logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

VLT 3542 18kW - Alarm overcurrent przy starcie silnika 11kW

BeneVaco 18 Paź 2014 11:33 2379 21
  • #1 14051506
    BeneVaco
    Poziom 18  
    Witam koledzy mam problem z falownikiem VLT 3542 falownik o mocy 18kW ma problemy z ruszeniem silnika 11KW przy starcie silnika zaczyna piszczeć i szarpać na prawo i na lewo jak by nie mogł się zdecydować w którą stronę będzie się kręcił.

    Przy okazji po chwili na wyświetlaczu wyświetla alarm overcurrent

    Silnik pracuje normalnie wpięty bezpośrednio do sieci przy normalnej pracy pod obciążeniem nie pobiera więcej jak 25-28A

    Silnik współpracuje ze sprężarką WAN AW ciśnienie w zbiorniku = 0

    W falowniku przywróciłem ustawienia fabryczne i sprawdziłem połączenia między siecią a falownikiem i miedzy falownikiem a silnikiem jest ciągłość
  • #2 14051563
    grzeko1
    Poziom 21  
    Witam.
    Proponuje sprawdzić czy falownik wystawia 3 fazy na wyjsciu.
  • #3 14051652
    BeneVaco
    Poziom 18  
    Wszystkie fazy są na wyjściu jednak falownik pokazuje przy rozruchu z miejsca 30A i rośnie do 35A po przekroczeniu tej wartości wyrzuca owercurrent ponieważ to jego limit.

    Czyżby płyta z pomiarem prądu padła ?

    Silnik jaki posiadam to indukta Sg 160 m-4 11kW i w opisie wkradł się błąd falownik to VLT 3522
  • #4 14052167
    bonanza
    Spec od Falowników
    Można podpiąć mały silnik (np. 3kW) - on nawet na zahamowaniu nie da overcurrent. Prawdopodobnie też będzie szarpał - winny będzie falownik.
  • #5 14052237
    apajak1988
    Poziom 19  
    W jakiej konfiguracji masz podpięty silnik pod falownik?
  • #6 14052376
    BeneVaco
    Poziom 18  
    Nie mam silnika na podmianę ale ten na 100% przy rozruchu nie bierze 30A silnik podpięty jest w gwiazdę przy próbie rozruchu mierzę cęgami prąd na każdej fazie i nie wychodzi poza 3A

    Wytargałem już kolejny falownik i tu jest ok Wiec z tamtym jest coś nie tak pytanie dlaczego odczytuje 30-35 A przy rozruchu
  • #7 14052771
    jekab
    Poziom 23  
    BeneVaco napisał:
    Nie mam silnika na podmianę ale ten na 100% przy rozruchu nie bierze 30A silnik podpięty jest w gwiazdę przy próbie rozruchu mierzę cęgami prąd na każdej fazie i nie wychodzi poza 3A

    Wytargałem już kolejny falownik i tu jest ok Wiec z tamtym jest coś nie tak pytanie dlaczego odczytuje 30-35 A przy rozruchu


    Prawie pewne że szwankuje układ sterowania końcówkami mocy.
  • #8 14053406
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    BeneVaco napisał:
    Wytargałem już kolejny falownik i tu jest ok Wiec z tamtym jest coś nie tak pytanie dlaczego odczytuje 30-35 A przy rozruchu

    Czy nastawy są identyczne ?
  • #9 14053787
    grzeko1
    Poziom 21  
    Witam.
    Czy ten układ pracował i zaczęły się problemy, czy jest to nowy uruchamiany układ?
    Druga sprawa to czy parametr czasu rozruchu nie jest zbyt krótki co może powodować przeciążenie przy starcie.
  • #10 14058903
    bonanza
    Spec od Falowników
    Silnik w gwiazdę? Ten silnik ma 18kW! Na pewno jest to Y690V D400V i na pewno pod falownik powinien być w trójkąt (D). Co oczywiście nie tłumaczy szarpania.
  • #11 14059738
    jekab
    Poziom 23  
    Tak wyglądał przebieg z falownika kiedy silnik stawał dęba
    VLT 3542 18kW - Alarm overcurrent przy starcie silnika 11kW

    A tak po naprawie
    VLT 3542 18kW - Alarm overcurrent przy starcie silnika 11kW
    VLT 3542 18kW - Alarm overcurrent przy starcie silnika 11kW
  • #12 14074429
    BeneVaco
    Poziom 18  
    bonanza napisał:
    Silnik w gwiazdę? Ten silnik ma 18kW! Na pewno jest to Y690V D400V i na pewno pod falownik powinien być w trójkąt (D). Co oczywiście nie tłumaczy szarpania.



    Kolego ten układ już działał ale nie był uruchamiany przez jakiś czas po powrocie od PL zabrałem się do pracy w warsztacie i zaczęły się problemy.

    falownik jest 18kW
    silnik 11kW sg 160-m4 indukta z tego co gdzieś kiedyś grzebałem na temat tego silnika wyczytałem że jest to silnik 230/400 V

    Drugi falownik ustawiony w identyczny sposób rampa rozruchowa 20s
    Drugi falownik też ma jakąś dziwną przypadłość tzn po zasileniu falownika trzeba odczekać aż się uruchomi na początku słychac tylko załączenie stycznika głównego na wyświetlaczu pustka po czasie słychać coraz szybsze klepanie styków przekaźnika i rozruch wentylator aż w końcu falownik wstaje i dalej działa poprawnie.

    Wygląda to tak jak by przez pewien czas po zasileniu falownika ładowały się kondensatory i dopiero na nich wstawał panel kontrolny i wentylator chłodzenia falownika
  • #13 14075377
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    BeneVaco napisał:
    Kolego ten układ już działał ale nie był uruchamiany przez jakiś czas po powrocie od PL

    Falownik który długo stał powinien być formatowany małym napięciem . Może je już uszkodziłeś.
    Fragment DTR falownika
    Formatowanie kondensatorów
    WSKAZÓWKA
    Zagrożenie uszkodzeniami spowodowanymi długim czasem magazynowania!
    Falownik zawiera kondensatory. Muszą one zostać sformatowane, gdy urządzenie było magazynowane rok lub dłużej. W przypadku nie przeprowadzenia czynności formatowania istnieje zagrożenie powstania w momencie włączenia falownika znacznej szkody rzeczowej.
  • #14 14092382
    BeneVaco
    Poziom 18  
    Nie wiedziałem o tym a falowniki na 100% leżały przynajmniej rok w tym wypadku uszkodzeniu ulegają kondensatory ? Drugi falownik leżał jeszcze dłużej mimo wszystko daje sobie radę tyle że przy starcie trzeba odczekać aż przestanie klepać tymi przekaźnikami i włączy się panel.

    Możesz podrzucić DTR tego falownika ?
  • #15 14092455
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Nie posiadam tej konkretnej instrukcji ,po za tym nie wszystkie firmy to podają widać uważają że to może zrobić tylko serwis . Tu tabelka ogólna dla wszystkich falowników .
  • #17 14122539
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Nie jestem ekspertem od cen części zamiennych i może być kłopot z tymi częściami , dzisiaj falowniki nie są drogie . Niektóre firmy wyceniają (nawet za darmo) ile by kosztowała naprawa .
  • #19 14124522
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    jekab napisał:
    Raz że elektrolity formatowane są w trakcie produkcji i firma która zaleca takie czary niech spada lub montuje części dobrej jakości.

    Dla kolegi ABB to chyba firma badziewie, tu ich instrukcja.

    Ponowne formowanie kondensatorÛw
    Raz w roku należy przeprowadzić ponowne formowanie regeneracyjne
    kondensatorów elektrolitycznych przechowywanych jako części zamienne, zgodnie
    z zaleceniami ìPodręcznika formowania kondensatorów do napędów ACS600/800î
    (kod 64059629)
    Tam w tej książeczce jest wszystko napisane coś podobnego do tego co już przedstawiłem.
  • #20 14125626
    jekab
    Poziom 23  

    Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich. Skoro adwersarz podjął dyskusję- post pozostanie, jednak proszę poprawić post, używając przyjętych na forum zwrotów- np. "kolego".
    [Akrzy]
  • #21 14125783
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    jekab napisał:
    A Pan ekspert ,poprawił się i teraz pisze o częściach zamiennych.

    Nie poprawię się bo nie czytasz postów uważnie dotyczy to też tych co długo są nieużywane a to było w wcześniejszych postach i w temacie przewodnim .
    Krzysztof Reszka napisał:
    Zagrożenie uszkodzeniami spowodowanymi długim czasem magazynowania!
    Falownik zawiera kondensatory. Muszą one zostać sformatowane, gdy urządzenie było magazynowane rok lub dłużej. W przypadku nie przeprowadzenia czynności formatowania istnieje zagrożenie powstania w momencie włączenia falownika znacznej szkody rzeczowej.

    W zeszłym tygodniu przywieźli falownik z którego dałem wyrywek instrukcji leżał cały na regale 7 lat nie tknięty ręka elektryka . I co miałem go załączyć od razu do sieci jak kolega taki bogaty niech tak robi.
  • #22 14147361
    BeneVaco
    Poziom 18  
    Koledzy nadal nie wiem co mam zrobić drugi falownik normalnie startuje z tym że trzeba poczekać... Wydaje mi się że po prostu kondensatory ładują się za małym prądem i chwilę zachodzi zanim się naładują i zaświeci się panel i ruszy wentylator...
REKLAMA