Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

WHR 2.18 ff - Awaria po włączeniu wyswietla awarię

24 Lis 2014 22:01 2427 16
  • Poziom 10  
    Witam

    Mam kocioł WHR 2.18 ff przez 4 lata działał dobrze aż tu nagle przestał.

    Po włączeniu CWU lub CO słychać że uruchamia się pompa zaczyna szumieć i po kilku sekundach zaczyna migać czerwona kontrolka od awarii.

    - Ciśnienie wody jest ok 1,5 bar
    - płyta główna została sprawdzona przez wymianę na inną z innego kotła (takiego samego)
    - Presostat także przełożyłem na nowy z innego kotła
    - Czujniki podobna sytuacja (wymienione)
    - gaz w instalacji jest (zawór odkręcony)
    - cewki na elektrozaworze sprawdzone ( oporność na pojedynczej z przodu 770 OM dwie z tyłu połączone razem ich opór to 3250 OM)
    - Komin drożny
    - wentylator uruchamia się ale nie za każdym razem
    - jeśli zostawię kocioł na kilka minut włączony na awarii zaczyna "piszczeć" i zmienia kod błędu na kontrolka czerwona miga i świeci pierwsza zielona.

    Korzystam z instrukcji z załącznika



    Proszę o pomoc bo coraz zimniej na zewnątrz

    Dzięki
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 10  
    Witam, również miałem podobny problem z WHR. Po załączeniu pieca, było słychać że wentylator startował ale po chwili zaczynała mrugać czerwona dioda awarii.
    Przyczyną nie startowania pieca było zabrudzenie "plastikowego" elementu od którego są podłączone przewody podciśnienia do presostatu.
  • Poziom 10  
    Witam


    Wielkie dzięki za zainteresowanie


    ale to chyba nie to bo wymieniałem Presostat na inny, miałem pożyczony - pewny że działa.

    Ale powiedz o jaki "plastikowy" element Ci chodzi dołączyłem zdjęcia

    Przypuszczam jednak że to nie to ponieważ po podłączeniu przewodów od presostau na "ostro" - zwarcie (oszukanie elektroniki) także nie uruchamia się - co prawda ponownie przechodzi w tryb "mrugania " zielonej kontrolki i po kilku sekundach znów awaria.


    Pozdrawiam
  • Poziom 10  
    Witam.

    U mnie presostat również działał prawidłowo, ale przez to, że po jego testowaniu zapomniałem który wężyk gdzie idzie, odpaliłem piec, żeby sprawdzić który od ciśnienia a który od podciśnienia i co się okazało, że żaden nie zasysa powietrza tylko dmuchają. Dlatego wykręciłem plasticzek wskazany na zdjęciu.

    WHR 2.18 ff - Awaria po włączeniu wyswietla awarię
  • Poziom 10  
    Witam


    Po napisaniu poprzedniego posta było już późno ale postanowiłem to sprawdzić
    rozkręciłem element o którym mowa - wyjąłem go i wyczyściłem przedmuchałem itp.

    po złożeniu ponownie kocioł włączył się na kilka minut

    po próbie ponownego włączenia błąd powrócił :(
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 10  
    Witam,

    Pisałeś, że wcześniej nie odpalał, a po przeczyszczeniu tego elementu, ruszył.
    skupił bym się teraz w takim razie na wentylatorze, bo tylko tego elementu nie wymieniłeś, pisałeś również, że nie za każdym razem się uruchamia.

    Powodzenia w naprawie.
  • Poziom 10  
    Witam

    Kocioł uruchomiony ?!

    Udało mi się podmienić wentylator w kotle mimo tego wyświetla się taki sam błąd !!

    Miernikiem sprawdziłem po raz kolejny wartość napięcia podawaną na wentylator (wcześniej było 236V) teraz było ZERO.

    Po kilku restartach kotła bez zmian.

    Nagle podczas testów napięcie pojawiło się. Na "ostro" podpiąłem przewody do wentylatora uruchomił się (nowy - pożyczony) i kocioł wystartował. Następnie podpiąłem stary wentylator do zasilania także się uruchomił. Wymontowałem "nowy" i założyłem" stary" kocioł działa

    macie może pomysł co to mogło być ?????

    Wcześniej przewody sprawdzane kilkakrotnie.
    Podczas poprzedniego mierzeniu napięcia najczęściej było podawane na wentylator a mimo to nie uruchamiał się. teraz się uruchamia bez problemu.

    Dzięki za pomoc

    pozdrawiam
  • Poziom 10  
    Witam ponownie


    Od Dziś znów pojawiają się problemy z kotłem:

    - Najpierw pojawił się błąd (czerwona świeci - 5 zielona świeci - wg instrukcji - usterka zapłonu
    - następnie pojawiał się kilkukrotnie błąd: (czerwona świeci - 4 zielona świeci wg instrukcji przegrzanie )
    - następnie wrócił błąd z pierwszego posta ale raz na kilkanaście prób kocioł uruchamia się)

    opis błędów znajduje się na stronie 11 załączonej instrukcji



    Poproszę doradźcie coś


    Dzięki pozdrawiam
  • spec od auto-elektro
    Może zimne luty na płycie
  • Poziom 10  
    Jak pisałem wcześniej płytę wymieniałem na inną z działającego kotła
  • spec od auto-elektro
    No to czujniki temperatur
  • Poziom 10  
    Czujniki już wymieniałem

    jednak jeszcze raz to zrobię dla upewnienia się
  • Poziom 10  
    Po wymianie czujników 3x problem nadal występuje


    Gdy temperatura na wyświetlaczu (manometrze) pokazuje ok 60 stopni kocioł przestaje działać włącza się kod błędu PRZEGRZANIE


    Rozmawiałem z serwisantami i nic konkretnego mi nie powiedzieli

    jeszcze poproszę o wyczyszczenie wymiennika (może jest zakamieniony)

    chyba że macie jakieś inne pomysły
  • Poziom 10  
    Przypomnę wszystkim objawy i co do tej pory zrobiłem:
    OBJAWY:
    - Po włączeniu CWU lub CO słychać że uruchamia się pompa zaczyna szumieć i po kilku sekundach zaczyna migać czerwona kontrolka od awarii.
    - czasem jest tak że kocioł uruchamia się i po kilku minutach pracy (2-3) wyświetla błąd przegrzania (czwarta zielona dioda) - kiedyś dochodził do temp ok 60 stopni i był błąd obecnie jak uruchomi się to błąd pojawia się przy ok 30-35 stopni
    - po błędzie przegrzania kocioł nie włączania się, po starcie kotła wentylatora nie słychać a co za tym idzie błąd - świeci tylko czerwona dioda i nadal mogę zaczekać godzinę dwie i znów uruchamia się na kilka minut

    WYKONANE OPERACJE:

    - Ciśnienie wody jest ok 1,5 bar
    - płyta główna została sprawdzona przez wymianę na inną z innego kotła (takiego samego)
    - Presostat także przełożyłem na nowy z innego kotła
    - Czujniki 3X (wymienione)
    - gaz w instalacji jest (zawór odkręcony)
    - cewki na elektrozaworze sprawdzone ( oporność na pojedynczej z przodu 770 OM dwie z tyłu połączone razem ich opór to 3250 OM)
    - wentylator uruchamia się ale nie za każdym razem - wymieniany na inny
    - jeśli zostawię kocioł na kilka minut włączony na awarii zaczyna "piszczeć" i zmienia kod błędu na kontrolka czerwona miga i świeci pierwsza zielona
    - wyczyszczony filtr wody na powrocie (CO)


    Pomóżcie pozdrawiam
  • Poziom 10  
    Witam

    Wymiennik ciepła (wężownice odkamieniłem) niestety po ponownym złożeniu kotła tylko raz uruchomił się iskrownik zapalił się płomień i od razu wyświetlił się błąd przegrzania po ponownym resecie cały czas wyświetlał się komunikat błędu - migająca czerwona kontrolka - po ok godzinie przekładania przewodów mierzenia napięć itp. nagle kocioł bez powodu uruchomił się było to 15.12.2014

    Przypuszczam że może któryś przewód nie łączył



    Jeszcze jakiś czas wstrzymam się z zamykaniem posta bo nie znam przyczyny "powrotu do życia " kotła mam nadzieje że już będzie OK i nie będę musiał pisać ponownie o pomoc

    Dzięki za pomoc

    Pozdrawiam
  • Poziom 13  
    Witam ! Miałby ktoś do sprzedania płytę główną z takiego pieca, a może ktoś wie kto takie płyty naprawia, szwankuje stycznik - duża kwadratowa kostka, niestety bez jakiegokolwiek oznaczenia jaki to element. Nie wiem gdzie to kupić, bo przelutować bym umiał. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na ten problem proszę o pomoc.

    dzięki
  • Poziom 10  
    Awaria znowu zaistniała podobnie jak poprzednio tylko rzadziej

    Zadzwoniłem do znajomego serwisanta (prowadził sprawę od początku) i wymienił jakiś element na płycie głównej - przekaźnik czy coś takiego i odpukać zaczęło działać bez zarzutu

    Mam nadzieje że problem został zażegnany

    Uzyskałem także informacje że jest to częsta awaria tych kotłów


    Pozdrawiam