RC 35 - Nie wyświetla temperatury pomieszczenia

kryss 06 Lis 2014 08:19 753 4
  • #1 06 Lis 2014 08:19
    kryss
    Poziom 9  

    Witam i proszę o pomoc.
    Kilka dni temu otworzyłem obudowę RC 35 aby wyczyścić kurz który się w nim nazbierał. Po złożeniu i podłączeniu do systemu, na wyświetlaczu pojawił się napis "czujnik temperatury powietrza pomieszczenia jest niesprawny" a poniżej "A11 806". Na wyświetlaczu w miejscu wskazania wartości temperatury wyświetlane są cztery gwiazdki.
    Proszę o info czy da się to naprawić i ewentualnie gdzie, czy trzeba nowy sterownik, Jeżeli możecie się podzielić schematem ideowym no i wskazać na płytce który to element ten czujnik.
    Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

    0 4
  • #4 07 Lis 2014 11:40
    jack63
    Poziom 42  

    Niestety zdjęcia (szczególnie pierwsze) są niewyraźne. Nie mozna odczytać opisó elementów na płytce.
    Gdzie są złącza kablowe? Czyżby to było urządzenie bezprzewodowe?
    Szukaj elementu w rejonie otworów "wentylacyjnych" przez które przepływa powietre pomieszczenia i można dzięki temu mierzyć temp tegoż powietrza. Pewnie te rejony sterownika były najbardziej zakurzone. Otwory powinny być na dole i górze urządzenia.
    Czujnik (mała kuleczka z dwoma nogami) może być wlutowany w płytę lub być na kabelku i przymocowany do obudowy w rejonie przepływu powietrza.

    0
  • #5 30 Sty 2015 08:29
    kryss
    Poziom 9  

    Udało się sterownik naprawić. Polecam punkt w Warszawie, który naprawił to urządzenie: AXUS Al. Niepodległości / Al. Ar. Lud. Pawilon 14, tel. 22 8758448. Koszt 100 zł.

    0