Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

wodomierz - prąd przy rozłączeniu sieci wodociągowej

a12nd 30 Wrz 2014 08:37 1818 14
  • #1 30 Wrz 2014 08:37
    a12nd
    Poziom 10  

    Witam kolegów.
    Tyma razem pytanie po części z dziedziny instalacji elektrycznych a po części sanitarnych.
    Przy wymianie wodomierza pracownik uległ porażeniu prądem elektrycznym. Natężenie było na tyle duże, że wyzwoliło zabezpieczenia topikowe (chyba 16A wts).
    Układ sieci TN-C. W związku z tym podejrzewam uszkodzenie przewodu PEN.
    Pytanie moje jest następujące:
    1. Czy możliwe jest wykrycie napięcia niebezpiecznego dla człowieka przed demontażem wodomierza? Jeśli tak to w jaki sposób?
    2. Czy istnieją jakieś standardowe rozwiązania pozwalające na szybkie i skuteczne założenie mostka wyrównawczego (rozwiązanie mobilne ponieważ pracownicy wymieniają po kilkanaście wodomierzy dziennie)

    dziękuję i pozdrawiam

    0 14
  • #2 30 Wrz 2014 08:57
    jerry1960
    Poziom 33  

    Lub rękawice i kalosze dieelektryczne.

    0
  • #3 30 Wrz 2014 09:01
    Zbych034
    Poziom 37  

    Kawałek kabla z zaciskami zakładany na rury z obu stron licznika, tylko czy im się zechce zakładać?

    0
  • Pomocny post
    #4 30 Wrz 2014 09:04
    .Jack
    Specjalista elektryk

    a12nd napisał:
    Czy istnieją jakieś standardowe rozwiązania pozwalające na szybkie i skuteczne założenie mostka wyrównawczego

    Samo założenie trwałego mostka na wodomierzu w starych instalacjach z zerowaniem ochronnym, gdzie rury wodociągowe były wykorzystywane jako uziemienie było i jest obowiązkiem elektryka ze Spółdzielni Mieszkaniowej.
    W tych instalacjach prądy będą występować z racji wspólnego przewodu ochronno - neutralnego ( tzw. przewód zerowy ). I wcale nie musi to oznaczać awarii instalacji elektrycznej.
    Przed demontażem wodomierza oraz oryginalnego mostkowania z bednarki powinien być wykonany mostek tymczasowy przez elektryka.
    Problem należy zgłosić do Administracji budynku celem wykonania badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i w wyniku tej kontroli podjąć odpowiednie działania a nie odwrotnie czyli podejmować działania na chybił trafił bez znajomości stanu instalacji. To tak jak u lekarza, leczymy najpierw przyczynę choroby a nie jej skutek.

    0
  • #5 30 Wrz 2014 12:21
    a12nd
    Poziom 10  

    Zbych034 napisał:
    Kawałek kabla z zaciskami zakładany na rury z obu stron licznika, tylko czy im się zechce zakładać?


    Mamy coś takiego ale nie spełnia to do końca moich oczekiwań ponieważ występuje duża rezystancja na stykach i efekt szczypania w ręce hydraulika nadal występuje Chodzi mi o to czy ktoś z was się spotkał z opaskami, paskami, zaciskami obejmami lub cybantami które łatwo się montuje i mają dobry styk z rurą.
    Generalnie zwraca się uwagę administracji budynków, bloków i sklepów ale efektu to nie przynosi. Tak, że taki już los lekarzy - recepta wypisana ale leki nie wykupione.
    Mój przypadek miał miejsce w domu jednorodzinnym a tacy właściciele (Paaaanie my tu już 50 lat mieszkamy i nie było problemu) to z zasady mają mnie w dupie.

    Próbnik coś tam zajarzy, fazer zapiszczy a znając chłopaków to i tak rozkręcą rurę.

    0
  • Pomocny post
    #6 30 Wrz 2014 15:51
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    No jak trzeba założyć cewkę rogowskiego na rurę i zmierzy prąd :D tylko ta cena i zabawa.
    Może śrubowe zaciski spawalnicze by się nadały popatrz w sklepie jakie są i może warto spróbować w tym kierunku iść.
    Wszystko zależy od średnicy rury. http://www.arweld.net/zaciski-masowe,112.htm
    Albo coś z takiego kalibru przerobić na zacisk http://prosklep.pl/product/halfcoupler_2882/global_truss_obejma_na_rure_50mm_z_zatrzaskiem ale to rozmiar konkretny więc trzeba by było zrobić zestaw kilku mostków.

    0
  • #7 01 Paź 2014 07:25
    a12nd
    Poziom 10  

    Zacisk spawalniczy to dobry pomysł. Hehe, że też o tym nie pomyślałem:).
    Stawiam na 2 zaciski spawalnicze śrubowe połączone przewodem 25mm oczywiście w kolorze żółto zielonym
    dziękuję wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi.

    0
  • #8 01 Paź 2014 08:04
    stonefree
    Poziom 24  

    A gdyby tak zgłaszać do nadzoru budowlanego brak stałego mostka?

    0
  • #9 01 Paź 2014 09:52
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Tylko trzeba sprawdzić jak te zaciski by pasowały na rury musisz zrobić próbę może uda się w sklepie zrobić przymiarkę.
    Zaś co do przewodu bardziej polecam spawalniczy bo jest elastyczniejszy, niczym droższy o jakiego zł ale wygodniejszy.

    0
  • #10 01 Paź 2014 10:15
    slawekx
    Poziom 28  

    Czyli, że w tej instalacji rolę przewodu zerowego przejęła całkowicie rura z wodą? To że powierzono tej rurze uziemienie, a nawet niekiedy uziom no już - oszczędności (??) ale przewód zerowy powinien mieć ciągłość.

    0
  • #11 01 Paź 2014 11:05
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    slawekx napisał:
    Czyli, że w tej instalacji rolę przewodu zerowego przejęła całkowicie rura z wodą? To że powierzono tej rurze uziemienie, a nawet niekiedy uziom no już - oszczędności (??) ale przewód zerowy powinien mieć ciągłość.


    Jak urwie ci się w mieszkaniu przewód zerowy na zasilaniu, a przy okazji są porobione mostki w gniazdkach (zerowanie). To przy podłączeniu np. kuchenki elektrycznej(przykład - bo w większości są izolowane podłączenia gazu), cały obwód zamyka się na linii L-kuchenka-rura od gazu.
    Może zatem się zdarzyć sytuacja, że rura objęta połączeniem wyrównawczym tak działa.

    0
  • #12 01 Paź 2014 11:18
    slawekx
    Poziom 28  

    kozi966 napisał:

    Może zatem się zdarzyć sytuacja,.

    No i o to chodzi, że może .....
    Dziękuję .

    0
  • #13 01 Paź 2014 12:59
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    stonefree napisał:
    A gdyby tak zgłaszać do nadzoru budowlanego brak stałego mostka?
    I na jaki przepis się kolega powoła?

    0
  • #14 01 Paź 2014 13:02
    stonefree
    Poziom 24  

    Łukasz-O napisał:
    stonefree napisał:
    A gdyby tak zgłaszać do nadzoru budowlanego brak stałego mostka?
    I na jaki przepis się kolega powoła?

    Na ten sam, który zobowiązuje wykonującego przegląd instalacji elektrycznej zgłaszać np. usterki stwarzające zagrożenie dla życia? Nie stosowałem, podstawy prawnej nie znam.

    0
  • #15 01 Paź 2014 13:33
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    stonefree napisał:
    Łukasz-O napisał:
    stonefree napisał:
    A gdyby tak zgłaszać do nadzoru budowlanego brak stałego mostka?
    I na jaki przepis się kolega powoła?

    Na ten sam, który zobowiązuje wykonującego przegląd instalacji elektrycznej zgłaszać np. usterki stwarzające zagrożenie dla życia? Nie stosowałem, podstawy prawnej nie znam.



    Zawory główne oraz te na pionach bez mostków również mam kwestionować na przeglądach?

    Proszę podać konkretny zapis dotyczący tej kwestii. Czekam do wieczora, ostrzegam nie będę już tak pobłażliwy jak ostatnio.

    0