Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

problem - CO nie działa, mimo ustawionego programatora i włączonego piecyka

18 Paź 2014 16:29 1329 13
  • #1 18 Paź 2014 16:29
    2485976
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #2 18 Paź 2014 16:47
    Piotr77777
    Specjalista - systemy grzewcze

    Warto sprawdzić czy kocioł jest w tryb zimowy, bo jesli w tryb letni tylko na ciepłą wode użytkowa to centralne ogrzewanie nie będzie działać.
    Ustaw lewe pokretlo w połowie swojej skali.

    0
  • #3 18 Paź 2014 16:47
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD

    olenga napisał:
    Witam,

    jestem laikiem w tej kwestii, proszę o poradę. Mam piec gazowy Junkers Euroline i programator Euroster 2000, zaprogramowany przez właściciela mieszkania. Piec pracuje, ma ustawione pokrętło na grzanie wody do kaloryferów. Programator został ustawiony na: temperatura dzienna - 27 st.C, nocna - 22 st.C,
    (......)
    Przestudiowałam instrukcje obsługi programatora i nie wiem co należy tam zmienić... Proszę o pomoc. W domu jest bardzo zimno.

    Pozdrawiam,
    Ola


    Skoro ustawione masz -27 stopni, to trudno, by było ciepło.

    0
  • #4 18 Paź 2014 16:56
    2485976
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #5 18 Paź 2014 17:05
    Piotr77777
    Specjalista - systemy grzewcze

    Można jeszcze zresetować kocioł, sprawdzić czy prawidłowe ciśnienie w instalacji. Jeśli wszystko jest w normie a kocioł nadal nie startuje to trzeba wezwać serwis.

    0
  • Pomocny post
    #6 18 Paź 2014 22:30
    poldek1987
    Poziom 11  

    Wymien baterie w programatorze

    0
  • Pomocny post
    #7 19 Paź 2014 11:35
    biniu292
    Poziom 18  

    Odepnij te przewody od regulatora i złącz , jak kocioł zadziała , kłopot z regulatorem, jak nie, kłopot z piecem, szukamy wtedy dalej

    0
  • #8 21 Paź 2014 11:00
    2485976
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 21 Paź 2014 11:47
    biniu292
    Poziom 18  

    Kominiarz prawdę Ci powie,.
    Ma ten cały dom jakąś adminstrację?
    Jeśli tak , top trzeba prosić o interwencję, albo ...sobie odpuścić mieszkanie

    0
  • Pomocny post
    #10 23 Paź 2014 23:47
    tutorek
    Poziom 12  

    olenga napisał:
    Witam, przepraszam, że odpisuję dopiero teraz... Wczoraj wezwano pana od instalacji gazowych, najpierw uruchomił piec, naprawił ciśnienie w nim, kapiący zawór etc. Zaprogramował programator, ale woda w kaloryferach nadal była zimna. Okazało się, że ostatnio właściciel spali kocioł, a dokładniej zawór trójdzielny(?) uległ stopieniu, i dlatego woda nie była pompowana do kaloryferów. Pan ma dzwonić dziś/jutro w sprawie nowego zaworu, gdyż kotły Euroline nie są już produkowane i musi poszukać w swoim warsztacie części.

    Okazała się jeszcze jedna rzecz - mieszkanie nie ma odpowiedniej wentylacji - tj. podczas kąpieli z kratki w łazience hula zimne powietrze (kocioł jest w kuchni) i Pan powiedział, że widocznie jest niedostateczna wentylacja i kazał trzymać uchylone okno w kuchni (wtedy nie ma problemów z wentylacją w lazience etc.)

    Po tym wszystkim planuję się wyprowadzić - brzmi to niebezpiecznie, jaka jest wasza porada i zdanie?


    Niech facet uruchomi kocioł, z tego co mówisz raczej zna się na rzeczy, ale koniecznie zamontuj czujnik czadu. Dobrze by było, żeby sprawdził czujnik przegrzania (tzw STB), nie bardzo wierzę w przegrzanie zaworu tójdrogowego, ale to nie jest niemożliwe. Warto by było, żeby oszacował koszty naprawy, o ile jest to możliwe, bo może lepiej kupić nowy kocioł.

    0
  • #11 24 Paź 2014 17:23
    2485976
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 24 Paź 2014 20:44
    tutorek
    Poziom 12  

    Zaslepiony zawor bezpieczenstwa - takiego fachowca pozbawilbym prawa serwisowania jakichkolwiek urzadzen cieplnych, niestety z mojej praktyki nie jest to odosobniony przypadek.
    Jesli nie masz pewnosci, ze piec ma dostep do swiezego powietrza i jest z otwarta komora to jak najbardziej polecalbym zalozenie takiego urzadzenia w pomieszczeniu z piecem. Przez tzw czopuch spaliny moga zawracac do pomieszczenia w tak niewielkiej ilosci, że nie wylączy czujnik braku ciągu, ale brac spowrotem udzial w spalaniu gazu. Powoduje to niedobor tlenu i produkcje czadu (tlenek wegla), bezwonny gaz o podobnej gestosci do powietrza, niszczacy hemoglobine we krwi i powodujace omdlenie a pozniej uduszenie. Najlepiej podlaczyc do tego samego gniazda (przynajmniej pod tym samym bezpiecznikiem) co kociol. Brak pradu w czujniku czadu tez powoduje brak pradu dla pieca.
    Ciekaweczy serwis Junkersa sprawdzal dzialanie czujnika braku ciagu?

    0
  • #13 24 Paź 2014 20:57
    2485976
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 25 Paź 2014 00:21
    tutorek
    Poziom 12  

    Zakładając, że rozszczelnione okno można traktować jako nawiew powietrza i nie będziesz doszczelniać okna to OK, jednak co będzie w przypadku uszczelnionego okna, pozamykanych drzwi i innych okien. Jeśli pozamykasz wszystkie drzwi i okna i w dalszym ciągu kratka wywiewna będzie wywiewała powietrze z pomieszczenia (po kilkudziesięciu minutach pracy kotła) to możesz być spokojna - do pomieszczenia przedostaje się świeże powietrze. Generalnie "warunki muszą być idiotoodporne", nie tylko w przypadku rozszczelnienia okna, dawne przepisy mówiły o nawiewie powietrza (który też można zatkać i spotykałem się z tym) i kratce wentylacyjnej nie niżej niż bodajże 15cm od sufitu, powyżej puszek elektrycznych, otworów do innych pomiesczeń i powierzchni chyba 200cm2, teraz trzeba montować kotły z zamkniętą komorą spalania. Jeśli wentylacja nie będzie działać przy pozamykaniu wszystkich drzwi i okien to lepiej załóż nawet najprostszy czujnik czadu.
    W sumie, serwisant wypisując protokół i pisząc, że urządzenie jest sprawne, bierze odpowiedzialność za prawidłowe działanie kotła, nie kotłowni, tak więc nie odnosi, się w żaden sposób do sprawności instalacji nawiewno-wywiewnej. Teraz przydałby się papier od kominiarza który stwierdzi czy instalacja nawiewno-wywiewna jest sprawna, ale ja radziłbym sprawdzić jak mówiłem poprawność nawiewu i wentylacji, tak dla świętego spokoju.

    0