowaniu od płyty PCB) itd. (kondensatory elektrolityczne) sprawdzone i ewentualnie wymienione... Daj dobrej jakości zdjęcia z wszystkich stron.