21 Oct 2014 21:16 3468 8
  • Level 14  
    Dla potrzeb własnych dzisiaj stworzyłem schemat sterowania kierunkiem obrotów silnika trójfazowego z zabezpieczeniem przed załączeniem w jednym czasie obrotów w lewo i prawo poprzez styki rozwierne styczników K1 i K2. Proszę o sprawdzenie poprawności schematu i doradzenia ewentualnych poprawek. Schemat w załączniku. Schemat Sterowania - Schemat sterowania silnikiem trójfazowym.
  • HelukabelHelukabel
  • Level 28  
    Ogólnie schemat jest poprawny.
    Ale w wyłącznikach silnikowych nie ma styków pomocniczych wpinanych w sterowanie.
    Po co po 2 lampki na sygnalizacje obrotów?
  • HelukabelHelukabel
  • Level 14  
    Jedna lampka przy skrzynce sterowniczej a druga przy samym silniku. To co mogę zastosować żeby podczas przeciążenia silnika obwód sterowania został rozłączony?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Akurat zabezpieczenia silników firmy Moeller posiadają styki pomocnicze także to rozwiązuje problem ;)
  • Level 25  
    Maciek051996 wrote:
    Ale w wyłącznikach silnikowych nie ma styków pomocniczych wpinanych w sterowanie.

    Kolega trochę mija się z prawdą :)
    Styki pomocnicze są (jak nie wbudowane to podpinane)

    Widzę, że kolega pawelkopa15 sam znalazł rozwiązanie
  • Moderator of Electrical engineering
    Niech kolega pawelkopa 15 przyciśnie obydwa przyciski zał naraz .
  • Level 14  
    Skutek będzie taki ze jeden ze stycznikow zostanie pobudzony i będzie blokował załączenie odwrotnych obrotów. Innego skutku nie przewiduje

    Dodano po 3 [godziny] 38 [minuty]:

    Kolego Krzysztofie co miałeś na myśli?
  • Moderator of Electrical engineering
    Nie zawsze, ale zdarza się że styki pomocnicze z których kolega wziął blokadę nie współgrają ze stykami siłowymi (zjawisko szargania) dlatego najbezpieczniejsze jest zrobienie dodatkowych blokad pomiędzy przyciskami zał . Inaczej mówiąc każdy dobrej firmy przycisk załącz ma w sobie styk wyłączający i przez niego przepuszczamy potencjał do przycisku załącz przeciwnego kierunku.
  • User removed account  
  • Moderator of Electrical engineering
    szelton wrote:
    I nie komponuj.