Piecyk na drewno, problem z ciągiem

phanick 01 Oct 2014 19:05 1080 8
  • #1
    phanick
    Level 28  
    Od kilku lat palę w piecyku na drewno (popularnej kozie). Piecyk został podłączony do jednego z nieużywanych kanałów wentylacyjnych w kominie (stary ceglany komin, przekrój kwadratowy) i nigdy nie było problemów z ciągiem.

    Poniżej przedstawiam schemat mojej instalacji:
    Piecyk na drewno, problem z ciągiem

    Niedawno zaczął się sezon grzewczy więc chciałem znów zacząć palić. Ciąg był słaby ale problemem były zalegające bryły sadzy w miejscu A (co zresztą często się zdarzało) i po wyczyszczeniu problem ustąpił. Postanowiłem przepalić dość mocno (rzadko tak palę). Niestety po kilku godzinach zacząłem wyczuwać zapach dymu w domu, a następnego dnia gdy chciałem zapalić, ciąg był zerowy.



    Przez przypadek odkryłem,że kanał ten był także wyprowadzony w drugim pokoju na wyższym piętrze (na szczęście był zatkany jakąś szmatą i dym nigdy się nie ulatniał)

    Niestety obecnie ciągu na dole nie ma, natomiast na górze jest bardzo dobry.

    To zdjęcie z miejsca B:
    Piecyk na drewno, problem z ciągiem ,

    To zdjęcie z miejsca C:
    Piecyk na drewno, problem z ciągiem

    Wydaje mi się że pomiędzy jest jakaś dziwna blokada. Nie mam pojęcia co to jest, czy to jakiś kawał skostniałej sadzy - kreozotu, czy po prostu jest jakieś obejście komina w tym miejscu. Niestety nie da się tego przepchać, widzieliście kiedyś coś takiego?
  • #2
    JuVehajt
    Level 12  
    Czym to próbowałeś przepychać?
  • #3
    phanick
    Level 28  
    Wrzucałem tam kilkanaście razy metalowa kulę kominiarską o wadze 2 kg (z wysokości 40 centymetrów, bo mniej więcej tyle jest ta blokada nad górnym otworem wentylacyjnym). Próbowałem też prętem zbrojeniowym.
  • #4
    JuVehajt
    Level 12  
    Miałem podobny problem, zespawałem ze sobą trzy stalowe kulki, waga około 10kg. Do tego dospawany łańcuch po czym wszedłem na dach puściłem kulki w dół, przeszły gładko poźniej wyciągnąłem posprzątałem i pozamiatane :) Rozumiem, że znak "?" to ten zator?
  • #5
    phanick
    Level 28  
    Tak, dokładnie, to ten zator. Mógłbym tak zrobić jednak nie wiem czy to faktycznie zator, bo jest podejrzanie płaski i twardy. Obok tego kanału idą z lewej i prawej strony jeszcze dwa inne i one ciągną się do samego dołu mieszkania więc jeżeli w tym felernym jest jakiś zakręt, to nie mógłby być na lewo lub prawo, ewentualnie tylko w przód albo w tył.
  • #6
    JuVehajt
    Level 12  
    Zadam głupie pytanie ale może to tylko kanał wentylacyjny? Wtedy ewentualny zakręt nie robiłby ogromnej różnicy.
  • #7
    phanick
    Level 28  
    Tak, oryginalnie to był kanał wentylacyjny, bo nawet w kominie jest wyprowadzone tylko na boki, a nie do góry, ale chciałem się spytać osób które już trochę w życiu widziały, czy kanały wentylacyjne robiło się kiedyś z takimi zakrętami?
  • Helpful post
    #8
    JuVehajt
    Level 12  
    Tego akurat nie wiem, nie jestem wiekowym człowiekiem :) Może ktoś jeszcze Ci odpowie a jak nie to najlepiej będzie zadzwonić do znajomego kominiarza albo budowlańca i ktoś na pewno będzie coś wiedział.
    Także przykro mi ale ja już więcej Ci nie pomogę :)

    Dodano po 5 [minuty]:

    Ale z tego co udało mi się wyczytać i zobaczyć na zdjęciach kanały wentylacyjne mogą mieć "zakręty" być poziome a później znowu pionowe.
  • #9
    phanick
    Level 28  
    Kanał został przetkany. Nie było w nim obejścia.
    Niestety została wykonana ostateczna metoda - w płycie na szczycie komina została wywiercona dziura, następnie włożona została długa rura którą przepchano komin.
    Zawarte w środku sadze smoliste miały tak twardą konsystencje że dopiero po kilkudziesięciokrotnym uderzeniu młotem w rurę całość spadła na dół.