Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Vissman/Vitodens 200 - Czujnik temp.zewnętrznej błędnie wskazuje

pavllox 26 Lis 2014 21:33 1866 4
  • #1 26 Lis 2014 21:33
    pavllox
    Poziom 2  

    Witam
    mam piec Vitodens 200 typ WB2C z regulatorem vitotronic 200(podłogówka). Podłączony do zestawu czujnik temperatury zewnętrznej przekłamuje temperaturę bo wskazuje od 40-58 st C zamiast kilku ponad 0st. (przez ponad dwa sezony było ok) - powoduje to wyłączenie pieca.
    Po odłączeniu czujnika piec uruchomiłem (z usterką) no i bez sterowania pogodowego.
    Chciałbym zregenerować czujnik (sic: oryginał prawie 500 zł).
    Proszę o pomoc u ustaleniu, jakiego termistora mam szukać?
    Poniżej charakterystyka

    Vissman/Vitodens 200 - Czujnik temp.zewnętrznej błędnie wskazuje

    0 4
  • #2 27 Lis 2014 07:24
    krzysztofh
    Poziom 29  

    Najpierw zacząłbym od sprawdzenia rezystancji czujnika na końcówkach przewodów, które wpinasz do pieca. Jeżeli niezgodnie z charakterystyką, zmierz sam czujnik, a dopiero później szukaj zamiennika.

    0
  • #3 27 Lis 2014 15:52
    pavllox
    Poziom 2  

    Sprawdziłem oczywiście.
    Kabel ok, czujnik daje złe wskazania

    1
  • Pomocny post
    #4 27 Lis 2014 18:19
    Serwis Kotłów
    Poziom 18  

    Witam,

    typ czujnika : NTC 10k (dla 25'C)

    2
  • #5 03 Paź 2016 13:40
    pavllox
    Poziom 2  

    ok, kupiłem czujnik, przylutowałem i hula

    1