Jak z TNC na TNS - przerobienie instalacji bez kucia ścian w budynku.

kobtec 14 Nov 2014 15:35 6828 34
  • #31
    User removed account
    User removed account  
  • #32
    kobtec
    Level 9  
    Zdecydowałem się zabrać poważnie na wiosnę za instalację i przerobić na TNCS.

    Tylko czy można zmienić przewody tylko gniazdowe a np. nie kuć już sufitów i zostawić oświetlenie na 2 przewodach? Czy czeka mnie także kucie pod oświetlenie=3 razy takie koszty.
  • #33
    Jerzy Cieślański
    Level 21  
    Jak zrozumiałem z wymiany zdań;
    Przekrój żył przewodów ochronno-neutralnych PEN miedzianych nie może być mniejszy niż 10mm²' a przewodów aluminiowych 16mm². Warunek ten ogranicza możliwości stosowania układów TN-C w instalacjach odbiorczych. Innymi słowy w rozważanej powyżej instalacji aby móc zmostkować w gnieździe zacisk bolca ochronnego PE z zaciskiem neutralnym N aby spełniał wymagania dla ukladu TN-C to w praktyce należałoby doprowadzić do bolca ochronnego PE, przewód PEN o przekroju minimum 10mm² dla miedzi lub 16mm² dla aluminium. Zacisk neutralny N wystarczyłoby wówczas zmostkować z bolcem ochronnym PE przewodem o przekroju równym przekrojowi przewodu fazowego L?

    Dla spełnienia wymagań układu TN-C również doprowadzenie przewodu PEN przed licznikiem od słupa energetycznego powinno być wykonane przewodem o przekroju co najmniej 10mm² dla miedzi lub 16mm dla aluminium?
    Jeśli tak, to rozwiązanie z poprowadzeniem po zewnątrz budynku posiadanego przewodu miedzianego 10mm² wydaje się sensownym ekonomicznie rozwiązaniem poprawiającym warunki bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i umożliwiającym zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego.

    Czy praktyka stosowania wyłączników różnicowo-prądowych wyklucza stosowanie ich w układzie instalacji odbiorczej TN-C?

    Od przewodu 10mm² chyba wystarczy poprowadzić przez ścianę do bolców ochronnych PE w gniazdkach przewody 2.5mm² bo w ścianie nie będą odkryte czyli nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne?
  • #34
    kkas12
    Level 43  
    Quote:
    Czy praktyka stosowania wyłączników różnicowo-prądowych wyklucza stosowanie ich w układzie instalacji odbiorczej TN-C?

    Wielokrotnie było to wyjaśniane.
    Więc zamiast powielać wciąż te samo pytanie wystarczy sięgnąć do archiwum a już na pewno do źródła czyli do arkusza 4-41.
    Quote:
    Od przewodu 10mm² chyba wystarczy poprowadzić przez ścianę do bolców ochronnych PE w gniazdkach przewody 2.5mm² bo w ścianie nie będą odkryte czyli nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne?
    Teoretycznie tak, tylko jak zamierza kolego owe połączenie wykonać technicznie?
    Co z dostępem do tego połączenia?
  • #35
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jerzy Cieślański wrote:
    Jak zrozumiałem z wymiany zdań;
    Przekrój żył przewodów ochronno-neutralnych PEN miedzianych nie może być mniejszy niż 10mm²' a przewodów aluminiowych 16mm². Warunek ten ogranicza możliwości stosowania układów TN-C w instalacjach odbiorczych.


    Stosowanie układu TN-C w instalacjach odbiorczych ograniczają przepisy prawa, zobacz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.