Spadek napięcia na 160m dla odbioru 150 W

cj_bobo 27 Paź 2014 11:00 519 5
  • #1 27 Paź 2014 11:00
    cj_bobo
    Poziom 12  

    Witam,
    proszę o informację jaki przewód mam zastosować na odległość 160m w jednym odcinku przy zasilaniu 230V a pobór odbiorczych urządzeń ok. 100W-150W. Przewód będzie wisiał na drzewach. Jak będzie to wyglądało ze spadkiem napięcia.

    0 5
  • #2 27 Paź 2014 11:08
    bearq
    Poziom 35  

    Zależy co tam będziesz podłączał, puszczanie kabla drzewami to bardzo zły pomysł. Jeśli chodzi o moc 150W i napięciu 230V to będziesz miał spadek 1,6% na kablu 1mm2 przy 160m. Zależy od odbiorników ale można przyjąć że maksymalny spadek na kablu to 5% więc się mieści w normie

    0
  • #3 18 Lis 2014 14:03
    cj_bobo
    Poziom 12  

    witam ponownie, koncepcja się zmieniła i teraz mam do podłączenia urządzenia odbiorcze na odległości ok. 300m. Proszę o informację czy zastosowanie przewodu 3x1,5mm2 da radę z obciążeniem maksymalnym 500W. Mam ogólnie problem z zasilaniem urządzeń na 24V które wiszą na 30 metrowych baniakach. Mam możliwość podłączenia zasilania z lampy zmierzchowej - napięcie pojawia się jak jest ciemno i gaśnie o świcie. Myślałem o rozwiązaniu zamontowania 2 akumulatorów i prostownika. W momencie braku prądu urządzenia będą działały z akumulatorów a w nocy prostownik będzie je ładował. I tu drugie pytanie, czy lepiej zwykły prostownik czy jest jakiś inne rozwiązanie.

    Z góry dziękuje za odpowiedz.

    0
  • #5 18 Lis 2014 14:55
    bearq
    Poziom 35  

    500W przy 300m da spadek napięcia o 6%. Mieści się w normie jeśli chodzi o odbiornik oświetleniowy.

    0
  • #6 22 Lis 2014 14:30
    cj_bobo
    Poziom 12  

    Dziękuje temat zamykam przewód położyłem. Od 1m do 80m położyłem 2,5mm2, potem już do końca 1,5mm2. Wszystko elegancko działa.