29 Paź 2014 11:01 1635 5
  • Poziom 2  
    Witam.
    Mam problem z piecykiem Termet Minimax.
    Przy ogrzewaniu c.o występuje błąd 09 i wskazuje przekroczenie temperatury grzewczej 0,5-2.8 C, piec się wyłącza, czeka aż temp.spadnie i tak wkoło.
    Co może być przyczyną awarii?
    Czyściłem wszystkie czujniki.
  • Poziom 30  
    A filtr na powrocie CO czyściłeś.
  • Poziom 26  
    Sprawdz ciśnienie w naczyniu przeponowym(jest na plecach kotła). Temat bardzo często tutaj poruszany jak to zrobić lub wezwij serwis.
  • Poziom 18  
    Jak tak skacze, a nigdzie nie kapie spod kotła zbyt mocno, z reguły jest to czujnik ciśnienia
    Ale piszę z reguły ,bo najlepiej nowy zamontować i testować ,wtedy jest pewność
  • Poziom 2  
    witam, po wizycie serwisanta piec pracował 2 tygodnie i problem powrócił. Nie zastanawiając się po prostu kupiłem nowy piec c.o gdyż ten miał juz 7lat i szkoda naprawiac i dawac zarobic serwisowi ,piecyk wysłużył swoje i tyle, więc zastanówcie sie nad naprawa starego piecyka bo czasem nie warto dokładac do interesu ...pozdrawiam