Płyta Indukcyjna - 1 Faza - Co kupić?

krzys777 02 Nov 2014 21:50 2004 10
  • #1
    krzys777
    Level 9  
    Witam,

    Kupiłem mieszkanie i chce wymienić płytę gazową na indukcyjną (gaz jest z butli więc jest to konieczność, ogólnie w mieszkaniu jest gaz ale tylko w łazience)

    W mieszkaniu jest instalacja 1 fazowa, było 3 KWh ale zwiększyłem na 8 KWh, czy istnieje możliwość podłączenia płyty indukcyjnej do takiej sieci? Jeśli sama płyta ma ok 7 KWh?

    Myślałem o zakupie płyty np. 2 palnikowej ale wtedy zostanie mi dziura w blacie więc bym musiał go wymienić.

    A jeśli bym chciał instalacje 3 fazową lub pociągnąć gaz do kuchni to czeka mnie kupa papierowej roboty i dodatkowe koszty...

    Czy jeśli podłącze płytę a będę używał max 2 palników czy to przejdzie?

    Dziękuje za odpowiedzi.
  • #2
    nares
    Home appliances specialist
    krzys777 wrote:

    Czy jeśli podłącze płytę a będę używał max 2 palników czy to przejdzie?

    Jasne, bez obaw, chyba że masz ogrzewanie elektryczne...
  • #3
    technikabasenowa
    Level 33  
    krzys777 wrote:
    było 3 KWh ale zwiększyłem na 8 KWh


    Jeżeli można to powiedz jakie masz zabezpieczenia do tych 8kW?
  • #4
    krzys777
    Level 9  
    Ogrzewanie mam gazowe, zabezpieczenie 40 A.
  • #5
    JacekArtur1
    Level 12  
    Średnio jeden palnik ma około 2 max 3 kilowatów mocy. Tak więc jak dwa włączysz to przy rozkręceniu ich na MAX prawdopodobnie 5 kilowatów nie przekroczysz. Najlepiej kup płytę indukcyjną bo one są najbardziej energooszczędne. Pamiętać jednak trzeba o naczyniach aby były do takiej kuchni przystosowane inaczej nie będzie działać. Ale to sprawdzisz u siebie stawiając naczynie zobaczysz czy działa czy nie.
    https://www.youtube.com/watch?v=H58DEoEiK3o
  • #6
    krzys777
    Level 9  
    Kolega z forum na priv przesłał mi coś takiego:

    http://allegro.pl/show_item.php?item=47420525...df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0

    Przy włączeniu 2 płyt pobiera 3,7 KWh i tak samo przy włączeniu 4 płyt - tyle że każda z płyt jest wtedy mniej wydajna. Ale wiem że na pewno nie przekrocze tych 3,7 KWh ;]

    Chyba dobre rozwiązanie?

    Aha, i czy jak jest na 230V to znaczy że podpinam normalnie do gniazdka czy też jakieś dziwne podłączenia tam są? ;]
  • #7
    JacekArtur1
    Level 12  
    Niestety link nie chce odpalić. Ale to to samo co z filmiku :) Dobry wybór i rozwiązanie OK.
    Policzmy 3,7 KWh / 230 V a w praktyce pewnie na 220 V da około 17 amper prądu ciągłego. Obecne wtyczki i gniazdka pozwalają na przepływ max 16 amper prądu. Oczywiście można znaleźć i "mocniejszy sprzęt" ale myślę, że lepiej skorzystać z puszki z zaciskami.
  • #8
    krzys777
    Level 9  
    A tak jeszcze zapytam:

    Czy jeśli skorzystam z puszki z zaciskami czy do tej samej mogę podłączyć piekarnik 2000W ?

    Czy lepiej do innego gniazdka z osobnym bezpiecznikiem?

    Czy może lepiej kupić porządną listwę na 4000W 16A i do tego podłączyć płytę i piekarnik?
  • #9
    technikabasenowa
    Level 33  
    krzys777 wrote:
    zabezpieczenie 40 A.


    Na jednej fazie w mieszkaniu masz 40A i 8kW jakie masz przewody bo to się kupy nie trzyma :-(
  • #10
    krzys777
    Level 9  
    A jąk mogę to dokładnie sprawdzić? Jak wypełniałem wniosek o te 8 KWh to tam było że 40A ale ogólnie to się na tym nie znam... Mam licznik elektryczny i Bezpieczniki na których nie ma za dużo info. Zaraz zdjęcia wrzuce.

    Dodano po 28 [minuty]:

    Płyta Indukcyjna - 1 Faza - Co kupić?[/url

    Dodano po 1 [minuty]:

    [url=https://obrazki.elektroda.pl/8342342300_1415103820.jpg]Płyta Indukcyjna - 1 Faza - Co kupić?


    Dodano po 3 [minuty]:

    Przewody są normalne miedziane

    Dodano po 31 [minuty]:

    Chcialem wrzucić ten wniosek o zmianę warunków przyłączenia ale coś nie mogę, ale tam jest że przy 1 fazie jąk wybieram 8KWh to zabezpieczenie przelicznikowe wynosi 40 A
  • #11
    JacekArtur1
    Level 12  
    krzys777 wrote:
    Czy jeśli skorzystam z puszki z zaciskami czy do tej samej mogę podłączyć piekarnik 2000W ?
    Ja bym nie podłączał bo zabezpieczenia może i 40 A ale przewody to inna sprawa.
    krzys777 wrote:
    Czy lepiej do innego gniazdka z osobnym bezpiecznikiem?
    Tak lepiej.
    krzys777 wrote:
    Czy może lepiej kupić porządną listwę na 4000W 16A i do tego podłączyć płytę i piekarnik?
    A nigdy w życiu. Jak ktoś napisał 4000 w i 16 A to robi Cię w konia. 16 A to około 3500 Wat.
    Jeszcze gwoli ścisłości to "normalne" przewody miedziane z żyłą 2,5 mm2 pod tynkiem to właśnie max 16A. Stąd prosty wniosek iż do płyty i piekarnika najlepiej z puszki z zabezpieczeniami położyć DEDYKOWANE obwody dla takowych. Ale jeśli masz w ścianach takie przewody na osobnych bezpiecznikach to wszystko OK.
    Pytanie czy od przyłącza do licznika i Twoich bezpieczników przewód ma przynajmniej 4 mm2. Ale może tak jest skoro zakład energetyczny zezwolił na takie zabezpieczenie. Jednak za nim już Ty dbasz o właściwie dostosowane do mocy prądu przewody.