Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Fatek FBs-24MA - Czujnik temperatury, a regulacja PID w sterowniku fatek

Kampaj 14 Oct 2014 11:44 2616 5
  • #1
    Kampaj
    Level 9  
    Witam.
    Sterownik obsługuje linię produkcyjną z nagrzewnicami.
    Nastawy PID idą na SSRy, które sterują nagrzewnicami.
    Mamy 2 identyczne nagrzewnice, podpięte w ten sam sposób. Jedyna różnica to kształt wylotu. Przez 99% czasu działają poprawnie.
    Problem jest widoczny na zdjęciu.
    Fatek FBs-24MA - Czujnik temperatury, a regulacja PID w sterowniku fatek
    Swego czasu tylko 1 nagrzewnica odbijała na minutę z temperaturą w dół, później wracając do normalnej pracy.
    Teraz jak widać obydwie obniżają temperaturę.
    Po zamianie czujników w nagrzewnicach oraz zamianie podłączeń na sterownik, problem pojawia się na obydwu nagrzewnicach.
    Jest to nieregularny spadek temperatury np z 380*C do 305*C i powrót do wartości ustalonej.

    Wykluczyliśmy przeciąg powietrzny przy otwieraniu drzwi.
    Dodam, że czasami załącza się kompresor, stojący obok, czy może mieć on wpływ na sygnał otrzymywany z czujników?



    Co może być przyczyną tego problemu? Co polecacie sprawdzić?
    W 1 nagrzewnicy czas regulacji jest wyraźnie dłuższy przy uruchamianiu:
    Fatek FBs-24MA - Czujnik temperatury, a regulacja PID w sterowniku fatek

    Wcześniej sytuacja wyglądała tak, że tylko 1 nagrzewnica traciła stabilność:

    Fatek FBs-24MA - Czujnik temperatury, a regulacja PID w sterowniku fatek
  • #2
    pafciowaw
    Automation specialist
    Te wykresy z godziny 5:55?, a kolejne "załamanie" o 6:00?
    Czy w innych porach też coś takiego się dzieje?
  • #3
    Anrod
    Level 13  
    jeśli miałbyś możliwość podpięcia jakiegoś analizatora parametrów sieci wtedy mógłbyś wyeliminować zakłócenia w zasilaniu urządzeń (np. wpływ załączania tego kompresora)
  • #4
    Pittt
    Level 32  
    Diagnozę zacznij od dodania trendów wysterowania.
  • #5
    Kampaj
    Level 9  
    To są zdjęcia z różnych dni, więc czas nie ma znaczenia.
    Spróbuję zrobić jak mówisz pittt.
  • #6
    Kampaj
    Level 9  
    Problemem okazał się wadliwy czujnik. Po wymianie problem zniknął, na drugim zaś pojawia się rzadziej.