Podłączenie kotła węglowego i gazowego przez wymiennik - opinie

arturo128 25 Nov 2014 14:37 28419 39
  • #1
    arturo128
    Level 10  
    Witam,
    Jestem na etapie podłączania dwóch układów grzewczych - kotła węglowego tradycyjnego bez podajnika oraz nowego pieca gazowego kondensacyjnego.
    Z przeanalizowanych różnych układów podłączeń najbardziej pasował by mi układ połączenia przez wkamiennikiem ciepła tak jak przedstawiłem to na rysunku. Najprościej to po prostu zrobić w mojej istniejącej instalacji.
    Znalazłem podobne układy gdzieś na necie jednak nigdzie nie było na obiegu "krótkim" czyli tylko wymiennik pieca gazowego - na ogół to właśnie piec węglowy był odseparowany przez wymiennik.

    Co sądzicie o takim układzie ? ma ktoś taki system połączeń?

    Narysowany schemat jest uproszczony bez zaworów zwrotnych, ciśnieniowych itp. chodzi mi o samą idee podłączenia .
    Z góry dzięki za komentarze.


    Podłączenie kotła węglowego i gazowego przez wymiennik - opinie
  • #2
    irus.m
    Heating systems specialist
    Co do pomysłu, idea słuszna.
    Diabeł tkwi w szczegółach.
    Ważne są zawory zwrotne i termostat przylgowy na wyjściu węglówki, który będzie unieruchamiał kocioł gazowy, gdy zaczniesz palić w stałopalnym.
    I sterował pompą P3.
    pozdrawiam
  • #3
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    i co chcesz osiągnać? Odseparowac "czysty" kocioł i zasilać wszysko rdzawą wodą?
    Ciagły brud w całej instalacji, przyspieszona korozję z powodu ciagłego dostepu tleny w wodzie, odkładanie kamienia w instalacji.
    Zalet za bardzo nie widzę.
  • #4
    irus.m
    Heating systems specialist
    andrzej lukaszewicz ,
    Zachowa czysty gazowy kocioł, który będzie pracował w obwodzie pod ciśnieniem.
    Reszta instalacji już jest jaka jest.
    Pewnie całej instalacji nie można zamknąć, bo stałopalny jest nieprzystosowany.
    pozdrawiam
  • #5
    jack63
    Level 43  
    andrzej lukaszewicz wrote:
    Zalet za bardzo nie widzę.

    To jakie rozwiązanie proponujesz?
    irus.m wrote:
    Zachowa czysty gazowy kocioł, który będzie pracował w obwodzie pod ciśnieniem.
    Reszta instalacji już jest jaka jest.
    Popieram w całej "rozciągłości".
    Z automatyką też nie powinno być problemów gdy kocioł ma wejście cyfrowe termostatu pomieszczeniowego.
    A na powietrze w instalacji otwartej też jest sposób. Podał go kiedyś saskia. Wystarczy wykorzystać branżę erotyczną. :D
  • #6
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Źle doczytałem, myślałem, że wszystko nowe, a nie że stara instalacja , a nowy kocioł gazowy. Jeśłi tak, to nie mam uwag.
  • #7
    arturo128
    Level 10  
    Witam,
    "stara instalacja" nie jest taka stara :) - ma gdzieś 7 lat .
    W jakimś stopniu już się zdecydowałem na ten układ jednak pozostają wątpliwości a mianowicie :
    1. Czy kocioł kondesacyjny będzie spełniał swoją role ? wymiennik nie przekaże przecież całej energii na drugą stronę i powrót do kotła kondensacyjnego będzie pewnie cieplejszy niż w układzie bez wymiennika.

    2. Na istniejącej instalacji na kotle węglowym mam temperaturę ustawioną około 45-48 stopni Celsujsza i wydaje mi się że układ z kondensatem miał by tu prawo bytu

    3. Zastanawiam się jeszcze nad opcją kupna kotła gazowego który może pracować w układzie otwartym np. Termet Unico Turbo i połączyć kotły bez wymiennika. Było by to tańsze chociaż też nie jestem do końca przekonany.

    Generalnie zależy mi na maksymalnie wydajnym układem z możliwością palenia także w "węgloku" a to przemawia za kotłami kondensacyjnymi.

    Komentarze mile widziane
    Pozdrawiam
  • #8
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    arturo128 wrote:
    1. Czy kocioł kondesacyjny będzie spełniał swoją role ? wymiennik nie przekaże przecież całej energii na drugą stronę i powrót do kotła kondensacyjnego będzie pewnie cieplejszy niż w układzie bez wymiennika.

    Przekaże całą energie, co nie oznacza, że z tą sama temp. czynnika grzewczego ( straty to tylko na nieocieplonych rurach i wymienniku).
    arturo128 wrote:
    2. Na istniejącej instalacji na kotle węglowym mam temperaturę ustawioną około 45-48 stopni Celsujsza i wydaje mi się że układ z kondensatem miał by tu prawo bytu

    Pomijając temat przy okazji przeróbki kotłowni dołóż zawór 4D lub 3D do ochrony temp powrotu i podnieś temp . na kotle na min 60st.C.
    Ewentualna praca z wymiennikiem (od strony kotła stałopalnego) nie wymaga ochrony temp kotła na powrocie i wymusza normalna temp. min 60 st. na kotle.

    Musisz przyjąć , który kocioł będzie zasadniczym źródłem ogrzewania , czyli który będzie cześciej używany.
    Ja bym jednak wypłukał instalację, "zamknął" i podłączył ja do kotła gazowego na stałe, a stałopalny dał przez wymiennik. Jak znam życie z gazowego bedziesz korzystał znacznie częściej, szczególnie w okresach przejściowych z dodatnimi temperaturami, co przy naszym klimacie stanowi 70% sezonu grzewczego.
    Wtedy wszystko działa na jednej pompie z kotła gazowego,
  • #9
    arturo128
    Level 10  
    andrzej lukaszewicz wrote:

    Musisz przyjąć , który kocioł będzie zasadniczym źródłem ogrzewania , czyli który będzie cześciej używany.
    Ja bym jednak wypłukał instalację, "zamknął" i podłączył ja do kotła gazowego na stałe, a stałopalny dał przez wymiennik. Jak znam życie z gazowego bedziesz korzystał znacznie częściej, szczególnie w okresach przejściowych z dodatnimi temperaturami, co przy naszym klimacie stanowi 70% sezonu grzewczego.
    Wtedy wszystko działa na jednej pompie z kotła gazowego,


    Jak okaże się że korzystanie z gazowego jest porównywalne lub niedużo droższe niż z węglowego to przejdę na gaz.
    Jakie korzyści da mi zamknięcie układu i podłączenie gazowego bezpośrednio ?

    Ja widzę takie zalety:
    - większa sprawność układu bo nie ma strat na wymienniku
    - potrzebna mniejsza moc elektryczna bo odpada dodatkowa pompka

    wady natomiast takie:
    - niebezpieczeństwo zagotowania wody w kotle węglowym ( już mi się to niestety zdarzyło)
    - niezgodne z aktualnymi przepisami instalacyjnymi
    Nie wiem także czy trzeba zamontować dodatkowe naczynie przeponowe o wiekszej pojemności niż w kotle gazowym
  • #10
    czmak
    Level 12  
    Witam,

    Eksploatuję od wielu lat podobny układ, gdzie instalacja z kotłem na paliwo stałe i grzejnikami w okładzie otwartym jest sprzężona poprzez wymiennik płytowy z pracującym w układzie zamkniętym kotłem gazowym z bojlerem ciepłej wody użytkowej.

    Układ składa się z trzech pomp i dwóch elektrozaworów, może wydawać się skomplikowany, ale jest dobrze przemyślany i pracuje niezawodnie.

    Prosty układ sterowania na kilku przekaźnikach zapewnia pełną automatykę, a w szczególności przełączanie na ogrzewanie gazowe po wyczerpaniu opału.

    Wymiennik pracuje w obu kierunkach, tak że pracujący kocioł na paliwo stałe ogrzewa także c.w.u.

    Jeśli jest Pan dalej zainteresowany to spróbuję odkopać schematy tej instalacji.
  • #11
    arturo128
    Level 10  
    czmak wrote:

    Jeśli jest Pan dalej zainteresowany to spróbuję odkopać schematy tej instalacji.


    Jeśli nie było by to problemem to byłbym wdzięczny.
    Jak znajdę czas to narysuje jak ja to widzę w swoim układzie.

    A jak z pracą kotła kondensacyjnego i wymiennika da się z niego "wydusić" dodatkowe procenty sprawności ?

    Pozdrawiam
  • #12
    jack63
    Level 43  
    arturo128 wrote:
    A jak z pracą kotła kondensacyjnego i wymiennika da się z niego "wydusić" dodatkowe procenty sprawności ?

    Nie bardzo. Już na starcie musisz mieć wyższą temp. zasilania kotla gazowego o kilka stopni wyżej niż wymagana w danych warunkach dla instalacji. Minimum to 2-3 K a z reguły to 5-8 K w zależności jak "duży" jest wymiennik. Jeżeli instalacja będzie wymagała wyższych temp. zasilania to kocioł może "wyjść z kondensacji".
    Wszytko zależy jak dobrane są grzejniki w stosunku do zapotrzebowania. Chodzi o to aby grzać przy jak najniższej temperaturze. Dlatego podłogówka jest pod tym względem najlepsza.
  • #14
    arturo128
    Level 10  
    irus.m wrote:
    Kondensację zapewnia temperatura powrotu do kotła, a nie wyjścia.
    Wymiennik daje się większej mocy niż moc kotła i wszystkie warunki są spełnione.
    pozdrawiam


    Właśnie a jaki by Pan zaproponował dla takiej instalacji ? tak jak pisałem teraz użytkuje kocioł węglowy 10kW i mam ustawione na nim 45-48 stopni.
    Wystarczy płytowy np Secspol 22kw??
    Pozdrawiam
  • #15
    jack63
    Level 43  
    irus.m wrote:
    Kondensację zapewnia temperatura powrotu do kotła, a nie wyjścia.

    To oczywiste. Jednak temp. zasilania i powrotu są związane ze sobą aktualną mocą pobieraną i zdolnością przekazywania tej mocy przez grzejniki (w sensie ogólnym bo może to być podłogówka). Im mniejsza moc grzejnika w danych warunkach, bo nie jest ona stałą wartością(!), tym większe wymagane temp. zasilania i powrotu.
    irus.m wrote:
    Wymiennik daje się większej mocy niż moc kotła i wszystkie warunki są spełnione.
    Nie wiem o jakich warunkach piszesz? Poza tym moc każdego wymiennika zależy bardzo od warunków jego pracy i ... sposobów jej liczenia.
    Podawanie mocy wymiennika (np. kaloryfera) bez podania warunków w jakich ta moc jest liczona jest zwykłym nadużyciem.
  • #16
    arturo128
    Level 10  
    irus.m wrote:
    Co do pomysłu, idea słuszna.
    Diabeł tkwi w szczegółach.
    Ważne są zawory zwrotne i termostat przylgowy na wyjściu węglówki, który będzie unieruchamiał kocioł gazowy, gdy zaczniesz palić w stałopalnym.
    I sterował pompą P3.
    pozdrawiam


    Dodałem do mojego układu zawory zwrotne - ZZ1 odetnie cyrkulację przez kocioł węglowy gdy używamy gazowewgo a ZZ2 odetnie cyrkulację przez wymiennik gdy palimy w węglowym. Coś jeszcze by Pan proponował ?

    Pozdrawiam

    Podłączenie kotła węglowego i gazowego przez wymiennik - opinie
  • Helpful post
    #17
    irus.m
    Heating systems specialist
    Wymiennik ma być o 50% większy niż moc kotła gazowego, bo on będzie odbornikiem ciepła z kotła gazowego.
    Instalacja ok, na wyjściu węglowego zamontuj termostat przylgowy, ustawiony np. na 40°C( a może 50?). Połącz go szeregowo z termostatem pokojowym.
    Wepnij układ szeregowo połącznych termostatów do kotła gaz zamiast zwory.
    Zapewni to:
    -unieruchomienie gazowca, gdy ruszy węglowy, (termostat przylgowy zobaczy wzrost temp. na stałopalnym i rozłączy obwód).
    -utrzymanie temperatury zadanej w pomieszczeniach przez termostat pokojowy, gdy będzie działał gazowy.
    Nie doczytałem, jaki będzie kocioł kondensacyjny?
    Niektóre mają opcję sterowania dodatkową pompą (P3 za wymiennikiem.)
    Jak nie, to termostat regulowany ,przylgowy przytulony na wyjściu kotła gazowego,
    zobaczy temperaturę(35 st C,trochę doświadczeń), włączy pompę P3.
    Jak kocioł stanie i wyjście się ochłodzi, zatrzyma pompę.
    pozdrawiam
    Drugi
    pozdrawiam
  • #18
    arturo128
    Level 10  
    irus.m wrote:
    Wymiennik ma być o 50% większy niż moc kotła gazowego, bo on będzie obornikiem ciepła z kotła gazowego.

    To wychodzi że taki 30kW to minimum przy kotłach 21-24kW...
    irus.m wrote:

    Nie doczytałem, jaki będzie kocioł kondensacyjny?
    Niektóre mają opcję sterowania dodatkową pompą (P3 za wymiennikiem.)


    Zastanawiam się nad trzema kotłami :
    - De Dietrich Mcr 3 24T
    - Immergas VICTRIX X 24 lub TT
    - Termet Ecocondens Gold 20

    Nie zwracałem dotychczas uwagi czy mają sterowanie dodatkową pompą bo i tak jest dość dylematów a tu dochodzi następny :)
    Jakieś wskazania który będzie lepszy ?
    gabarytowo do mojej kotłowni pasuje mi najbardziej ten pierwszy a znowu drugi i trzecie maja dużo większą regulacje mocy /...
  • #19
    irus.m
    Heating systems specialist
    Proponuję Viktrixa 12 2l.
    Pracuje w zakresie 1,9 do 12 KW. Wtedy wymiennik 20 kW.
    Przy dobrze ocieplonym budynku pociągnie 240 mkw przy -20 stC na zewnątrz.
    Szczególnie ta moc minimalna jest istotna w okresie przejściowym, kiedy budynek potrzebuje mało ciepła- a tych dni w sezonie grzewczym jest najwięcej.
    W budynku jednorodzinnym przy tym kotle możesz zrobić wyrzut spalin przez ścianę, co skróci przewody powietrzno-spalinowe i pomniejszy koszty.
    Pompę P3 wysterujesz termostatem za 50 PLN.
    Schodzi na bardzo małą moc, przyzwoita jakość za dobre pieniążki.
    Co z ciepłą wodą użytkową?.
    pozdrawiam
  • #20
    arturo128
    Level 10  
    irus.m wrote:
    Proponuję Viktrixa 12 2l.
    Pracuje w zakresie 1,9 do 12 KW. Wtedy wymiennik 20 kW.
    ...
    Co z ciepłą wodą użytkową?.
    pozdrawiam

    Nastawiałem się właśnie na ten mocniejszy który pracuje w zakresie od 3kW czyli nie dużo więcej niż Victrix 12. Boje się że może mi go kiedyś "braknąć" - zamierzam w przeszłości zrobić poddasze użytkowe i wtedy dojdzie do grzania jakieś 50m2.
    Myślisz że model X 24 będzie przewymiarowany ? wiąże się to z jakimiś problemami ? Właściwie teraz mój Moderator 10kW też nie ma ciężkich warunków.

    Co do komina to będzie wyrzut, przez ścianę na zewnątrz przez podwójną rurę a później niestety 3m w górę przez ocieploną rurę. Ze względu na to że mam okna nad przebiciem muszę zrobić taki manewr. Wydatek na ten komin jest najbardziej bolesny bo nieprzewidziany :)

    Na wodę mam zbiornik 250 l z podwójną wężownicą - jedna na kolektor słoneczny (własnej roboty) a druga podłączona jako "grzejnik". Jak będzie kocioł grzał grzejniki to i pójdzie na zbiornik. Myślę że później wepnę się także w układ wężownicy kolektora z obwodem c.w.u. z pieca gazowego przez jakieś elektrozawory ale narazie zostawiam to tak jak jest.
  • #21
    irus.m
    Heating systems specialist
    12 kW da radę.
    Przy pracy kondensata, przy ciepłych dniach wyjście może mieć 35 stC.
    Trochę mało dla bojlera, a na grzejniki już starczy.
    Z tego kotła, ma wyjścia na cwu, możesz pociągnąć do wężownicy bojlera i grzać wodę jak chcesz, niezależnie od co.
    pozdrawiam
  • #22
    jack63
    Level 43  
    Też uważam, że będzie OK. Wystarczy mniejszy i tańszy wymiennik. "Mniejsze" pompy. Kocioł obsłuży 95 % albo i 100. okresu grzewczego. W razie W masz "węglaka" a nawet możesz dogrzać farelkiem. Koszty inwestycyjne będą niższe a kocioł nie będzie przewymiarowany. Poczytaj jakie problemy mają ludzie ze zbyt duzymi kotłami.
    Sam mam ten kocioł i jest OK.
    Kocioł jest przygotowany do grzania CWU przez zewnętrzny wymiennik/wężownicę w zasobniku. Ma zawór 3D. Jednak Trzeba za ponad 200 Zł dokupić zestaw elementów: siłownik zaworu + czujnik temp. + coś tam + tajna dokumentacja :D.
    Jako komin proponuję poszukać elementy Kominusa w dobrej cenie + ori podstawę na samo wyjście z kotła. Ja tak zrobiłem i jest OK. Co prawda miałem mozliwość montazu komina dokładnie pionowo nad kotłem. Faktycznie komin do kondensata to spory wydatek.
    Czy nie da się zakończyc wyrzutu zaraz za ścianą? Coś koliduje?
  • Helpful post
    #23
    czmak
    Level 12  
    Znalazłem schematy i opis.

    W stosunku do schematu w rzeczywistości nie było wykorzystywane przepływowe grzanie CWU. Kocioł jest dwufunkcyjny, bo jako taki był używany wcześniej, ale w tym układzie pracuje jako jednofunkcyjny, grzanie CWU odbywa się tylko w zasobniku (bojler z wężownicą).
    Nie było też grzejników systemu zamkniętego, chociaż przewidywano taką możliwość.

    Układ zaprojektowany i wykonany w 2004 roku pracuje do dziś bezawaryjnie.
  • #24
    arturo128
    Level 10  
    jack63 wrote:
    Też uważam, że będzie OK. Wystarczy mniejszy i tańszy wymiennik. "Mniejsze" pompy. Kocioł obsłuży 95 % albo i 100. okresu grzewczego. W razie W masz "węglaka" a nawet możesz dogrzać farelkiem. Koszty inwestycyjne będą niższe a kocioł nie będzie przewymiarowany. Poczytaj jakie problemy mają ludzie ze zbyt duzymi kotłami.
    Sam mam ten kocioł i jest OK.
    Kocioł jest przygotowany do grzania CWU przez zewnętrzny wymiennik/wężownicę w zasobniku. ...

    No w sumie macie racje co do pieca...
    A jak podłącze wężownice z mojego zbiornika 250l do obiegu c.w.u nie będzie za "słaby"?
    Sprawdzałem w danych zbiornika i ona ma Moc grzewcza (70/10/45 °C) dolnej wężownicy: 21,4 KW
    Dodatkowo handlowiec-instalator w sklepie twierdzi że ten kocioł - Vitrix 12
    jest mniej typowy nie ma tyle części co do wiekszego braciszka i będzie gorzej z serwisem.
    jack63 wrote:

    Jako komin proponuję poszukać elementy Kominusa w dobrej cenie + ori podstawę na samo wyjście z kotła. Ja tak zrobiłem i jest OK. Co prawda miałem mozliwość montazu komina dokładnie pionowo nad kotłem. Faktycznie komin do kondensata to spory wydatek.


    Czy nie da się zakończyc wyrzutu zaraz za ścianą? Coś koliduje?


    Tak - nad wyrzutem jest duże okno i dlatego muszę wyprowadzić rurę w górę 3m. Znalazłem, wydaje mi się, w dobrej cenie rozwiązania z MK na stronie www.einstel.pl i chyba u nich kupię.
  • #25
    jack63
    Level 43  
    arturo128 wrote:
    A jak podłącze wężownice z mojego zbiornika 250l do obiegu c.w.u nie będzie za "słaby"?
    Sprawdzałem w danych zbiornika i ona ma Moc grzewcza (70/10/45 °C) dolnej wężownicy: 21,4 KW

    Wg. mnie będzie za mała a nie za duża. W bardziej realnych warunkach 60/45/55 będzie miała z 5kW.
    Z reguły do dolnej wężownicy podłącza się solary a do górnej kocioł.
    arturo128 wrote:
    Dodatkowo handlowiec-instalator w sklepie twierdzi że ten kocioł - Vitrix 12
    jest mniej typowy nie ma tyle części co do wiekszego braciszka i będzie gorzej z serwisem.
    Ciekawa sprawa. Trochę mnie zmoroziłeś. Jednak Imergass daje 5 lat gwarancji przy wykonywaniu corocznych przeglądów. Co dalej ? Okaże się.
    Na temat dostępności części może wypowie się jakiś serwisant. Sam jestem ciekaw.
  • #26
    irus.m
    Heating systems specialist
    Ja jestem autoryzowanym serwisantem Immergasa.
    Nigdy nie wystapił problem braku części zamiennych do kotłów nawet b.starych.
    Handlowcy (,,insztalatorzy" szczególnie bez autoryzacji) w celu uzyskania profitu ze sprzedaży powiedzą wszystko.
    Najczęsciej bzdury.
    pozdrawiam
  • #27
    michael1986
    Level 18  
    Witam, mam podobny problem. Mam kocioł węglowy, robię remont generalny zmieniam grzejniki, pozostawiam tylko kilka stalowych rur od kotła węglowego bo nie widzę potrzeba przerabiać dobrej instalacji grawitacyjnej na miedź.

    Zakładam, że:

    1. CWU będzie głównie z gazu
    2. Ogrzewanie w okresie przejściowym gazem
    3. Ogrzewanie od grudnia do lutego węglem

    Chce gazowy, ale myślę czy kondensacyjny czy nie.

    Z mojej orientacji to wygląda tak:

    1. Za 2500 zł wstawiam Termeta w układ otwarty + dodatkowe zawory za jakieś 300 zł (pytanie jakie dokładnie zawory powinienem zastosować) i problem z głowy oraz ogrzewanie w razie braku prądu grawitacyjne.

    2. Instalacja z wymiennikiem to tylko w konfiguracji: gaz w główny obieg zamknięty + węgiel w otwartym. Kocioł kondensacyjny Dietrich MCR3 za około 3500 zł + wymiennik za 700 zł (te za 300 zł podobno nie zdają egzaminu), dodatkowa pompa za 250 zł i brak ogrzewania w przypadku braku prądu i brak pełnego ciepła na kaloryferach z kotła węglowego (węglowy dałby normalnie 90 st., po wymienniku da 80 st., efekt będzie taki, że jak chciałbym na max wielką zimą przepalić to muszę palić gazem). Druga wada to majątek na centralne a nie mam ogrzewania w przypadku braku prądu.

    3. Układ całkiem zamknięty. Zawór DBV za 300 zł + naczynie przeponowe ze 150 zł. Układ niby dobry ale nadal strach mocno palić węglowym bo jak wodę zagotuje to zawór DBV może uszkodzić kocioł przy swoim ratowaniu go co doprowadzi do awarii CO i wycieku wody.

    I jeszcze coś ważnego:

    Przy grzaniu wody bardzo niewiele zyskam na kondensacji.

    Byłem skłonny wchodzić w opcję nr 2 ale jej wady i wysoki koszt sprawiają że będzie mało opłacalna.

    Teraz myślę nad gazowym i węglowym w układzie otwartym. Ciśnienie u mnie to 0.7 bara. Jeśli nie ma innej opcji to kupuje Termeta, chyba że jest jakiś kondensat który bez problemu będzie pracował na tym ciśnieniu? 1000 zł do kondensatu może mógłbym dopłacić... na 40m2 planuje mieć podłogowe.
  • #28
    jack63
    Level 43  
    Wg. mnie powinieneś założyć nowy temat. Było by łatwiej się po mniejszym temacie poruszać i odpowiedzi tyczyły by sie tylko twojej sytuacji.
    Sorki, ale wygląda to na "groch z kapustą". Nie podajesz pewnych informacji a dodatkowo "przekręcasz" pewne standardowe rozwiązania w złą stronę:
    michael1986 wrote:
    Za 2500 zł wstawiam Termeta w układ otwarty + dodatkowe zawory za jakieś 300 zł (pytanie jakie dokładnie zawory powinienem zastosować) i problem z głowy oraz ogrzewanie w razie braku prądu grawitacyjne.

    1. Jakiego Termeta? Nie każdy, o ile nie wszystkie współczesne kotły przystosowane są standardowo do pracy w układach zamkniętych.
    Każdy współczeny kocioł wymaga zasilania w prąd, więc jakie masz szanse na grawitację?
    2. Mylisz układy. To kocioł gazowy będzie oddzielony (tak. wg. mnie ma być) od starej instalacji wymiennikiem, wiec węglowym możesz palić do zagotowania wody. Straty temp. na wymienniku będą "obciążały " kocioł gazowy i paląc w nim nie uzyskasz tak wysokich temperatur w instalacji, ale grawitacja może zadziałać tylko po co? Z resztą co to za instalacja, którą trzeba "gonić" do 90 oC aby było ciepło? To jakaś porażka. Małe lub mało grzejników?
    3. Układ niebezpieczny, Choć stosowany i dopuszczalny przepisami. Ja jednak jestem zwolennikiem układów otwartych przy kotłach stałopalnych.
    michael1986 wrote:
    Teraz myślę nad gazowym i węglowym w układzie otwartym. Ciśnienie u mnie to 0.7 bara.

    To ciśnienie jest pewnie w przy kotle w piwnicy? Gdzie mierzone? Czy ew. pompa w podczas pomiaru pracuje?
    Wg. mnie 0.7 bara to mało. Zależy gdzie wepniesz kocioł ? Jak wepniesz i jaki kocioł(dokładnie)?
  • #29
    hilzie
    Level 19  
    Termet ma czujnik ciśnienia w pompie , 7 m słupa wody statycznie ,a po włączeniu pompy ,czujnik pokaże 0.4-0.5 i kocioł nie wystartuje . Termet ma w ofercie ,ale tylko do kotła Unico i Miniterm
    dodatkowy czujnik przepływu który montuje się w kotle ,i kocioł może pracować w układzie otwartym
  • #30
    Łukasz2407
    Level 17  
    Taniej wyjdzie (a chyba o to Ci chodzi) zamknięcie układu otwartego i bezpośrednie połączenie gazówki z węglowym...