Cytat: Realizował ktoś z Was kiedyś sterownik do gazowego kotła kondensacyjnego?
Kotły mają własne sterowniki dla palników gazowych, stworzone i certyfikowane przez producenta. Odradzałbym próbę zamiany na własny... możesz niestety skończyć w głównym wydaniu wiadomości a właściwie to co zostanie po wybuchu gazu...
Cytat: Wie ktoś po jakim interfejsie następuje komunikacja pomiędzy kotłem Saunier Duval F 18-A a sterownikiem? Zna ktoś parametry transmisji, listę komend sterujących?
Jesli chcesz stworzyć termostat, ktory steruje temperaturą pomieszczenia i przekazuje info do kotła to inna sprawa. Sterownik palników ma szanse odciąć gaz w razie niebezpieczeństwa. Saunier Duval należy do koncernu Vaillant wiec interfejs do komunikacji z kotłem to EBUS. Interfejsc nie jest skomplikowany bazuje na komunikacji szeregowej.
Protokół komunikacji to pewnie trzeba samemu odtworzyć na podstawie nasłuchu komunikacji kotła z istniejącym termostatem. Ew. znaleść w sieci program serwisowy gdzie opisana jest większość ramek protokołu.
Nie znam tego modelu, niektóre kotły maja tez "analogowe" sterowania - napięcie lub brak na odpowiednim złączu włącza lub wyłącza kocioł. To musisz sam sprawdzić...
Na tej stronie jest forum odnośnie instalacji centralnego ogrzewania i tam szukaj dalszych info. Nie zapomnij, że ktos tobie ten kocioł instalował i potwierdzał, że cala instalacja jest wykonana zgodnie ze sztuką (odbiór itd), każda przeróbka to potencjalne problemy z późniejszym przeglądem instalacji. Zanim zaczniesz lepiej się upewnij, na początek może być wspomniane forum...
Pozdrawiam