Rozruch Agregatu Lodówkowego

18 Wrz 2014 22:28 2442 13
  • Poziom 7  
    Witam,

    nabyłem niedawno agregat lodówkowy i chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę go uruchomić. Słyszałem o zwieraniu odpowiednich przewodów, lecz jest masa starterów i każdy wygląda inaczej.
    Czy mógłbym mi ktoś powiedzieć co i jak połączyć, aby agregat ruszył ?

    Rozruch Agregatu Lodówkowego Rozruch Agregatu Lodówkowego Rozruch Agregatu Lodówkowego

    Pozdrawiam
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 26  
    W środku jest zwykły silnik jednofazowy posiadający uzwojenie rozruchowe i pracy.Powinno to zadziałać w ten sposób lecz pomierz wyprowadzenia dla pewności właściwego podłączenia.Uzwojenie rozruchowe ma niższą rezystancję od uzwojenia pracy.
    Rozruch Agregatu Lodówkowego
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 7  
    Sęk w tym, że niestety miernik gdzieś przepadł : /

    Czy jest może jakiś sposób, by sprawdzić bez miernika, który przewód to faza ?
  • Poziom 15  
    Jest sposób . Jeżeli wiesz jaki to agregat to poszukaj w necie noty katalogowej.
  • Poziom 7  
    Według norm fazą powinien być przewód brązowy, który obecnie jest nieużywany - podłączony jedynie do czarnej obudowy widocznej na zdjęciu. Dalej jednak nie rozumiem w jaki sposób mam go uruchomić. Czy znajdzie się tu dobra osoba, która powiem mi, co gdzie podłączyć, lub co z czym zmostkować ? (Agregat to model GL60AA)
  • Poziom 28  
    anet870 napisał:
    Uzwojenie rozruchowe ma niższą rezystancję od uzwojenia pracy.
    Odwrotnie kolego.

    Miernikiem można zidentyfikować uzwojenia w przeciągu niecałej minuty, więc pomyśl o najtańszym mierniku za 10 zł i rozwiążesz problem sam.
  • Poziom 7  
    Dziś zauważyłem, że nad miejscem gdzie jest podłączony niebieski kabel jest literka "N", dodatkowo, gdy podłączyłem brązowy kabel pod niebieskim, to wywaliło korki. Czy te informacje są przydatne i pomogą Wam mi pomóc ?
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Szymix93 napisał:
    lecz jest masa starterów i każdy wygląda inaczej.


    Wygląda że tworzysz jakiś sztuczny problem. Przekaźnik rozruchowy masz nasadzony na styki agregatu i wychodzą z niego dwa przewody do sieci zasilającej - jeden przechodzi przez termik zabezpieczający. I to jest cala filozofia, nie zapominając o przewodzie ochronnym który połączony jest z korpusem agregatu...
  • Poziom 7  
    Czyli rozwiązaniem mojego problemu, będzie wywalenie czarnego przewodu i podpięcie do termika w jego miejsce brązowego ? Pytam dla pewności ponieważ po podłączeniu do sieci w miejscu łączenia się czarnego przewodu i termika był prąd (mierzyłem jedynie probówką)
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Szymix93 napisał:
    Czyli rozwiązaniem mojego problemu, będzie wywalenie czarnego przewodu i podpięcie do termika w jego miejsce brązowego ?


    Zapewne w obecnej chwili niebieski z wtyczki sieciowej jest podłączony razem z niebieskim z przekaźnika rozruchowego do jednego z zacisków, do drugiego przewód brązowy z sieci, a do trzeciego czarny przewód od termika. Między drugi a trzeci zacisk był wpięty termostat i zamiast niego trzeba wpiąć wyłącznik - ot i wszystko.
  • Poziom 7  
    Między drugi, a trzeci, czyli innymi słowem połączyć brązowy z czarnym ? I dlaczego mam tam dać wyłącznik ? Czy połączenie na stałe nie jest dobrym rozwiązaniem ?

    PS. Z góry dziękuję za cierpliwość w odpowiadaniu na moje posty, a pytam tyle razy, bo nie chciałbym spalić tego agregatu :)
  • Poziom 7  
    Agregat podłączony i działa, więc dziękuje za pomoc. A co do wyłącznika, to co jeśli sterować agregatem będzie presostat ? Wyłącznik nadal będzie dobrym rozwiązaniem ?
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Szymix93 napisał:
    A co do wyłącznika, to co jeśli sterować agregatem będzie presostat ? Wyłącznik nadal będzie dobrym rozwiązaniem ?


    Tak - fabryczne agregaty też przecie posiadają wyłącznik...