Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

wyłącznik zmierzchowy

29 Kwi 2005 20:25 1682 5
  • Poziom 10  
    mam wyłącznik zmierzchowy na wzmacniaczu operacyjnym lm 358n i z przekaźnikiem na 24V problem polega na tym iż w momęcia zadziałania napięcie na cewce i zasilaniu jest w granicy 5V gdy wylutuje przekaźnik napięcie to wzrasta do 30V może ktoś poradzi gdzie szukać usterki
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 12  
    sprawdz wszystkie elektrolity, a najlepiej wymień
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 27  
    a gdy to nic nie da to sproboj podmienic przekaźnik na podobny model. Sprawdz takze diode zabezpieczajaca ktora powinna byc wlutowana rownolegle do cewki przekaznika (o ile w ogóle jest taka dioda zastosowana), byc moze ona ma przebicie.

    Pozdrawiam, Bartek
  • Poziom 10  
    kondensatory sprawdzalem diode terz sprawdzalem jeszcze jedno co zauwazylem jezeli zamiast cewki wlutuje opornik o rezystancji 2k to napieci jest 22V rezystancja cewki 1,1k ale wymienialem na cewke ktora miala rezystancje 2k i nic
  • Poziom 32  
    podepnij przekażnik bezpośrednio do zasilacza
    zmierz napięcie,jeżeli jest ponożej 20v to należy
    szukać przyczyny w zasilaczu/diody,kondensatory
    lub trafo o zbyt małej mocy/
  • Poziom 2  
    Czy udało się rozwiązać problem? Jeżeli tak to mozna prosić o opis rozwiązania?
    Walczę z podobnym układem - urządzenie firmy F&F AZH-S.
    Wymieniłem juz wszystko co w powyższych postach podpowiedziane i nic.
    Jak uruchomię układ bez obciążenia obwodem przekaźnika wszystko działa napięcie na stykach do przekaźnika ok 50V, po jego podłączeniu spada do 10,5, ale styki się zwierają i układ działa prawidłowo.
    Jak wlutuję przekaźnik - napięcie na jego stykach też wynosi 10,5V ale styki się nie zwierają.

    Darek