Paradox - co sądzicie? Czy warto pójść przyszłościowo w to rozwiązanie?

wkaszycki 21 Lis 2014 11:12 3861 39
  • #31
    todaks
    Poziom 19  
    sharp napisał:
    Proszę nie odbiegać od tematu.[/color]

    Nie odbiegam, pokazuję tylko słabości w centralach które nie skupiają się na funkcjach ochrony a udają systemy automatyki - tak ku przestrodze i w odpowiedzi na pytanie założyciela postu.
  • PCBway
  • #32
    840321
    Poziom 9  
    SMDmaniak napisał:
    Witam

    Nigdy sie z czyms takim nie spotkalem a montuje juz od czasow CA-64. Przyczyna moglo byc czesciowe spalenie, po burzy lub wyladowaniu elektrostatycznym przy montazu.

    pozdr


    I właśnie te spalenia odróżniają Satela od Paradoxa :) Mam znajomego instalatora który instaluje Satela bo "przynajmniej po burzy zawsze sobie jakąś płytę wymienie :)"

    Pozdrawiam
  • #33
    elektryk1e
    Poziom 22  
    Pracuje na paradoxie 3 lata. Dotychczas nie mialem stycznosci z alarmowka. Moze 3 lata to nie dlugie doswiadczenie ale opisze moje wrazenia.
    System jest dobry do domow jednorodzinnych i malych firm. 192 linie i maksymalnie 8 partycji to wcale nie duzo.
    Jak koledzy wczesniej wspomnieli wyjscia programowalne PGM nie maja zbyt duzych mozliwosci,Zwlaszcza te dodatkowr na ZX. System integruje z systemami automatyki budynkowej, brakuje interfejsu do KNX. Jedynym rozwiazaniem jest modul drukarkowy prt3 komunikujacy sie po magistali rs232, badz wyjscia PGM. Brakuje funkcji logicznych.
    Program winload czesto plata figle. Moduly jak i centrala potrafia sie zawiesci zazwyczaj w trakcie uruchamiania systemu, pozniej jest juz stabilnie.
    Z zalet to: magistralne czujki, ladne manipulatory (Tm50)
    Bramka ip150 i oprogranowanie na urzadzenia mobilne. Dosc duze mozliwosci modulu pcs250. Sporym plusem dla paradoxa sa 2 kierunkowe piloty z potwierdzeniem stanu oraz zadzialania klawisza funkcyjnego.
  • PCBway
  • #34
    SMDmaniak
    Poziom 23  
    840321 napisał:
    SMDmaniak napisał:
    Witam

    Nigdy sie z czyms takim nie spotkalem a montuje juz od czasow CA-64. Przyczyna moglo byc czesciowe spalenie, po burzy lub wyladowaniu elektrostatycznym przy montazu.

    pozdr


    I właśnie te spalenia odróżniają Satela od Paradoxa :) Mam znajomego instalatora który instaluje Satela bo "przynajmniej po burzy zawsze sobie jakąś płytę wymienie :)"

    Pozdrawiam


    Satela jest 10x wiecej na km2 dlatego pioruny spalaja je czesciej. Paradax nie ma KNX a Satel teraz wypusci drugi modul KNX.

    pozdr
  • #35
    840321
    Poziom 9  
    http://www.tokka.pl/DOWNLOADS/ANG/Catalogue%20card%20-%20Gateway%20KNX-Paradox%20PEVO096%20ver%201.1.pdf

    Jeśli już tyle osób wspomina o tej logice, która jest słaba na centralach DGP848/EVO, to chce przypomnieć o serii Imperial, na których można zrobić pełną automatykę budynku.

    Nie mam zamiaru wychwalać pod niebiosy Paradoxa i mowić, że jest lepszy/gorszy od Satela. Jeżeli autor wątku pyta czy warto, to mówię jednak stanowcze tak.
  • #36
    elektryk1e
    Poziom 22  
    Miales stycznosc z tym interfejsem? Korzystales z niego?
    W poniedzialek wrzuce aplikacje do etsa
    i zobacze co to moze.
    Dam znac
  • #37
    Dijkstra
    Poziom 13  
    Szanowni Panowie
    Widzę, że rozkręciła się ciekawa dyskusja, zatem pozwolę sobie dodać kilka uwag od siebie:

    1. Według mojej wiedzy Paradox, a konkretnie dział R&D jest od dawna interpelowany o taki moduł, niestety jak dotąd bezskutecznie. Niemniej na rynku takie moduły występują, tyle że są stosunkowo drogie. Oprócz wspominanej tu firmy Tokka interfejs taki produkowany jest np. przez niewielką firmę w Grecji:

    http://en.gds.com.gr/knx_site/knx-alarm-interface

    2. Do kolegi "840321": system "Imperial" ku memu nieutulonemu żalowi został wycofany z produkcji jakieś 3 lata temu. Nie są mi znane przyczyny takiej decyzji, ponieważ z technicznego punktu widzenia był to doskonały produkt, postawiłem na nim kilka systemów i sprawują się doskonale.

    3. Pozwolę sobie podzielić się pewną obserwacją dotyczącą odporności central alarmowych na wyładowania atmosferyczne. Otóż moim zdaniem jest ona ściśle powiązana z warunkami panującymi w kraju Producenta, czyli ilością i intensywnością burz oraz przeciętną długością napowietrznych linii zasilających. Nic dziwnego zatem, że do najodporniejszych należą amerykańskie i kanadyjskie.

    Pozdrawiam i życzę mało serwisów gwarancyjnych, a jak już to pogwarancyjnych i dobrze płatnych :-)
  • #38
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #39
    840321
    Poziom 9  
    elektryk1e napisał:
    Miales stycznosc z tym interfejsem? Korzystales z niego?
    W poniedzialek wrzuce aplikacje do etsa
    i zobacze co to moze.
    Dam znac


    Nie miałem. Na razie nie bawię się w automatykę.

    Cytat:
    2. Do kolegi "840321": system "Imperial" ku memu nieutulonemu żalowi został wycofany z produkcji jakieś 3 lata temu. Nie są mi znane przyczyny takiej decyzji, ponieważ z technicznego punktu widzenia był to doskonały produkt, postawiłem na nim kilka systemów i sprawują się doskonale.


    J.w. Nie instalowałem, kiedyś się bawiłem i mocno mnie zaskoczyłeś tą informacją, na dniach ją sprawdzę :)
  • #40
    adibaw
    Poziom 16  
    Zarówno Paradox jak i DSC mają taką wspólną cechę, że jak raz zainstalujesz zgodnie ze sztuką to pomijając ewentualne rozbudowy będziesz tylko wymieniał akumulatory.

    Poza tym jak już pisał ktoś wyżej pan Czesio elektryk, który robi jeszcze puszki nad włącznikami nie wyskoczy z paradoxem do klienta, bo boi się go jak ognia:)
    Satela zrobi każdy a co najgorsze Twój ewentualny klient kupi, satela w takiej samej cenie jak Ty po mimo twoich "wypracowanych" pseudo rabatów dla instalatora.

    Wielki PLUS dla paradoxa to, jakość wykonania i materiału klawiatur.