Zabezpieczenie przedlicznikowe- plombowanie

20 Paź 2014 21:48 10446 29
  • Poziom 6  
    Witam serdecznie, oto mój problem:

    Przechodzę w mieszkaniu z instalacji 1- fazowej na 3- fazową. Mam zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe 32A, moja moc przyłączeniowa to będzie 20 kW. Wygląda ono tak:
    Zabezpieczenie przedlicznikowe- plombowanie
    Pan monter z firmy Tauron nie chce założyć licznika, gdyż wg niego nie ma miejsca na plombę. Przez telefon wyjaśniłem mu, że znajduje się ono pod skrzynką, trzeba ją zdemontować odkręcając 2 śrubki, założyć plombę a następnie przykręcić obudowe skrzynki. Pan monter jednak nie chce nic słyszeć o zdejmowaniu skrzynki i twierdzi, że jest to źle przygotowane. W hurtowni elektrycznej powiedziano mi, że takie zabezpieczenie jest plombowane przez Taurona...
    Poniżej zdjęcia, dla przykładu przeciągnąłem ołowiane druciki, są tam nawet na upartego 2 takie miejsca na plombę...
    Zabezpieczenie przedlicznikowe- plombowanie Zabezpieczenie przedlicznikowe- plombowanie
    Czy ktoś się wypowie w tej kwestii? Nie wiem już co mam robić.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator
    Pan monter ma rację. Plombowanie ma za zadanie uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do zacisków przedlicznikowych, u Ciebie, po zdjęciu pokrywy, wszystko jest jak na talerzu.
    Podobnego typu obudowy bywają przystosowane do plombowania i podstawa tej "skrzynki" ma uszka do plomb, fot. pierwsza, lewy dolny i prawy górny róg. Ale w części górnej podobnych nie widzę.
    To, co Ty proponujesz, ten drut, to... (cenzura skreśliła).

    A swoją drogą, to dlaczego przewód ochronny leci sobie luźno, no i kto z kilku przewodów zrobił taką plątaninę? Bardzo nieestetycznie, sam wahałbym się takie coś zaplombować...
  • Moderator Energetycy
    Witam.
    Kamilovy napisał:
    Pan monter z firmy Tauron nie chce założyć licznika, gdyż wg niego nie ma miejsca na plombę. Przez telefon wyjaśniłem mu, że znajduje się ono pod skrzynką, trzeba ją zdemontować odkręcając 2 śrubki, założyć plombę a następnie przykręcić obudowe skrzynki.
    W takim przypadku do czego służy plomba ? Odkręcam obudowę, odpinam przewody, demontuję rozłączniki i podmieniam zabezpieczenia na jakiekolwiek.
    Cytat:
    Pan monter jednak nie chce nic słyszeć o zdejmowaniu skrzynki i twierdzi, że jest to źle przygotowane. W hurtowni elektrycznej powiedziano mi, że takie zabezpieczenie jest plombowane przez Taurona...
    Jest dostęp do zacisków i przewodów przedlicznikowych ? Jest. Czyli jest również możliwość ingerencji w tym miejscu, a tego być nie powinno.
  • Poziom 6  
    elpapiotr napisał:
    Jest dostęp do zacisków i przewodów przedlicznikowych ? Jest. Czyli jest również możliwość ingerencji w tym miejscu, a tego być nie powinno.


    Na 1 zdjęciu widać, że w górnym prawym i dolnym lewym rogu obudowy (dolnego nie widać na zdjęciu) jest też miejsce na plombę. Można założyć plombę na obudowę i na szufladki. Czy nadal będzie to źle?
  • Poziom 32  
    Zastosuj zaślepki do plombowania np. ZP-1.
  • Specjalista elektryk
    Kamilovy napisał:
    znajduje się ono pod skrzynką, trzeba ją zdemontować odkręcając 2 śrubki, założyć plombę a następnie przykręcić obudowe skrzynki.

    Chłopie, a przed czym takie plombowanie zabezpiecza? Toż możesz sobie zdjąć obudowę, i "czerpać na lewo" ile dusza zapragnie, a plomba będzie cała.
    Plomba ma chronić dostęp do zacisków (przewodów) przed licznikiem - u Ciebie nie chroni.
    Monter Tauronu słusznie odmówił zaplombowania.
    Masz przygotować to tak, żeby nie dało się zdjąć tej obudowy bez zerwania plomby.
  • Poziom 6  
    kj1 napisał:

    Chłopie, a przed czym takie plombowanie zabezpiecza? Toż możesz sobie zdjąć obudowę, i "czerpać na lewo" ile dusza zapragnie, a plomba będzie cała.
    Plomba ma chronić dostęp do zacisków (przewodów) przed licznikiem - u Ciebie nie chroni.
    Monter Tauronu słusznie odmówił zaplombowania.
    Masz przygotować to tak, żeby nie dało się zdjąć tej obudowy bez zerwania plomby.


    Chłopie, czytaj wszystkie posty ;) Moge te zaślepki ZP-1 zastosować, ale na obudowie są już 2 oczka na plomby
  • Pomocny post
    Moderator - Elektryka
    Kamilovy napisał:
    Można założyć plombę na obudowę i na szufladki. Czy nadal będzie to źle?

    Kompletna obudowa wygląda tak:
    Zabezpieczenie przedlicznikowe- plombowanie
    Plombuje się obudowę i uchylną pokrywę.
  • Poziom 12  
    Kto to robił?? Jestem młody i jeszcze dużo dziadostwa zobaczę, ale za coś takiego na pewno wyleciałbym z roboty. Moim zdaniem za coś takiego powinien być §.
  • Poziom 23  
    Na widocznych fotografiach jest brak pokrywy na zabezpieczenia topikowe które to
    podlegają oplombowaniu jak również obudowa całości zabezpieczenia .Zaznaczasz iż
    jest to zabezpieczenie przedlicznikowe, które podlega rygorowi plombowania a także
    rodzaj i wielkość zabezpieczenia dobranego ze względu na moc przyłączeniową
    zawartą w umowie.
  • Poziom 18  
    Dobry wieczór,

    Czy w takiej podstawie bezpiecznikowej plombuje się również mechanizm wymiany wkładki bezpiecznikowej? Jeśli tak to co w przypadku zadziałania zabezpieczenia?

    Pytam w kontekście selektywności zabezpieczeń a właściwie jej braku.

    Dziękuję, pozdrawiam.
  • Admin Elektroenergetyka
    Plombuje się przede wszystkim dostęp do wkładek i zacisków.

    Jeśli zadziałają wkładki należy powiadomić lokalny ZE, który udzieli dalszych informacji. Czasem zezwalają na usunięcie plomb dostępu do wkładki w celu wymiany przez elektryka - umawiając się przy tym na oplombowanie, a czasem przyjeżdżają sami.
  • Poziom 29  
    Miałem podobną sytuacje u klientów z wiszącymi przewodami PE. W 2 wypadkach cofnołem możliwość eksploatacji instalacji w budynku mimo to inni elektrycy dopuścili do użytku 8-O Jest to najcięższy błąd z powodu braku ciągłości PE mimo że istnieją żyły. Z tego ci widzę to przewód jest 5x4 lub 5x6mm i niebieska żyła w roli PEN nie spełnia norm.
  • Poziom 32  
    arek59 napisał:
    Z tego ci widzę to przewód jest 5x4 lub 5x6mm i niebieska żyła w roli PEN nie spełnia norm.

    Pomijająć przekroje, obciążalności, estetykę, a nawet samą "skrzyneczkę" i jej reaktywację tak z ciekawości zapytam. Jak kolega rozpoznał układ sieci? Tam również może być TT.
    Najlepiej jak autor odczyta z WT i nam powie jaki ma układ sieci.
  • Admin Elektroenergetyka
    jann111 napisał:

    Pomijająć przekroje, obciążalności, estetykę, a nawet samą "skrzyneczkę" i jej reaktywację tak z ciekawości zapytam. Jak kolega rozpoznał układ sieci? Tam również może być TT.
    Najlepiej jak autor odczyta z WT i nam powie jaki ma układ sieci.


    A co ma do tego układ TT? Instalacja odbiorcza w układzie TN, czy w TT wygląda identycznie. Przewód ochronny ma być podłączony i koniec.
  • Poziom 32  
    Tak, ale jeśli jest TT to niekonieczne jest on prowadzony poprzez WLZ do lokalu. I to miałem na myśli.
  • Admin Elektroenergetyka
    jann111 napisał:
    Tak, ale jeśli jest TT to niekonieczne jest on prowadzony poprzez WLZ do lokalu. I to miałem na myśli.


    Przy nowo wykonanej instalacji jest! Na zdjęciu mamy nową instalacje.
  • Poziom 32  
    W budynku wielolokalowym tak ale w domu jednorodzinnym nie. A my nie znamy takich szczegółów.
  • Poziom 9  
    witam serdecznie, czy w temacie plombowania ktoś mógłby podać przykład, jak powinno wyglądać przystosowanie do zaplombowania zabezpieczenia przedlicznikowego - chodzi o tzw. starą standaryzację wg Tauron, przy wymianie instalacji 1 - na 3-fazową.
    Tak wygląda obecnie moja eska -
    Zabezpieczenie przedlicznikowe- plombowanieZabezpieczenie przedlicznikowe- plombowanie

    pozdrawiam !
  • Poziom 9  
    za pomocą np. ZP-1 ?
    a nie ma jakichś "ramek" przypadkiem ? podobno można coś takiego dostać w sklepie, natomiast nie znam dokładnej nazwy... zapewne temat dla panów oczywisty, prosiłbym jednak o kaganek oświaty...
  • Poziom 9  
    B20 , 20 A, trójbiegunowy, powinien wystarczyć. Wg sprzedawcy - jeśli w mieszkaniu nie ma "silników" - nie jest to zaklad przemyslowy - wystarczy B20. Chociaż monter z Taurona twierdzi, że lepsze "C", alb "B też ujdzie..

    dziękuję za powyższe odpowiedzi.
  • Moderator Elektrycy
    Karall85 napisał:
    B20 , 20 A, trójbiegunowy, powinien wystarczyć. Wg sprzedawcy - jeśli w mieszkaniu nie ma "silników" - nie jest to zaklad przemyslowy - wystarczy B20.
    Nie, nie "ujdzie". Wiąże się to z niespełnieniem wymagań rozporządzenia dot. selektywności działania zabezpieczeń.
  • Admin Elektroenergetyka
    Pomijając kwestie selektywności, uważam, że zastosowanie wyłącznika zespolonego na zabezpieczeniu przedlicznikowym to nieporozumienie.
  • Poziom 9  
    Łukasz-O napisał:
    Karall85 napisał:
    za pomocą np. ZP-1 ?

    ZP-1 lub ZP-2.


    jakie to życie bywa zaskakujące.. pan elektryk z Taurona powiedział (nie widząc instalacji), że w grę wchodzi jedynie skrzynka gotowa do zaplombowania, żadne zaślepki.
    Ponownie stwierdził,że "B" mu ew. odpowiada. Więc o jakich kryteriach Panowie mówią ? być może Tauron to nie ogranicza ;) ;)