Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Lampy ogrodowe wyrzucają bezpiecznik.

wk0503 22 Sep 2014 19:45 6930 13
Optex
  • #1
    wk0503
    Level 2  
    Witam,
    mam w domu jednorodzinnym wykonaną instalację zasilającą dwie lampy ogrodowe oraz gniazdo, bezpiecznik B16A. Po włączeniu lamp (gniazdo bez odbiornika) całość świeci przez jakiś czas i następuje wyrzucenie bezpiecznika. Czas świecenia bardzo różny od 10 minut do 30 minut. Czasami wyrzuca tylko ten bezpiecznik a czasami parę innych. Co może być przyczyną? Był elektryk i wymienił oprawy ale to nic nie zmieniło.
  • Optex
  • #2
    ToJestNick
    Level 31  
    Jak jest położony przewód do lamp oraz jaki to jest przewód?
  • Optex
  • #3
    problem.z.ko
    Level 25  
    Jakie masz żarówki?
    Jaki przewód? Może jest gdzieś uszkodzony?
  • #4
    Adam_Bandit
    Level 20  
    Leżeli oprawy są na 100% dobre, to wygląda na uszkodzenie przewodu. Najlepiej wykonać pomiary rezystancji izolacji to będzie już jakiś punkt zaczepienia. Może gdzieś jest jakieś łączenie, które zawilgotniało?
  • #5
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Co to za elektryk, który zaczyna wymieniać bez znalezienia przyczyny....?
    Wypada wezwać elektryka z doświadczeniem i miernikiem.
    Może to być feralne połączenie, może to być wina izolacji, może.....my gdybać.
  • #6
    wk0503
    Level 2  
    Przewód 3x1,5. Część idzie w ścianie przez dom a część przez taras w podłodze.
  • #8
    wk0503
    Level 2  
    symbol kabelka YdYp 3x1,5 mm 2
  • #10
    D_E_A_T_H_
    Level 10  
    Witam
    Troszke czasu minęło ,ale mam podobny problem .
    Również YDYP 2x2,5mm2 też w ziemi ,ale dodatkowo w peszlu ,a obciążenie 3 świetlówki 58W NA 3 elektronicznych zapłonnikach .
    Wybija bezpiecznik czasem po 1 godzinie ,czasem po 10 min ,bez względu na warunki atmosferyczne.Zapłonniki plastikowe dodadkowo odizolowane od konstrukcji z powodu braku PEN.Oczywiscie konstrukcja stalowo-aluminiowa mam nadzieje dobrze uziemiona? w ziemi ok 1,2m.
    Pytanie .
    Czy mimo peszla i tak małego obciążenia to główny powód wybijania bezpiecznika.

    PS początkowo miałem na myśli drganie słupa ,ale wszystko podłączone stabilnie ,poczytałem temat i widzę problem może być w złym doborze przewodu .
    Może neonówka nie lubi jak ją wstrząsać
  • #11
    opornik7
    Electrician specialist
    W poście #9 Łukasza masz odpowiedź. Dodam tylko, że do czasu usunięcia awarii zalecam skakanie ze złączonymi stopami w pobliżu trasy przewodu i opraw. Psa też trzymaj w domu. A za uśmierconego kreta (objęty ochroną gatunkową) bekniesz prawnie. Chociaż podejrzewam, że kret jest mądrzejszy od wykonawcy Twojej instalacji i tam nie pójdzie.
  • #12
    aftys6
    Level 19  
    D_E_A_T_H_ wrote:
    Witam
    Troszke czasu minęło ,ale mam podobny problem .
    Również YDYP 2x2,5mm2 też w ziemi ,ale dodatkowo w peszlu ,a obciążenie 3 świetlówki 58W NA 3 elektronicznych zapłonnikach .
    Wybija bezpiecznik czasem po 1 godzinie ,czasem po 10 min ,bez względu na warunki atmosferyczne.Zapłonniki plastikowe dodadkowo odizolowane od konstrukcji z powodu braku PEN.Oczywiscie konstrukcja stalowo-aluminiowa mam nadzieje dobrze uziemiona? w ziemi ok 1,2m.
    Pytanie .
    Czy mimo peszla i tak małego obciążenia to główny powód wybijania bezpiecznika.


    Do instalacji ziemnych należy użyć kabla YKY z izolacją z bodajże Polwinitu (przepraszam jeżeli przekręciłem nazwę)
    Przekrój może byś 2,5mm2 - 3 żyłowy
    Jeżeli lampy są montowane bezpośrednio na dworze powinny mieć IP44 - IP67 w zależności od umiejcowienia.
    Jakie mają twoje IP lampy i gdzie są umieszczone, pod okapem pod wiatą czy bezpośrednio pod gołym niebem ??
  • #13
    D_E_A_T_H_
    Level 10  
    Moje neonówki umieszczone w prostokącie zamkniętym ,<baner reklamowy>
    Teoretycznie szczelne na zewnątrz ,ale dodam ,że przy wietrze baner może drgać ok 3-5 cm od pionu ,i niewiem ,czy wina w przewodzie ydy czy drgań

    Dla kolegi ydy to okrągły przewód ,ydyp spłaszczony.
  • #14
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    D_E_A_T_H_ wrote:
    Moje neonówki umieszczone w prostokącie zamkniętym ,<baner reklamowy>
    Teoretycznie szczelne na zewnątrz ,ale dodam ,że przy wietrze baner może drgać ok 3-5 cm od pionu ,i niewiem ,czy wina w przewodzie ydy czy drgań

    Dla kolegi ydy to okrągły przewód ,ydyp spłaszczony.


    Jak napisano. Układanie przewodu YDY w ziemi, a jeszcze w peszlu, to proszenie się o szybkie kłopoty i sprowadzanie niebezpieczeństwa porażenia na przechodniów.
    Zamykam. Temat wielokrotnie poruszany, a rada jest tylko jedna. Po odłączeniu zasilania zapomnieć o tym co zrobiono i ułożyć na nowo, tym razem kabel, czyli YKY.