Tybox 117 - Podłączdenie programatora Tybox 117 do Immergas Victrix

davids80 06 Oct 2014 21:15 15306 19
  • #1
    davids80
    Level 10  
    Witam.
    Chcę zamontować programator pokojowy Tybox 117 podłączając go do kotła Immergas Victrix Zeus Superior 26 KW. Niby robiłem wszystko wedle instrukcji a ogrzewanie nie chce się uruchomić. W instrukcji pieca napisane jest:
    "Współpraca z termostatem pokojowym On/Off
    Kotły serii VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW są przystosowane do pracy z dowolnym termostatem pokojowym On/Off. Podłączenia należy dokonać za pomocą przewodu dwużyłowego do zacisków 40-41 listwy X15 płyty głównej kotła po usunięciu mostka P1.
    Współpraca ze sterownikiem pogodowym Comando Amico Remoto / Super Comando Amico Remoto
    Kotły serii VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW mogą również współpracować ze sterownikiem pogodowym CAR lub Super CAR.
    Sterownik przejmuje wówczas funkcje panelu sterującego kotła, pracując jednocześnie jako termostat pokojowy.
    Podłączenia należy dokonać za pomocą przewodu dwużyłowego do zacisków 42-43 listwy X15 płyty głównej kotła z uwzględnieniem biegunowości.
    Mostek P1 na zaciskach 40-41 musi zostać bezwzględnie usunięty"

    Termostat podłączyłem do zacisków 42-43 usuwając oczywiście mostek. Nie podłączałem do 40-41 gdyż wydaje mi się, że poprzez termostat pokojowy On/Off (otoczenia) nie będę mógł w pełni zarządzać ustawieniami (zdalnie sterować piecem/temperaturami).

    Proszę powiedzcie jak poprawnie wszytko podłączyć.
    W załączeniu instrukcje.
  • #2
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Witam.
    davids80 wrote:
    Termostat podłączyłem do zacisków 42-43 usuwając oczywiście mostek. Nie podłączałem do 40-41 gdyż wydaje mi się, że poprzez termostat pokojowy On/Off (otoczenia) nie będę mógł w pełni zarządzać ustawieniami (zdalnie sterować piecem/temperaturami).W załączeniu instrukcje.

    Nie - tego regulatora nie możesz podłączać do zacisków 42-43 !
    Musi on być podłączony do zacisków 40-41.

    Zaciski 42-43 są dedykowane do współpracy z oryginalnym regulatorem CAR, który całkowicie przejmuje obsługę kotła, i komunikuje się z kotłem cyfrowo.

    W przypadku regulatorów ON-OFF, podłącza się je w tych kotłach do zacisków 40-41. Regulator taki tylko załącza i wyłącza ogrzewanie C.O. w zależności od temperatury w pomieszczeniu w którym się znajduje, a cała reszta obsługi kotła, odbywa się z panelu kotła.

    Podłączając inaczej, nie będzie to działało, a nawet ryzykujesz uszkodzeniem kotła (jego płyty elektronicznej).
    Pozdrawiam.
  • #3
    Magister_123
    Level 36  
    Aleś Panie namieszał. Mam nadzieję że nie uszkodziłeś płyty głównej...
    Tybox 117 jest sterownikiem włącz/wyłącz i powinieneś go podłączyć tylko i wyłącznie pod styki 40-41.
    Styki 42-43 są zarezerwowane dla komunikacji cyfrowej.
    Od takich spraw jest serwis...
  • #4
    difek1
    Level 9  
    Dołączam się do pytania - chce podłączyć ten sterownik do kotła Eolo Star na wtyki 40-41 i tutaj moje pytanie czy przewody można podpiąć obojętnie ? Bo ciężko mi coś wywnioskować z instrukcji kotła. Pozdrawiam
  • #5
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Witam.
    difek1 wrote:
    chce podłączyć ten sterownik do kotła Eolo Star na wtyki 40-41 i tutaj moje pytanie czy przewody można podpiąć obojętnie ?

    Tak. Sterownik TYBOX 117, to termostat ON-OFF, i elementem wykonawczym jest przekaźnik elektro-mechaniczny, a wiec zwykłe styki. Co za tym idzie, nie ma tam polaryzacji, i kolejność połączenia przewodów jest w tym przypadku dowolna (można je zamieniać miejscami). Ważne jest tylko, aby przewody były podłączone do właściwych zacisków (w kotle zaciski 40 i 41, a w sterowniku zaciski COM i NO, czyli 2 i 3).
    Pozdrawiam.
  • #7
    difek1
    Level 9  
    Powracam z pytaniem - zacisk 1 tj. R podpiąć pod prąd z gniazdka? Ponieważ po podpięciu wyłącznie 2 i 3 kocioł działa ale włączany ręcznie a nie ze sterownika tj termostatu pokojowego.
  • #8
    FOSGEN1
    Level 27  
    difek1 wrote:
    zacisk 1 tj. R podpiąć pod prąd z gniazdka?

    Chyba że chcesz mieć fajerwerki...
    A ustawiłeś dobrze sterownik? Może nie wysyła zapotrzebowania na ciepło.

    W międzyczasie odłącz przewody od sterownika i je zewrzyj - wtedy kocioł powinien się załączać.

    Dodano po 33 [minuty]:

    Tybox 117 - Podłączdenie programatora Tybox 117 do Immergas Victrix

    Czy tak masz podłączony sterownik?
  • #9
    difek1
    Level 9  
    Sterownik wysyła zapotrzebowanie na ciepło ponieważ na wyświetlaczu pojawia się płomień i słychać dosyć głośne "cyknięcie" w chwili włączenia.
    Jeżeli chodzi o to zdjęcie to serwisant wyciągnął z kotła przez kratke na dole dwa przewody które były połączone zworką i powiedział że one są od termostatu więc tam podpiąłem sterownik. Do wnętrza kotła nie zaglądałem .
    Jak spróbuje ze zwarciem przewodów dam znać jak wyszło
  • #10
    FOSGEN1
    Level 27  
    difek1 wrote:
    serwisant wyciągnął z kotła przez kratke na dole dwa przewody które były połączone zworką

    Trochę dziwny sposób, ale może w tym kotle tak się robi.
  • #11
    difek1
    Level 9  
    Problem był prozaiczny - brak styku na wtyczce do kotła.
  • #12
    FOSGEN1
    Level 27  
    Dobrze, że to odkryłeś i usunąłeś usterkę. Zima za progiem.
  • #13
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Witam.
    FOSGEN1 wrote:
    difek1 wrote:
    serwisant wyciągnął z kotła przez kratke na dole dwa przewody które były połączone zworką

    Trochę dziwny sposób, ale może w tym kotle tak się robi.
    W tym kotle jest fabrycznie podłączony pod zaciski przeznaczone dla regulatora przewód, który jest wyciągnięty po za obudowę elektroniki, i zakończony kostką (szybko złączką) ze zworką. Tak więc można regulator podłączyć do tej kostki w miejsce zworki. Da się tą kostkę z przewodem wyciągnąć z pod obudowy kotła, bez konieczności jej zdejmowania.
    Ja osobiście preferuje i uważam za bardziej profesjonalne, podłączanie bezpośrednio pod zaciski na płycie.
    Z drugiej strony, czytając co napisał kolega difek1, to lepiej że ze swoją wiedzą nie zaglądał pod obudowę kotła, tylko podłączył regulator pod ten wystający przewód.
    Pozdrawiam.
  • #14
    Dunekmilo
    Level 2  
    Dołącze się do tematu bo mam taki sam problem tyle ,że z piece inproel DGA 20
    mam programator TYBOX 117 sa trzy zaciski R C T a w piecu mam dwa przewody idace do kostki z dmuchawy sa to zaciski 10,11,12 (zacisk 11 i 12 mam zmostkowane)
    Obecnie mam podlaczony przełącznik do dmuchawy podlaczyłem pod dmuchawe napięcie 230V i wszystko dobrze dziala tylko nie mam pojecia co z tym programatorem

    podłączyłem go pod R C i w piecu zaciski 10 i 12 i to nie działa

    Proszę bardzo o pomoc
    inproel.pl/pliki/piece/DGA%20instrukcja.pdf

    ktorka instrukcja wraz ze schematem
  • #15
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Witam.
    Kolego Dunekmilo źle wstawiłeś link. Tu jest dobry link, i schemat tego pieca:
    http://www.inproel.pl/pliki/piece/DGA%20instrukcja.pdf
    Z tego co widzę na schemacie, to regulator trzeba podłączyć do grupy rozładowania E.
    Jest tam wentylator rozładowania M1, który jest podłączony do zacisków 7 i 8, gdzie 7 to L wentylatora, a 8 to N wentylatora. Ze schematu wynika, że bez regulatora zacisk 7 powinien być dołączony do L zasilania (prawdopodobnie zacisk 12). Czyli wynika z tego, że regulator powinien być dołączony do zacisków 7 i 12, a w regulatorze zaciski 2 i 3, czyli C i T.
    Zanim zaczniesz podłączać, to napisz jeszcze, co obecnie jest dołączone do zacisku 7, i gdzie to dalej idzie.
    Dunekmilo wrote:
    w piecu mam dwa przewody idace do kostki z dmuchawy sa to zaciski 10,11,12 (zacisk 11 i 12 mam zmostkowane)
    Obecnie mam podlaczony przełącznik do dmuchawy podlaczyłem pod dmuchawe napięcie 230V i wszystko dobrze dziala

    Sprecyzuj dokładniej swoją wypowiedź, bo wedłóg schematu, wentylator jest dołączony do zacisków 7 i 8. Napisz też dokładnie, gdzie obecnie masz dołączony ten "przełącznik".
    Pozdrawiam.
  • #16
    Dunekmilo
    Level 2  
    ja mam zmostkowane L i N z gornej czesci czyli z grzałek jak mi wiadomo podłączyłem na stałe N i L do wyłącznika (Tak mnie w szkole uczyli hehe) i wszystko dobrze działa na pokrywie z pieca mam identyczny schemat jak tam jest w instrukcji i chyba te numery się nie zgadzają nie wiem czemu
    Skoro mam podłączyć L i N do programatora to skąd wziąść napięcie?
    nie rozumiem jak to wtedy bedzie działać
  • #17
    Dunekmilo
    Level 2  
    u mnie zacisk A2/Z1 to 7 a zacisk 8 to A2/Z2 ktorych i tak nie mam
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #18
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Rozumiem że ten niebieski przewód, który wychodzi po za kadr u góry, to ten sam przewód, oraz że ten wyłącznik widoczny u dołu, to nim włączasz dmuchawę.
    Jeśli tak, to podłącz według tego rysunku, i będzie działało:
    Tybox 117 - Podłączdenie programatora Tybox 117 do Immergas Victrix
    Z tego co widzę, brakuje tu jeszcze przewodu ochronnego, do tego pieca jest doprowadzone tylko L i N. Taka nieprawidłowość jest bardzo niebezpieczna.


    Dunekmilo wrote:
    ...podłączyłem na stałe N i L do wyłącznika (Tak mnie w szkole uczyli hehe) i wszystko dobrze działa...
    Jak byś podłączył do wyłącznika L i N, to załączenie włącznika było by pewnie dla niego ostatnie, oraz spalone bezpieczniki w tablicy budynku.
    Dunekmilo wrote:
    Skoro mam podłączyć L i N do programatora to skąd wziąść napięcie?
    Jak podłączysz L i N do regulatora, to będzie po regulatorze. Regulator ma być podłączony w szereg z wentylatorem na jego zasilaniu. Tak też jest podłączony ten wyłącznik.
  • #19
    Dunekmilo
    Level 2  
    Dziekuje !
    wszystko ladnie dziala
    nigdy nie mialem stycznosc i ten schemat na programatorze to byla czarna magia dla mnie
    Nastepny piec podlacze tak samo ale tym razem programator kupie przez internet
  • #20
    davids80
    Level 10  
    u mnie problem rozwiązany.
    Podłączyłem pod styki 40-41 i jest OK.