Jaką literą oznaczamy przewód kabelkowy?

dawidxi 12 Wrz 2014 17:29 2316 6
  • #1 12 Wrz 2014 17:29
    dawidxi
    Poziom 11  

    Jaką literą oznaczamy przewód kabelkowy?

    0 6
  • Sklep HeluKabel
  • Sklep HeluKabel
  • #3 12 Wrz 2014 23:00
    dawidxi
    Poziom 11  

    Chodzi mi o oznaczenia przewodów, nie ma takiego czegoś jak przewód kabelkowy np. o 3 żyłach, o przekroju znamionowym żył 1.5mm i izolacji polwinitowej?

    0
  • #6 13 Wrz 2014 08:44
    kat_alkatraz
    Poziom 15  

    Oznaczenia przewodów układanych na stałe składają się z 7 pozycji:

    Materiał powłoki zewnętrznej
    brak symbolu – przewód jednożyłowy bez powłoki
    Gs – guma silikonowa
    H – materiał bezhalonowy
    Y – poliwinit
    Materiał żyły
    brak symbolu – miedź
    A – aluminium
    F – stal
    Budowa żyły
    D – jednodrutowa (drut okrągły)
    Dc – jednodrutowa ocynowana (drut okrągły)
    L – wielodrutowa linka
    Lc – wielodrutowa linka ocynowana
    Lg – wielodrutowa o zwiększonej giętkości (linka giętka)
    Lgg – wielodrutowa o specjalnej giętkości (linka bardzo giętka)
    Materiał izolacji
    G – guma zwykła
    Gs – guma silikonowa
    S – guma silikonowa (w przewodach z żyłą Lgg)
    Y – poliwinit
    Zb – tworzywo fluoroorganiczne
    Dodatkowe informacje o izolacji
    brak symbolu – izolacja zwykła
    c – izolacja z poliwinitu ciepłoodpornego
    d – izolacja wzmocniona
    r – izolacja z wzdłużnymi rowkami na powierzchni
    Dodatkowe informacje o przewodzie
    ek – przewód ekranowany oplotem z drutów miedzianych
    ekf – przewód ekranowany obwojem z folii aluminiowej
    M – przewód wprowadzeniowy do maszyn i aparatów
    N – przewód do zasilania rur jarzeniowych
    p – przewód płaski
    pp – przewód do przyklejania
    t – przewód wtynkowy
    u – przewód uzbrojony drutami stalowymi
    w – przewód na napięcie wyższe niż 1kV
    Materiał osłony
    brak symbolu – przewód bez osłony
    g – guma
    c – odzież włóknista
    y – poliwinit
    Przykłady oznaczeń typowo występujących przewodów w zastosowaniach domowych:

    YDY 2*1,5 – przewód okrągły dwużyłowy o przekroju żyły 1,5mm2, każda żyła miedziana w postaci drutu jednożyłowego, każda żyła jest w powłoce poliwinitowej, wszystkie żyły razem w zewnętrznej powłoce poliwinitowej
    YDYp 3*1,0 – przewód płaski trójżyłowy o przekroju żyły 1,0mm2, każda żyła miedziana w postaci drutu jednożyłowego, każda żyła jest w powłoce poliwinitowej, wszystkie żyły razem w zewnętrznej powłoce poliwinitowej
    LgY 0,5 – przewód o przekroju żyły 0,5mm2 w postaci linek splatanych z wielu drobnych drucików miedzianych, o zwiększonej giętości, izolowany poliwinitem
    DY 0,75 – przewód o przekroju żyły 0,75mm2 w postaci drutu miedzianego, izolowany poliwinitem

    0
  • #7 22 Lut 2015 10:53
    pom.
    Poziom 1  

    Przepraszam,ale muszę zareagować.Trochę po czasie,ale...
    Przewody kabelkowe były i są przeznaczone do budowania instalacji elektrycznej,pracującej w trudnych warunkach środowiskowych (duża wilgotność,agresywna atmosfera itd.).
    Kiedyś,przed polwinitem,przewód kabelkowy posiadał powłokę ołowianą - przewód nazywany był antygronem. Jak nastała era polwinitu,wszystkie YDY (tylko okrągłe),nadawały się do układania w tych trudnych warunkach.Przewody YDYp,YDYt - nie mieściły się w tej definicji,ze względu na nieszczelną powłokę.Do dzisiaj spotykam zwarcia na ciągłości,w tych przewodach.Dzisiaj,przy współczesnej technologii - wszystkie przewody YDY - uznaje się za kabelkowe. Jaką literą oznaczamy przewód kabelkowy? Jaką literą oznaczamy przewód kabelkowy?

    1