Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pomiar małego prądu w sieci 230 V za pomocą AVR . Co zamiast ALC711

harkonnen 16 Sep 2014 22:02 1137 8
  • #1
    harkonnen
    Level 17  
    Muszę zmierzyć prąd pobierany przez urządzenie sieciowe 230 V (1 faza). Sygnał o prądzie musi być dostarczony do AVR ATmega. Konieczna jest izolacja galwaniczna.
    Układ ALC 711 i rodzina byłby ok ale najmniejszy zakres to aż 5 A.
    Zasilane urządzenie pobiera ok 20W czyli prąd pobierany to jakieś 100 mA.
    Czy jest inny zintegrowany czujnik prądowy o zakresie np do 0,5 A?
  • #2
    Futrzaczek
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Przekładnik prądowy (np. Talema ASM) z prostownikiem aktywnym?
  • #3
    harkonnen
    Level 17  
    Niestety kolego chyba nie zrozumiałeś. Ten który zaproponowałeś jest jeszcze w tym przypadku gorszy niż ALC. Mi chodzi o pomiar raczej małego prądu rzędu max 200 mA.
  • #4
    Futrzaczek
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Robiłem już takie pomiary - trzeba dołożyć przekładnikowi rezystor większy, niż podaje producent, po czym sygnał ten puszczać na prostownik aktywny ze wzmacniaczem operacyjnym.

    Wiele też zależy od tego, jakiej dokładności pomiaru żądasz. To jest sposób relatywnie tani, ale nie grzeszący dokładnością.
  • #6
    harkonnen
    Level 17  
    Niby tak ale w takim wypadku ALC tez będzie działał. W wersji 5 A ma czułość ok 190 mv/A. Czyli będę miał przy 100 mA jakieś 20 mV. Wejście procesora to 0-2,5 V. Czyli wzmacniacz a chciałem tego uniknąć. Może są jakieś opto ?
  • #7
    User removed account
    Level 1  
  • #8
    harkonnen
    Level 17  
    Tak o ACS pomyliłem nazwy
  • #9
    kybernetes