Po dołożeniu grzejników do obiekgu nie ma grzania

aerofan 29 Wrz 2014 07:51 1542 26
  • #1 29 Wrz 2014 07:51
    aerofan
    Poziom 9  

    Witam, w skrócie naświetlę problem:

    Rozbudowuję dom. Nowa dostawka posiada 2 pokoje na parterze i jeden na piętrze. Instalator rozbudował sieć c.o. o 3 grzejniki równolegle - ciągnąc instalację od kaloryfera który był najbliżej części dobudowanej. Instalacja idzie rurkami o jednakowej średnicy (na oko 1,5cm) do 2 kaloryferów na dole i jednego na górze.

    Efekt jest taki, że teraz wszystkie grzejniki w domu są gorące, a te 3 nowe + ten, z którego instalacja została podciągnięta są ledwo letnie a dół zimny. Oczywiście układ odpowietrzony.

    Po zakręceniu grzejników w domu te nowe zaczynają grzać.

    Gdzie leży problem ?

    0 26
  • Metalwork
  • #2 29 Wrz 2014 08:22
    pietia86
    Poziom 25  

    Ekspertem nie jestem ale wg mnie problem leży w tym że moc cieplna która miała być dostarczona do jednego grzejnika teraz rozkłada się na czterech (z uwagi na równoległe podłączenie) - stąd każdy z nich jest chłodny.

    0
  • Metalwork
  • #3 29 Wrz 2014 08:39
    stanislaw56
    Poziom 19  

    Witam Należało by pozakładać kryzy, ale na początek lekko stłumić zaworami te, co grzeją i sprawdzić jaki będzie efekt. Pozdrawiam.

    0
  • #4 29 Wrz 2014 10:57
    aerofan
    Poziom 9  

    Zastanawiam się jeszcze czy to nie wina złączek które są w nowej instalacji i które są wyraźnie mniejszej średnicy niż dochodzące doń rurki ze starej instalacji. Tak to wygląda jak na zdjęciu:

    Po dołożeniu grzejników do obiekgu nie ma grzania

    0
  • #6 01 Paź 2014 11:18
    biniu292
    Poziom 18  

    Woda jest leniwa,płynie tam gdzie ma łatwiej.
    Ta rurka ma zasilić te trzy grzejniki?

    0
  • #7 01 Paź 2014 20:39
    olejopalacz2
    Poziom 23  

    Trzeba rury pomieniac.
    Najlepiej robic to na rozdzielaczu

    Dodano po 11 [sekundy]:

    Trzeba rury pomieniac.
    Najlepiej robic to na rozdzielaczu

    0
  • #8 01 Paź 2014 21:19
    biniu292
    Poziom 18  

    olejopalacz2 napisał:
    Trzeba rury pomieniac.
    Najlepiej robic to na rozdzielaczu

    Dodano po 11 [sekundy]:

    Trzeba rury pomieniac.
    Najlepiej robic to na rozdzielaczu


    Ty Polakiem jesteś?

    0
  • #9 01 Paź 2014 21:29
    saskia
    Poziom 38  

    stanislaw56 napisał:
    Witam Należało by pozakładać kryzy, ale na początek lekko stłumić zaworami te, co grzeją i sprawdzić jaki będzie efekt. Pozdrawiam.


    Nie ma co kombinować z kryzowaniem lub jkimkolwiek innym ustawianiem przepływów bo to niewiele pomoże, a jedynie zwiększy opory przepływu dla pompy.
    Trzeba tylko zmienić (zwiększyć) srednicę rury zasilajacej ten grzejnik z którego idzie zasilanie na te nowe.

    A najważniejsza czynność, to pogonić na cztery wiatry instalatora ktory robił to nowe podłączenie.

    0
  • #11 01 Paź 2014 22:04
    tadin33
    Poziom 9  

    Witam. Ja miałem podobny problem. Sprawdź czy pompa obiegowa jest ustawiona na najwyższy bieg.

    0
  • #12 01 Paź 2014 22:21
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    olejopalacz2 napisał:
    Nie, z bułgari.


    Chciał powiedzieć:
    ,,Nie, z Bułgarii".

    Tylko nie wiedział, że tak należy.

    pozdrawiam

    0
  • #13 01 Paź 2014 23:38
    biniu292
    Poziom 18  

    Już nie chciałem tego komentować... ;)
    Do kolegi wyżej , woda i tak popłynie tam gdzie ma łatwiej

    0
  • #14 02 Paź 2014 11:31
    aerofan
    Poziom 9  

    No tej jednej rurki dopływowej nie zmienię, bo wychodzi spod istniejącej posadzki, a skryzowanie pozostałych grzejników nie pomoże ? Pompa jest na najwyższym biegu, ale to nie jej wina, pozostałe 12 grzejników jest gorące.

    0
  • #15 02 Paź 2014 11:36
    biniu292
    Poziom 18  

    Czyli reasumując, ta rurka ma zasilić te dołożone grzejniki ?
    Nie ma szans...a jeśli zaczniesz kryzować te pozostałe ,możesz zamęczyć pompę
    I jeszcze jedno, srednica tej rurki to 15 czy 20?

    0
  • #16 02 Paź 2014 12:02
    aerofan
    Poziom 9  

    Średnica 15...

    0
  • #17 02 Paź 2014 12:06
    biniu292
    Poziom 18  

    To jest średnica rurki, kształtka pewnie ma około 10 w środku, moim zdaniem nie szans żeby to chodziło jak należy

    0
  • #18 02 Paź 2014 12:14
    aerofan
    Poziom 9  

    No jak na mój gust te kolanka powinny mieć większą średnicę, są w ogóle takie na te rurki 15-stki ?

    0
  • #20 02 Paź 2014 12:52
    aerofan
    Poziom 9  

    Akurat ta kształtka w środku też nie ma zbyt dużej średnicy.

    0
  • #21 02 Paź 2014 12:54
    biniu292
    Poziom 18  

    Przecież cały czas o tym piszę....ech

    0
  • #22 02 Paź 2014 13:08
    aerofan
    Poziom 9  

    No toć dlatego pytam, czy na taką rurkę 15mm da się założyć kolanko jakieś inne o większej średnicy.

    0
  • #23 02 Paź 2014 13:14
    biniu292
    Poziom 18  

    Nie, ale to i tak niewiele zmieni
    Do jednego grzejnika rurka może być z 15-tki , do dwóch w wyjątkowych sytuacjach, ale nie trzech, wtedy można tą średnicę wykorzystać tylko jako "gałązkę ",a rozprowadzenie zrobić minimum 20-tką
    Dalsza część instalacji ma większe średnice, więc tam popłynie woda
    Małe średnice można stosować tylko przy wymianie całej instalacji
    Grzejniki masz wszystkie płytowe, czy tylko te nowe?

    0
  • #24 02 Paź 2014 15:11
    aerofan
    Poziom 9  

    Grzejniki są wszystkie standardowe, takie płaskie z 10 cm głębokości.

    Rozprowadzenie 20stką, ale to pewnie by trzeba było iść dalej niż gałązka spod podłogi 15?

    0
  • #25 02 Paź 2014 17:42
    biniu292
    Poziom 18  

    A jakiej średnicy jest rura od której jest odejście?
    Najlepiej rozprowadzić wszystko w miarę zbliżoną i same gałązki zrobić np. z 15
    Powiedz szczere , sam robiłeś tą instalację ?
    Pytam , bo jak nie , to nie wiem skąd tego "fachowca" wziąłeś .

    0
  • #26 03 Paź 2014 09:08
    aerofan
    Poziom 9  

    wszystkie rury w istniejącej instalacji są 15, kryzy są we wszystkich grzejnikach w pełni otwarte. Oczywiście, że sam nie robiłem, nie znam się na tym kompletnie.

    0
  • #27 03 Paź 2014 15:33
    biniu292
    Poziom 18  

    Ale rozumiem że cała instalacja wykonana jest z tego plastiku?
    Czy reszta np. z miedzi?

    Dodano po 2 [minuty]:

    I wyjście z pieca też jest 15 ¿

    Dodano po 2 [minuty]:

    Masz jakieś zawory powrotne przy grzejnikach?
    Tych "starych"