Junkers ZSB14 - Szybko rosnaca temperatura zasilania - czujnik temperatury ?

08 Nov 2014 22:45 1794 4
  • Level 10  
    Witam

    Mam kociol junkersa zsb 14 i ogrzewanie podlogowe. Problem w tym, ze obecnie jak jest cieplo na dworze to kociol pracuje na niskich temperaturach zasilania. Jesli aktualna wartosc temperatury na zasilaniu jest mniejsza niz 7-8 stopni niz zadana to palnik jak sie wlaczy nagrzewa wode w wymienniku w pare sekund aby dobic te pare stopni i sie wylacza. Temperatura na zasilaniu spada zaraz do poprzedniej wartosci i znowu palnik sie wlacza i tak w kolko cyka. Wyglada na to, ze palnik wlacza sie zawsze z maksymalna moca na poczatku i w klika sekund podciaga temperature o 7-8 stopni przez co wylacza regulator pogodowy plomieen bo osiagnieto zadana temperature zasilania. Gdy ustawie histereze wieksza np 10 stopni to widac ze rzeczywiscie te 8 stopni dzwignie szybko a potem mimo wlaczonego palnika temperatura spada na zasilaniu bo nastapil przeplyw wody w rurkach a palnik zapewne zmniejszyl moc (moduluje?) i wtedy stopniowo grzeje na zasilaniu.
    Nie bardoz potrafie to ogarnac bo wg mnie powinno to dzialac nawet jak ustawie histereze na 3 stopnie to woda plynie na tyle szybko przez wymiennik ze palnik na starcie nie jest w stanie podbic szybko temperatury. Moze czujnik jest za blisko palnika zabudowany, pompa za pozno pompuje wode do wymiennika ? Myslalem aby dac go w inne miejsce, mniej czule na ostre zalaczenie sie palnika, albo o ile cos takiego jest zabudowac uklad, ktory by sygnal rezystancyjny z czujnika temperatury przeslal po parunastu sekundach. Wtedy palnik zdazy zmniejszyc moc a pompa przepuscic chlodno wode z podlogowki do wymiennika. Ktos cos doradzi, da sie to jakos opoznic ?
  • Heating systems specialist
    Jeżeli szybko rośnie temperatura zasilania to coś jest nie tak z instalacją. Sprawdź filtr na powrocie c.o. i prześledź połączenia hydrauliczne.
  • Level 10  
    Pare dni temu byl serwisant na przegladzie, mowilem mu o tym ale jakos zignorowal albo tak sie oni znaja. Szczerze to nie widzialem zadnego filtra i instrukcja nic o tym nie mowi.
    Wymiennik nie jest za duzy wiec moze rzeczywiscie temperatura z 20 do 27 moze przyrosnac w pare sekund, albo czujnik jest blizko palnika i sie przenosi jego temperatura na czujke......
  • Heating systems specialist
    Z przemieszczaniem czujnika nie kombinuj, przyrost temperatury na starcie o 7 stopni to nie jest dużo. Jeżeli był ktos na przeglądzie to powinien filtr czy przed kotłem czy w kotle wyczyścić.
  • Level 10  
    Dla mnie to duzo bo obecnie przy mojej instalacji kociol chce ustawiac na zasilaniu temperatury okolo 26 stopni, nawet jak kociol nie pali przez cala noc i wlacze ogrzewanie to aby nie taktowal jak szalony temperatura na zasilaniu musialaby spac do 18 stopni a tyle to nawet po wielu wielu godzinach nie mam....... O jakim filtrze piszesz ? Czyscil syfon i wymiennik. Wyciagnalem dla proby czujnik jakies 1,5 cm z wymiennika i wyglada ze moze da sie osiagnac histereze z 4 stopnie a to by juz bylo calkiem dobrzee.