Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Bascom problem z histerezą

rychmar 27 Lis 2014 17:07 657 3
  • #1 27 Lis 2014 17:07
    rychmar
    Poziom 11  

    Efekt jaki chcę uzyskać w sterowniku:
    Po przekroczeniu zadanej temperatury (Temp_pow_zad) ma się włączyć dmuchawa, natomiast wyłączyć się ma o histerezę.
    Np.
    Włączenie 50°
    Histereza 5°
    Wyłączenie 45°

    Kod: basic4gl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod


    Ten kod działa ale w drugą stronę.
    Dmuchawa2 = 1 załącza dmuchawę
    Temp_pow - temperatura powietrza
    Temp_pow_zad - temperatura powietrza zadana
    Histereza_pow - histereza powietrza

    Jak to zmodyfikować?

    0 3
  • Pomocny post
    #2 27 Lis 2014 17:14
    witoldwitoldowicz
    Poziom 28  

    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod

    0
  • #3 27 Lis 2014 18:46
    Dawid 88
    Poziom 14  

    Kod: basic4gl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod

    0
  • #4 28 Lis 2014 09:37
    rychmar
    Poziom 11  

    Dziękuję wszystkim za pomoc, dmuchawa pięknie działa tak jak chciałem.

    0