RS-485 - Zakłócenia - jak dobrać terminację dla 12 urządzeń na magistrali?

Paplok 02 Lis 2014 10:17 3846 1
REKLAMA
  • #1 14094335
    Paplok
    Poziom 12  
    Witam, mam problem z magistralą rs485 do której podłączone jest 12 urządzeń. Na końcu znajduje się konwerter Rs485-USB. Konwerter podłączony jest do PC, na PC mam zainstalowaną aplikację do zbierania danych pomiarowych z tych urządzeń. Problem polega na tym, że nie jestem w stanie połączyć się z wszystkimi urządzeniami tzn. jak skanuje port to raz wykrywa mi 2 urządzania, za chwilę 5 innych , za chwilę 3 inne itd. Jak uruchomię archiwizacje danych to na początku czas odświeżania jest na poziomie 0,5 sek. i w miarę upływu czasu dochodzi do 12s po czym magistrala się zapycha i nic nie leci. Muszę zresetować konwerter i sytuacja się powtarza.
    Wg danych producenta urządzeń do podłączenia powinno się zastosować kabel Belden 9841 o impedancji ok. 120 ohm. Niestety mój dostawca nie mógł mi sprzedać mniej niż 1000m a potrzebowałem tylko 250m (tyle ma cała magistrala) więc kupiłem inny - HELUKABEL 81448. Wydaje mi się, że tutaj popełniłem błąd i kabel ten ma inną impedancję niż została przewidziana. Dodam, że producent urządzeń nie wymaga terminacji na końcu linii.
    Teraz nie wiem co zrobić - czy wymienić kabel na ten zalecany Belden czy mimo iż producent nie wymaga zastosować jednak terminację na końcu ? Tylko jaką wartość dobrać - czy zgodną z kablem HELUKABEL 81448 czy może te 120 ohm ?
    Niestety mam pierwszy raz do czynienie z takim problemem dlatego proszę o wyrozumiałość i pomoc.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 14095693
    Steryd3
    Poziom 33  
    Problemem może być -tak jak zauważyłeś, brak terminacji na końcach magistrali, może też być zła impedancja falowa. Na jakiej prędkości bodowej pracują urządzenia? Jaki protokół wymiany danych?
    Nie wiem czemu ale jak czytałem opis to stawiał bym na przejściówkę. Testowałeś ją na stole z tymi urządzeniami?? Próbowałeś "podsłuchać" transmisję jakimś terminalem i innym urządzeniem -np konwerterem RS485/ RS232?? Oglądałeś przebiegi sygnałów na magistrali oscyloskopem?