old_spajs 12 Paź 2014 18:45 1260 2
  • #1 12 Paź 2014 18:45
    old_spajs
    Poziom 5  

    Witam,
    W normie PN HD 60364 - 6 : 2008 napisane jest że do badania RCD potrzebne jest urządzenie spełniające normę EN 61557 - 6. Czy dość leciwy sprzęt jakim jest MRP-1 produkcji TIM spełnia tą normę i będzie przydatny do badań RCD?
    (wiem że wg PN HD ochronę można stwierdzić badając ciągłość przewodów ochronnych a pomiar czasu wyłączenia tylko w przypadku ponownie użytych RCD albo przy rozbudowie i zmianie instalacji).
    Pozdrawiam

    0 2
  • #2 12 Paź 2014 21:50
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    :?:
    Głównie w badaniu wyłącznika RCD chodzi o stwierdzenie jaki prąd różnicowy go wyłączy.
    Jeśli miernik mierzy prąd wyzwolenia to się nadaje. Musisz przewertować instrukcje obsługi i będziesz wszystko wiedział.
    Nie wiem jak brzmiała norma za czasów świetności tego miernika i nie będę porównywał z obecną ale prawa fizyki są te same.

    Należało by tylko mieć pewność co do samego miernika czy mierzy to co widzi czy fantazjuje.

    0
  • #3 12 Paź 2014 22:11
    old_spajs
    Poziom 5  

    Rozumiem.
    MRP 1 ma możliwość pomiaru czasu zadziałania , prądu wyłączenia , rezystancji uziemienia i napięcia dotykowego więc po wzorcowaniu powinien dać radę.
    Pozdrawiam