UPS Fideltronik Ares 1600 - Prawidłowe podłączenie akumulatorów

a_kiler 07 Oct 2014 15:04 6477 4
Suntrack
  • #1
    a_kiler
    Level 11  
    UPS Fideltronik Ares 1600 - Prawidłowe podłączenie akumulatorów
    Witajcie
    Otrzymałem od znajomego tytułowy UPS - podobno sprawny. Niestety brak w nim akumulatorów. Z forum uzyskałem informację, że mają być: 4x 7Ah/12V - podłączone szeregowo.

    I tu zaczynają się schody...
    Rozumiem stwierdzenie (szeregowo), ale co gdzie ma być podłączone, a ma to podobno znaczenie, aby nie zniszczyć sprzętu.

    1) Na dołączonych zdjęciach zaznaczyłem miejsca dla mnie "newralgiczne" / nie podłączone - czy czegoś brakuje, czy to wolne złącza?

    UPS Fideltronik Ares 1600 - Prawidłowe podłączenie akumulatorów UPS Fideltronik Ares 1600 - Prawidłowe podłączenie akumulatorów

    2) Czy prawidłowe będzie podłączenie wg. mojej interpretacji:

    1 do plus AKU 1;
    2 do minus AKU 1;
    3 do plus AKU 2;
    4 do minus AKU 2;
    5 do plus AKU 3;
    6 do minus AKU 3;
    7 do plus AKU 4;
    8 do minus AKU 4.

    UPS Fideltronik Ares 1600 - Prawidłowe podłączenie akumulatorów UPS Fideltronik Ares 1600 - Prawidłowe podłączenie akumulatorów
  • Suntrack
  • #2
    TONI_2003
    Moderator
    Chodzi ci o to?
    MB4821 i MB4814 - Opis sygnałów złącza akumulatorowego.


    Piny: 1, 2, 3 -
    „+48V” napięcie podawane z modułu baterii zewnętrznych gdy UPS wystawi sygnał „włączenie baterii” na pinie 4.

    Pin: 4 -
    „włączenie baterii” sygnał aktywny +12V. Sygnał do modułu baterii zewnętrznych do załączenia napięcia zasilającego +48V na piny 1,2,3

    Pin: 5 -
    niepodłączony

    Piny: 6, 7, 8 -
    masa , minus baterii
  • Suntrack
  • #3
    a_kiler
    Level 11  
    Dzięki za odzew ale nie o to mi chodziło - nie mam dodatkowego modułu baterii. Twoje informacje są zawarte w instrukcji do urządzenia, którą to już namietnie przeczytałem. Zdjęcia, które zamieściłem przedstawiają wnętrze UPS-a i właśnie o połączenie wewnątrz mi chodzi. Numery dotyczą złączy/wtyczek, które są widoczne na zdjęciu i ponumerowane (na zielono).
  • #4
    TONI_2003
    Moderator
    Połączenie szeregowe to w czym problem? Łączysz tak by na wejściu na płytę PCB było sumaryczne połączenie 48V w formie czterech AKU połączonych szeregowo. Natomiast odcinki kabelków, które masz na zdjęciu są w takich odcinkach by ułożenie w środku obudowy tych czterech AKU to umożliwiało (przy czym o ile pamiętam) to zawsze wszelkie te połączenia były w środku obudowy wklejone w formie naklejki.

    Zdjęcia i owszem są, ale głębia ich ostrości nie pozwala np. odczytać opisu pinu (zakreślonego) na płycie PCB, ale również widać obok naklejkę na obudowie na której coś jest. Jednak co to jest lub co ma to wyrażać niestety już nie.
    Natomiast na innym widnieje np. opis:
    M6 +AKK
    CZER/CZER
    Można domniemać co on oznacza, a oprócz tego przecież można zadzwonić do wytwórcy i nie powinni robić problemów...
  • Helpful post
    #5
    andrzej103
    Level 13  
    Podłącz tak, jak sam rozpisałeś, tak ma być. Te dwa piny, które zaznaczyłeś na zdjęciach mają być niepodłączone.