auraton 2005 - sterownik auraton 2005 tx plus zbędnie odpala piec

16 Lis 2014 19:33 2457 5
  • Poziom 7  
    ... od dwóch sezonów posiadam w/w sterownik . Jest podpięty pod piec Junkersa dwufunkcyjny . Pomimo temperatury wyższej niż zaprogramowana podaje on sygnał do pieca co minutę i odpala piec na kilka sekund i tak co minutę . Baterie wymienione , wiatraczka nie ma na sterowniku ale ta dioda na odbiorniku się zapala co minutę i daje sygnał do odpalenia pieca ... Co jest nie tak ? Ciśnienie również jest ok .
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    zmień kanał, sąsiad włącza ci kocioł
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Tak jak wyżej....instrukcja w dłoń i zmień kanał komunikacji bo sąsiad nabija Ci gazomierz.
  • Poziom 7  
    ... dziękuję za szybką pomoc . Właśnie przestawiłem kanał odbioru sygnału .
  • Pomocny post
    spec od auto-elektro
    i jest zmiana?
  • Poziom 7  
    ... zmiana kanału dała efekt
    dziękuję