Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

washi 02 Oct 2014 13:05 10296 18
  • #1
    washi
    Level 11  
    Proszę o informację jakie zabezpieczenia w instalacjach fotowoltaicznych są niezbędne, a jakie są zalecane. Przykładowo chodzi mi o:
    Po stronie DC:
    rozłącznik DC, bezpieczniki DC, diody (dla większej liczby stringow), przepięciówki
    Po stronie AC
    rozłącznik, wyłącznik nadprądowy, zabezpieczenie przepięciowe
  • #3
    bimki
    Level 16  
    Witam,

    mam pytanie w tym temacie. Jak podłączyć odgromnik?
    Chciałem zrobić to tak, że na dachu montuję skrzynkę hermetyczną z 2 odgromnikami DC (2 stringi) i podłączam uziemienie z tych odgromników bezpośrednio do bednarki, która jest wokół domu

    Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

    Czy akie rozwiazanie jest poprawne?
  • #4
    bimki
    Level 16  
    może dałem mało opisu do rysunku.

    Panele będa na altance, 20m od domu. Inwerter w domu. Chciałem podłączyć odgrmoniki do bednarki kablem 5x6mm - czy tak będzie dobrze?

    pozdrawiam
  • #5
    prose
    Level 35  
    Najlepiej to jak byś dał dwie szpilę {tyczki} koło instalacji i zrobił piorunochron ,odgromniki możesz zrobić tak jak piszesz. Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej
  • #6
    chrobry25
    Level 14  
    Adamt27 wrote:
    Odnośnie obwodu DC to

    1) Odgromnik ELNIX PV - np. http://www.elektronix.pl/energetyka_inwerter.html cena ok. 100 zł



    Cenowo ciekawa propozycja, tylko zastanawiam się nad parametrem :
    - Napięcie max VDC - 800 V.
    Bo co jeśli max napięcie inwertera to 600V ? Co mi to zabezpieczy ?
  • #7
    rhitmo89
    Level 11  
    Czy po stronie AC nie wystarczy wyłącznik nadprądowy, ponieważ spełnia on także funkcję rozłącznika?
  • #8
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Generalnie nie powinno się używać wyłączników nadprądowych (bezpieczników) jako rozłączników, bo ze względu na swoją budowę nie są przystosowane do pracy włącz/wyłącz. Ale biorąc pod uwagę, że w układzie inwertera są one rozłączane "raz na ruski rok" to pewnie przez wiele lat będą pracowały prawidłowo.
  • #9
    bimki
    Level 16  
    chrobry25 wrote:
    Adamt27 wrote:
    Odnośnie obwodu DC to

    1) Odgromnik ELNIX PV - np. http://www.elektronix.pl/energetyka_inwerter.html cena ok. 100 zł



    Cenowo ciekawa propozycja, tylko zastanawiam się nad parametrem :
    - Napięcie max VDC - 800 V.
    Bo co jeśli max napięcie inwertera to 600V ? Co mi to zabezpieczy ?


    takie tanie to nie jest. Ja tam kupiłem 2 sztuki, ale do cen ze strony doliczają chyba 20 za wysyłkę.

    pozdr
  • #10
    chrobry25
    Level 14  
    Relatywnie tanie, ja nic innego nie znalazłem a potrzebuje 4szt ! Wiec różnica jest spora.
  • #11
    Videofilmy
    Level 6  
    Witam planuję założenie mikroinstalacji 3.2 do 3.6 kw na inwerterze growatt 3.6 i spotkałem się z bardzo różnym sposobem zabezpieczen i stosowanych elementow i roznica w cenie tez bardzo duza pomijam ogromniki. Czy mozeciecie mi podac schemat obliczony pod podana moc ale uwzględniający kieszeń a właściwie jak kupię panele to pusta kieszeń. Pozdrawiam
  • #13
    prose
    Level 35  
    CKCK wrote:
    Witam!
    Na zdjęciu jest błąd
    Linka uziemiająca panele to nie 6 mm2 Cu tylko 16 mm2 Cu.

    I wystarczy do odgromnika idzie jeszcze jeden przewód na pewno większy przekrój do piorunochronu.
  • #14
    dzibus1
    Level 15  
    Ma takie pytanie. Bezpieczniki do paneli 10x38 to powinny być na "plusie" czy na "minusie"? Ma to jakieś znaczenie?
  • #16
    dzibus1
    Level 15  
    theo33 wrote:
    Nie ma znaczenia


    Dzięki.
  • #17
    dzibus1
    Level 15  
    Jeszcze taki pytanie. Jakie przewód (przekrój) dać do uziemienia konstrukcji paneli?
    Z góry dzięki.

    Edit
    Poszukałem i w sieci piszą, że min to 6mm2. Tyle wystarczy?

    Mam jeszcze kilka pytań
    Czy macie też uziemione ramy razem z konstrukcją? Czy można to uziemienie z konstrukcji i paneli połączyć razem z uziemieniem instalacji w domu? Mogę położyć dodatkową bednarkę, nie ma z tym problemu. Mam takie panele amorficzne - "Tandem structure consisting of an amorphous and a microcrystalline silicon layer", no i czy minus być uziemiony, jeżeli tak to do której bednarki? No i nie mam instalacji odgromowej - mały niski domek.
  • #19
    dzibus1
    Level 15  
    CKCK wrote:
    Witam!
    Przewód do instalacji narażonej na wyładowania min. 16mm2


    No to taki dam. Tylko trochę metrów tego pójdzie. No ale cóż mam już zakupione też ochronniki przepięć DC i AC, więc jak już robić to tak aby było dobrze. Szczególnie, że koledzy tutaj już opisywali w innym wątku co się działo z inwerterami.
    Dzięki.