Napięcie międzyfazowe USA

plcsystem 02 Oct 2014 22:00 7302 8
  • #1
    plcsystem
    Level 15  
    Witam!

    Potrzebuję informacji o standardach napięciowych w USA.
    Jakie silniki indukcyjne, styczniki, falowniki mogą współpracować z tamtejszymi sieciami elektrycznymi?
    Jeżeli miał ktoś do czynienia z jakimiś układami automatyki/elektryki w USA to proszę o opinie i uwagi czego należy się spodziewać i na co zwrócić szczególnie uwagę.

    Pozdrawiam
  • #2
    Tuning Marek
    Level 21  
    Witaj napiecie międzyfazowe 480V lub większe w Kanadzie 550V 535 V napiecie sterujące 110V lub 115V styczniki ok po prostu cewki na 110V , falownik możesz zamówić na te wyższe napięcia braliśmy do maszyn z USA i Kanady bodajże z Apatora jak --pamiętam dzięki
  • #3
    plcsystem
    Level 15  
    To mnie zaskoczyłeś z tymi 480V, bo w wielu miejscach w internecie wyczytałem że jest 110V/220V. A jeśli chodzi o te falowniki, to możesz powiedzieć coś więcej, tzn. jakie napięcie na wejściu (ile faz?), jakie napięcie na wyjściu (ile faz?).
    I styczniki: cewka 110V AC?, a tory prądowe identyczne jak u nas?

    I jak z silnikami indukcyjnymi? Jak spięte na jakie napięcia?
  • #4
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Obecnie Stany Zjednoczone przechodzą unifikację bo w różnych częściach różne napięcia były . W gospodarstwach domowych obecnie stosuje się napięcie 120/240 V .
  • #5
    plcsystem
    Level 15  
    Bardziej jestem zainteresowany, jak to wygląda w przemyśle.
  • #7
    Tuning Marek
    Level 21  
    Witam tak normalnie potrzebowaliśmy regulację obrotów wrzeciennika przedmiotu w szlifierce kłowej i normalnie 3 fazy tego wyższego napięcia do regulacji, co do torów prądowych to normalnie 3 fazy i styki sterownicze , cewki na 110 AC , silniki spiete róznie bo tak samo na tabliczkach napięcia ale sobie przypominam w gwiazde -- oszukiwaliśmy napięciowo podwyższając nieco większe napiecie w stosunku do brakującej częstotliwości 60Hz trochę się grzały więcej silniki np.: od hydrauliki siłowej jak masz pytania pisz dzięki .
  • #8
    plcsystem
    Level 15  
    Już wiem jak wygląda sytuacja. 480V 3Ph. 180V 1Ph.
    Teraz się zastanawiam, jak z osprzętem elektrycznym (sterowniki, przekaźniki itd.) na 180V.
  • #9
    Tuning Marek
    Level 21  
    Tzn.nie dziel to przez pierwiastek z trzech nie....napięcia międzyfazowe tak jak pisałem a sterowanie 110 lub 115 AC sterownik normalnie dopasowane do ich napieć a styczniki po prostu cewka 1 ph 110 lub 115 AC --pytaj może cos konkretnego??? Powiem szczerze , że z 180 V się nie spotkałem ???