Tabela logiki w centrali p.poż Aritech serii 2000

26 Paź 2014 15:59 1194 6
  • Poziom 10  
    Mam nadzieję że ktoś po takim czasie się odezwie.

    Wejście 1 to czujnik gazu nc
    wyjście 2 "połącz do sygnalizator" (pożar 2 st)
    wyjście 3 "połącz do tablica logiki" to odcięcie zaworu gazowego

    ma być tak że zawór muszę odciąć gdy ulatnia się gaz w kotłowni lub gdy pojawi się pożar 2 stopnia.

    napisałem logikę:

    (wejscie 1
    lub wyjście 2
    )= wyjście 3
    koniec.

    razem z wyjściem 2 nie chce się uaktywnić wyjście 3

    efekt mam taki że
    Wyjscie 2 sygnalizuje alarm 2 stopnia
    aktywacja wej1 uaktywnia mi wyj3 (połowa sukcesu)
    ale pożar 2 st nie uaktywnia wyj3

    Co jest źle?

  • Poziom 25  
    stwórz wejście alarm II stopnia
    nastepnie dopisz do logiki

    (twoje wejście)=wyjście 3
    tyle... :) Powodzenia
  • Poziom 10  
    No właśnie tak zrobiłem.

    wejście aktywuje wyjście bez problemu.

    Zastanawia mnie dlaczego zadziałanie jakiegoś wyjścia nie może ustawić ani znacznika ani wejścia logicznego.
    A w jakiejś instrukcji aritecha znalazłem jako przykład właśnie:
    wyjście x=
    wyjście y

    Temat rozwojowy bo jeszcze czujek nie skończyłem wieszać na obiekcie...

  • Poziom 25  
    Każde czynne ! wyjście musi być zadeklarowane do konkretnej funkcji
    więc ta konkretna funkcja musi być wejściem aby sterować danym wyjściem.
    Inaczej... - jest przyczyna = (wejście) jest skutek = (wyjście)
    Każde zdarzenie w tej centrali można zadeklarować jako wejście i może być wykorzystywane wiele razy.
    Napisz konkretnie o jak co ma działać a postaram się pomóc.
  • Poziom 10  
    W pierwszym poście opisałem problem i co nie trybi.

    czyli od wyjścia nie chce zadziałać inne wyjście:

    niestety działa tylko tak jak pisze reweriko

    Wejście 1 to czujnik gazu nc (fizyczne w module)
    wejscie 2 to "Akcja" - "syrena zał" (wirtualne logiczne)
    wyjście 1 "połącz do tablica logiki" to odcięcie zaworu gazowego (fizyczne w module)

    ma być tak że zawór muszę odciąć gdy ulatnia się gaz w kotłowni lub gdy pojawi się pożar 2 stopnia.

    działająca logika:

    (wejscie 1
    lub wejście 2
    )= wyjście 1
    koniec.

    jeszcze raz ctlr+c ctrl+v z instrukcji aritecha:
    (( Wej1 LUB Wej22 LUB Wej115) I Wyj60)) = ZNACZNIK1
    (ZNACZNIK1) = Wyj25
    czyli wg nich wyjscie 60 może uaktywnić wyjście 25 (pod warunkiem aktywacji wejsc rzecz jasna)
    sprawdzałem ze znacznikem i bezpośrednio Wyjście 1 = wyjście 2
    wyj1 zadziała ale razem z nim wyj2 nie chce.

  • Poziom 25  
    A jak zadeklarowane są wejscia sterujące wyjsciem 60 ?

  • Poziom 25  
    Prawdopodobnie instrukcja zawiera błąd..
    Załóżmy że wyjście 60 wyzwalane jest z wejscia np: wej5 lub wej6
    prawidłowa logika na Twoim przykładzie powinna wyglądać tak...
    ((wej1 lub wej22 lub wej115) i (wejscie5 lub wejscie6))=wyj25