Spadek napięcia na ryglu nie zawsze go otwiera

dominik24 05 Wrz 2014 20:13 1506 18
  • #1 05 Wrz 2014 20:13
    dominik24
    Poziom 17  

    Koledzy mam mały problem i nie mam pomysłu jak go rozwiązać,
    Opisze po krótce problem,
    Instalacja domofonu Eura 12A3, do tego przy kasecie na słupku znajduje się zamek szyfrowy AC03 również firmy Eura,
    Do domu podciągnięta jest skrętka 8'żyłowa,
    Brak wolnych przewodów, gdyż dołączona jest obsługa bramy,
    Odległość przewodu od słupka do zasilacza zamka to około 20 metrów,
    i tutaj opis problemu
    W momencie wpisania kodu, bądź dołożenia karty do zamka szyfrowego nie zawsze otwarty pozostaje rygiel - napięcie spada do około 6V,
    Przeciągnięcie grubszego kabla nie wchodzi w grę,
    Zamek szyfrowy pobiera trochę mA i rygiel również dlatego napięcie tak spada,
    Zastosowany zasilacz to 1,2A więc na tyle,
    Czy dołożenie kondensatora na wejściu zasilania do zamka coś pomoże?
    Może ktoś miałby inny pomysł.?

    0 18
  • #2 05 Wrz 2014 20:19
    kokapetyl
    Poziom 43  

    dominik24 napisał:
    napięcie spada do około 6V,

    Podstawowe pytanie gdzie spada, na samym zasilaczu, czy bezpośrednio na zamku?

    1
  • #3 05 Wrz 2014 20:24
    dominik24
    Poziom 17  

    Mierzyłem napięcie na ryglu,
    Zamek jest jakieś 0,5 metra od niego,
    Zamek jest w monecie wpisywania kody podświetlany oraz "piszczy" więc to też pobiera jakiś tam prąd,

    0
  • #4 05 Wrz 2014 20:46
    kokapetyl
    Poziom 43  

    Sprawdzić, czy zasilacz daje stabilne napięcie podczas otwierania, jak zachowuje sie napięcie na kasecie zewnętrznej, z kąd jest zasilany rygiel z kasety czy z unifonu.

    0
  • #5 05 Wrz 2014 20:51
    dominik24
    Poziom 17  

    Rygiel z domofonu działa poprawnie,
    Problem pojawia się podczas otwierania z zamka szyfrowego,
    Zasilacz daje stabilne napięcie,

    0
  • #6 05 Wrz 2014 20:56
    kokapetyl
    Poziom 43  

    Jak wygląda zasilanie tego zamka szyfrowego, jest stabilne czy już tam występuje spadek napięcia.

    0
  • #7 05 Wrz 2014 21:00
    dominik24
    Poziom 17  

    Przy zasilaczu jest stabilnie, spada tylko o 1V

    0
  • #8 05 Wrz 2014 21:13
    kokapetyl
    Poziom 43  

    Zamek jest przy furtce, a zasilacz w domu jak wygląda napięcie na samym zamku podczas otwierania (na ryglu już wiemy że jest znaczny spadek)

    0
  • #9 05 Wrz 2014 21:16
    dominik24
    Poziom 17  

    Nie mierzyłem ale przypuszczalnie również spada, gdyż podświetlenie zamka przygasa.

    0
  • #10 05 Wrz 2014 21:29
    kokapetyl
    Poziom 43  

    dominik24 napisał:
    Przy zasilaczu jest stabilnie, spada tylko o 1V

    Podczas obsługi i otwierania z zamka szyfrowego.
    To trzeba sprawdzić i jak wspomniałem napięcie na zamku.

    0
  • #12 05 Wrz 2014 23:38
    dominik24
    Poziom 17  

    niewolno2 napisał:
    Spadek napięcia masz na samym przewodzie UTP który zastosowałeś.

    no to kolego wiem,
    ale chcialbym jakos temu zaradzic,
    czy kondensator wpiety na zasilaniu, tuz przed zamkiem cos pomoze?

    0
  • #13 06 Wrz 2014 08:21
    kokapetyl
    Poziom 43  

    niewolno2 napisał:

    Spadek napięcia masz na samym przewodzie UTP

    Zgadza się, zawsze będzie spadek napięcia tylko dlaczego jest tak znaczący (6V).
    Tak wstępnie licząc taki spadek spowodowałby prąd ok. 0.9A
    Co pobiera tyle prądu? Zamek to 140mA, Rygiel-?, ale on sterowany z domu działa.

    0
  • #14 06 Wrz 2014 19:00
    niewolno2
    Poziom 39  

    Koledzy, przekrój przewodu jest za to odpowiedzialny, można spróbować przećwiczyć temat kondensatora lub podnieść napięcie zasilające elektrozaczep jeżeli jest taka możliwość biorąc pod uwagę wartość tego napięcia aby nie przedobrzyć.

    0
  • #15 06 Wrz 2014 19:07
    dominik24
    Poziom 17  

    Wolał bym uniknąć zmiany zasilacza,
    A co do kondensatora to jaki spróbować żeby nie przedobrzyć?

    0
  • #16 06 Wrz 2014 19:37
    kokapetyl
    Poziom 43  

    niewolno2 napisał:

    Koledzy, przekrój przewodu jest za to odpowiedzialny

    Nie jestem o tym przekonany do końca. Dane techniczne podają poprawność działania przy przewodzie 0.5mm2 na odległość do 50m (autor podaje, że ma 20m) Fakt jest, że dołożono zamek szyfrujący, ale to tylko140mA więcej.
    Nie doczekałem się na konkretne pomiary, sądzę że na zaistniałą sytuację, wpływ ma kilka czynników, za mała wydajność prądowa zasilacza + spadek napięcia na przewodach + zwiększony pobór prądu przez jakiś podzespół. Aby uzyskać konkretną odpowiedź trzeba dokonać odpowiednich pomiarów.
    Zwiększenie napięcia zasilania jest dosyć ryzykowne.

    1
  • #17 07 Wrz 2014 11:35
    suworow
    Moderator Zabezpieczeń

    kokapetyl napisał:
    Nie jestem o tym przekonany do końca. Dane techniczne podają poprawność działania przy przewodzie 0.5mm2 na odległość do 50m (autor podaje, że ma 20m)

    To znaczy że na 0,5 mm ( bo jakoś nie chce mi się wierzyć by autor dysponował skrętka 0,5 kwadra)t 20 metrów może być krytyczne. ( gdyby oczywiście kierować się danymi "producenta")
    Druga sprawa to sam kabel ziemny ? czy patencik kabelek + peszelek.
    Trzecia sprawa to podłączenie Poprawny układ to otwieranie z zamka jak i z domofonu realizowane przez zamek ( przez przycisk wyjścia) . Mając taki układ dajemy dwa przekaźniki (sterowanie bramą i sterowanie otwarciem ) i dwie zyły nasze na podwojenie zasilania.
    Dioda na ryglu jest?
    Może zasilacz dać w napędzie bramy?
    pozdrawiam

    0
  • #18 07 Wrz 2014 15:32
    dominik24
    Poziom 17  

    Te skrętki to podobno mają przekrój 0,3mm kw,
    Zastosowany jest kabekl ziemny, w czarnej twardej izolacji,
    Dioda jest na ryglu,
    Co do zasilacza w napędzie to rozwazam takie rozwiązanie, odległość przewodu zmniejszyła by się do około 5 metrów.
    Dorzucam odręczny schemat połączenia

    0
  • #19 07 Wrz 2014 17:41
    suworow
    Moderator Zabezpieczeń

    dominik24 napisał:
    Te skrętki to podobno mają przekrój 0,3mm kw,

    Dominiku czy to tak trudno policzyć samemu pole przekroju znając średnicę?

    Mając miernik możesz też zmierzyć rzeczywiste pobory prądu

    Jaki problem przynieść zasilacz bliżej / na chwilę wykorzystać do podania zasilania na zamek żył od domofonu./ otwierania bramy.
    Jeżeli pomoże zasilacz do napędu lub tak jak pisałem sterowania przez przekaźniki co uwolni 2 żyły na podwojenia zasilania. a jednoczesnie wymusi logiczniejsze podpięcie

    Pozdrawiam

    0