beretta ciao 2 14/21 - zakres pracy pomki a pojemność instalacji

10 Paź 2014 16:09 666 3
  • Poziom 10  
    Witam. Moje pytanie dotyczy kotla gazowego z wymiennikiem bitermicznym ogrzewajacego niewielkie mieszkanie. Zużycie gazu w zimę to maksymalnie 150 m3 na miesiąc. Pomka jest trzy biegowa 1-45W, 2-70W, 3-90W. Fabrycznie nastawiona jest na trzeci bieg. Czy można zmiejszyc jej zakres na 1 lub 2 ograniczając w ten sposób hałas w grzejnikach i pobór pradu?
  • Poziom 18  
    Co do poboru prądu-różnica znikoma
    Co do hałasu w grzejnikach-raczej podniósł bym ciśnienie w instalacji( jakie masz?)
    Co do ustawiania biegów na pompie-poszukaj na forum,jest mnóstwo tłumaczeń,dlaczego powinno być na 3 biegu
  • Poziom 10  
    Szukam,szukam i nie mogę znaleść. Jak pomka zawsze ma pracować na najwyższym biegu to po co ma dwa niższe?
  • Poziom 18  
    Zwyczajnie wtedy jest najwydajniejsza.
    Jednak w skrajnych przypadkach, gdy zobaczysz że do kotła wraca wodą o temperaturze nie dużo mniejszej niż zasilanie, około 20 stopni, wtedy bieg trzeba zmienić na mniejszy, pod warunkiem że grzejniki są dobrze dobrane.
    Należy przestrzegać tej różnicy, bo jak będzie, więcej nic 20 , zaczniesz psuć wymiennik