auraton 2005 - sterownik auraton 2005 tx plus zbędnie odpala piec

badboys75 16 Nov 2014 19:33 3492 5
  • #1
    badboys75
    Level 9  
    ... od dwóch sezonów posiadam w/w sterownik . Jest podpięty pod piec Junkersa dwufunkcyjny . Pomimo temperatury wyższej niż zaprogramowana podaje on sygnał do pieca co minutę i odpala piec na kilka sekund i tak co minutę . Baterie wymienione , wiatraczka nie ma na sterowniku ale ta dioda na odbiorniku się zapala co minutę i daje sygnał do odpalenia pieca ... Co jest nie tak ? Ciśnienie również jest ok .
  • Helpful post
    #2
    -west
    Heating systems specialist
    zmień kanał, sąsiad włącza ci kocioł
  • Helpful post
    #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Tak jak wyżej....instrukcja w dłoń i zmień kanał komunikacji bo sąsiad nabija Ci gazomierz.
  • #4
    badboys75
    Level 9  
    ... dziękuję za szybką pomoc . Właśnie przestawiłem kanał odbioru sygnału .
  • Helpful post
    #5
    Jacek79
    Level 37  
    i jest zmiana?
  • #6
    badboys75
    Level 9  
    ... zmiana kanału dała efekt