    Witam.

    Od jakiegoś czasu szukam systemu który pasowałby do moich potrzeb.
    Przejrzałem już kilkadziesiąt instrukcji, i wydaje mi się że wszystko dobrałem dobrze, ale zawsze przyda mi się opinia fachowca.

    Poniżej opiszę założenia systemu, później opis mieszkania a na koniec jakie dobrałem elementy. Zależy mi na każdej uwadze dotyczęcej systemu który planuję założyć.

    Założenia systemu
    -żadna Chińszczyzna
    -kontraktony w każdym oknie + drzwiach wejściowych
    -czujnik ruchu w każdym pomieszczeniu
    -powiadamianie sms o zdarzeniu
    -możliwość uzbrojenia i rozbrojenia alarmu smsem (wiem że nie polecanie, ale potrzebuję tej funkcji)
    -mam kota, więc PIR-y nie powinny na niego reagować

    W przyszłości:
    -podział na 2 strefy (mieszkanie oraz ogródek)
    -czujnik zalania
    -czujnik dymu
    -obsługa alarmu z pilotów (dokupienie modułu ABAX)
    -czujniki stłuczenia szkła

    opis mieszkania
    Mieszkanie na partrze, od strony zachodniej drzewa, od południowej drugi blok.
    -mały pokój z oknem balkonowym (okno balkonowe od strony drzew)
    -duży pokój z oknem balkonowym (okno balkonowe od strony drzew)
    -korytarz z antksem kuchennym (duze okno balkonowe od strony drugiego bloku).
    -łazienka
    Już było jedno włamanie do sąsiada (właśnie od strony drzew) .
    Wszystkie okna są balkonowe (czyli da się je otworzyć i wyjść na małe podwórko przed blokiem).

    Mam już rzucone kable pod instalację (pod każdy z czterech kontraktonów, oraz pod 3 PIR).

    Mój aktualny wybór (takie elemeny zamierzam kupić):
    Centrala Satel VERSA 15
    Moduł komunikacyjny Satel GSM/GPRS GSM-4

    Obudowa Satel OPU-4 P
    Akumulator Emu EP 7,2Ah/12V
    Antena Satel ANT-900/1800
    Transformator Satel TR 60 VA

    Czujnik kontaktronowy Satel S-1 - 4 szt.
    Sygnalizator wewnętrzny Satel SPW-150
    Manipulator Satel VERSA-LCDM-WH
    Konwerter Satel USB-RS
    Czujnik Satel GRAPHITE Pet - 3 szt.

    Moje problemy
    -czy nie popełniłem błędu na etapie planowania?
    -chciałbym położyć PIR skierowany na drzwi wejściowe, jednak czytałem że może pojawić się efekt klaustrofobiczny. Jak to rozwiązać? Kabla już nie rzucę, więc w przyszłości doszedł by czujnik radiowy.
    -czy kablem : Konwerter Satel USB-RS uda mi się wszystko zaprogramować?
    -pokoje mają 4x3 oraz 4x2 metry. Na krótszej ścianie jest okno balkonowe, po drugiej stronie pokoju są drzwi na korytarz. Gdzie najlepiej zamontować PIR?. Aktualnie w planach jest w rogu pokoju (po stronie drzwi na korytarz) skieorwany w stronę okna balkonowego. Wiem że tak się nie zaleca, ale nie mam innego pomysłu.

    Poniżej plan mieszkania:
    Versa 15 - system do mieszkania

    1,2,3 - PIRy
    4,5,6,7 - kontraktony.
    W przypadku kontraktona numer 7 to towiera się tylko jedna część okna.

    Z góry dziekuję za wszelkie uwagi.
  • OptexOptex

  • Poziom 43  
    Czujniki powinny być cztery - prócz tego są źle umiejscowione.
    Kontaktrony mogą być dowolnego producenta, np.Paradox - czemu nie chcesz użyć wpuszczanych (zawsze wygląda to estetyczniej).
    Po co inwestować w moduł Abaxa skoro obsługę za pomocą pilotów można mieć wykorzystując jakąkolwiek inną radiolinię.
    Jeżeli chcesz w przyszłości zastosować czujniki zewnętrzne to już teraz wyprowadź kable do nicz (chyba nie masz zamiaru po wykończeniu mieszkania kuć ścian).
    Czujnik dymu to niewielki koszt, możesz go zamontować od razu.
    Akumulator może być dowolnego producenta.
    Konwerterem USB-RS nie zaprogramujesz - do tego wymagany jest kabel do programowania - coś słabo opisy na stronach czytałeś.
  • Poziom 9  
    Twoja odpowiedź uświadomiła mi żę nie napisałem ważnej inforamcji.
    Mieszkanie jest już wykończone. Tam gdzie się dało to rzuciłem przewody. Resztę zamierzm puścić ABAX-em (aby nie ryć ścian).
    Fundusze też mam ograniczone, dlatego na początek wersja podstawowa, a w przyszłości planuję to trochę rozbudować.

    sosarek napisał:
    Czujniki powinny być cztery - prócz tego są źle umiejscowione.

    Chyba już się domyślam gdzie je trzeba zamontować żeby było poprawnie - po tej samej stronie co okno (oczywiście nie nad oknem).
    A co z czwartym PIR-em? Podejrzewam że chodzi o zabezpieczenie drzwi wejściowych. To właśnie chcę zrobić po ABAXie (i w przyszłości, bo aktualnie nie mam na to funduszy).

    sosarek napisał:

    Kontaktrony mogą być dowolnego producenta, np.Paradox - czemu nie chcesz użyć wpuszczanych (zawsze wygląda to estetyczniej).

    Okna są nowe i przez najbliższe 3 lata wolę ich za bardzo nie zaczepiać.

    sosarek napisał:

    Po co inwestować w moduł Abaxa skoro obsługę za pomocą pilotów można mieć wykorzystując jakąkolwiek inną radiolinię.

    Po Abaxie chcę rzucić czujniki do których nie mogę już położyc kabli (np. czujnik zalania) :/[/quote]

    sosarek napisał:

    Jeżeli chcesz w przyszłości zastosować czujniki zewnętrzne to już teraz wyprowadź kable do nicz (chyba nie masz zamiaru po wykończeniu mieszkania kuć ścian).

    Tutaj jest jeszcze większy problem. W momencie gdy przewiercę się przez ścianę automatycznie tracę gwarancję na elewację. Takie zabiegi najwcześniej za 3 lata.
    A jak znam życie to za 3 lata na pewno nie będzie się chciało rzucać kabli, więc znowu padło na ABAX.

    sosarek napisał:

    Czujnik dymu to niewielki koszt, możesz go zamontować od razu.

    Bardzo bym chciał, ale niestety finanse niepozwalają. Dodatkowo nie mam rzuconego przewodu, więc nie wiem czy ten temat nie umrze śmiercią naturalną.

    sosarek napisał:

    Konwerterem USB-RS nie zaprogramujesz - do tego wymagany jest kabel do programowania - coś słabo opisy na stronach czytałeś.

    Zaskoczyłeś mnie tą odpowiedzią, ale widzę że chyba niedokładnie opisałem co zamierzam kupić.Chodzi o to :
    Konwerter-USB-RS-do-programowania-urzadzen-SATEL
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    shtzur napisał:
    Zaskoczyłeś mnie tą odpowiedzią, ale widzę że chyba niedokładnie opisałem co zamierzam kupić.Chodzi o to :
    Konwerter-USB-RS-do-programowania-urzadzen-SATEL

    Kabel się nada do wszystkich urządzeń Satel.
    shtzur napisał:
    Moduł komunikacyjny Satel GSM/GPRS GSM-4

    Serio masz na myśli GSM-4, czy raczej GPRS-T4?

    shtzur napisał:
    obsługa alarmu z pilotów (dokupienie modułu ABAX)

    Chcesz guziczkiem włączać i wyłączać dobytek? Tak to tylko amatorzy, chińskie zabawki alarmowe z allegro i reklamy w telewizji. W prawdziwych systemach odchodzi się od takich zabawek.
  • Poziom 9  
    dariusz.bembenek napisał:

    Serio masz na myśli GSM-4, czy raczej GPRS-T4?


    Niestety miałem na myśli GSM-4. Bo chyba tylko dzięki temu będę miał info która czujka wywoała alarm oraz będę miał możliwość zdalnego uzbrojenia i rozbrojenia alarmu (jak wspomniałem jest mi to potrzebne).

    Teraz porównuję ceny obu modułów i chyba zrezygnuję z GSM-4 na rzecz GPRS-T4.
    Według opisu ma 8 wejść, więc bym sobie jakoś sensownie podzielił.
    Teraz tylko kwestia czy nie będę miał problemów aby z GPRS-T4 uzbroić i rozbroić alarm. Za dużo nie znalazłem info w necie o tym. Pojawiają się tylko informacje że trzeba zastosować dodatkowe przekaźniki.

    dariusz.bembenek napisał:

    shtzur napisał:
    obsługa alarmu z pilotów (dokupienie modułu ABAX)

    Chcesz guziczkiem włączać i wyłączać dobytek? Tak to tylko amatorzy, chińskie zabawki alarmowe z allegro i reklamy w telewizji. W prawdziwych systemach odchodzi się od takich zabawek.
    [/quote]
    Ogólnie nie lubię niczego co nie jest po kablu, ale w tym przypadku chodziło mi o to, że mam zaufanego sąsiada. Jeżeli byłby jakiś fałszywy alarm, to mógłby go wyłączyć bez włażenia do domu (nie musiałbym dawać kluczy do mieszkania).
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    shtzur napisał:
    aby z GPRS-T4 uzbroić i rozbroić alarm

    Da się. GPRS-T4 ma 4 wyjścia O.C (tzn. wystawiają masę). Bez żadnych przekaźników, podłączasz wyjścia do wejść CA.

    Pamiętaj, że jeśli to Versa, to posiada tylko dwa wyjścia nisko-prądowe (out3, out4). Za dużo info z tego nie będziesz miał (dwie informacje dla GSM). Niestety w Satelu z modułami GSM jest tak, że masz szczegółową informację i brak sterowania albo ogólną informację ("Alarm") i sterowanie. Jako alternatywę można użyć właśnie GSM-4/5 (choć są mało popularne).
  • Poziom 37  
    Witam,

    shtzur napisał:
    Mieszkanie jest już wykończone. Tam gdzie się dało to rzuciłem przewody.


    Czegoś tutaj nie rozumiem... Najpierw sam "rzuciłeś" przewody nie mając zielonego pojęcia o rozmieszczeniu czujników, a teraz prosisz o radę? Nie można było wcześniej, aby zrobić wszystko jak należy?
    Nawet w wykończonym mieszkaniu można tak puścić przewody aby było dobrze. Trzeba tylko trochę pomyśleć. No chyba, że masz marmur na ścianach...
    Dodam od siebie - zamontowałbym dwa sygnalizatory wewnętrzne.

    Pozdrawiam.

    PS:
    shtzur napisał:
    Jeżeli byłby jakiś fałszywy alarm, to mógłby go wyłączyć bez włażenia do domu (nie musiałbym dawać kluczy do mieszkania).


    Skąd byś wiedział, że to fałszywy alarm? Jeśli system będzie porządnie zaprojektowany i wykonany to nie będzie fałszywek. Nawet jeśli kiedyś się włączy to bez obawy... sam się też wyłączy. Żadnego dawania pilotów sąsiadom...
  • Poziom 9  
    bhtom napisał:

    Czegoś tutaj nie rozumiem... Najpierw sam "rzuciłeś" przewody nie mając zielonego pojęcia o rozmieszczeniu czujników, a teraz prosisz o radę? Nie można było wcześniej, aby zrobić wszystko jak należy?
    Nawet w wykończonym mieszkaniu można tak puścić przewody aby było dobrze. Trzeba tylko trochę pomyśleć. No chyba, że masz marmur na ścianach...
    Dodam od siebie - zamontowałbym dwa sygnalizatory wewnętrzne.


    Tutaj zachowałem się jak typowy Polak - najpierw robię, a jak nie działa to dopiero czytam instrukcję ;)
    Mieszkanie mam już wykończone (poza listwami przypodłogowymi), zatem tam gdzie się dało ładnie puścić kable to je położyłem. W kilku miejsca poryłem ścianę.

    Do tej porty nikt mi nie napisał co jest nie tak z umiejscowieniem czujników PIR. Mało tego, nawet nie zapytał o rozmieszczenie grzejników (które jak wszędzie się wspomina ma wpływ na pracę systemu).


    bhtom napisał:

    Skąd byś wiedział, że to fałszywy alarm? Jeśli system będzie porządnie zaprojektowany i wykonany to nie będzie fałszywek. Nawet jeśli kiedyś się włączy to bez obawy... sam się też wyłączy. Żadnego dawania pilotów sąsiadom...

    Już pilotów nie chcę mieć - już mi dariusz wybił to z głowy ;). Chodziło o własną wygodę. Sąsiadom bym ich nie dał.
    Co do fałszywych alarmów, to w przypadku alarmu poprosiłbym o sprawdzenie. Gdyby było ok, to rozbroiłbym centralę i po jakimś czasie znowu uzbroił.
  • OptexOptex
  • Poziom 37  
    Witam,

    Przecież typowy przewód YTDY 6x0,5 ma średnicę może Φ 5mm lub Φ 6mm. Nie musi aż tak bardzo w ścianie siedzieć, wystarczy w samym tynku. Wiertłem widiowym można ładne rowki porobić i potem zaszpachlować. Co do grzejników ja bym bardzo nie przesadzał, dobre PIR-y sobie poradzą (ja bym polecał Ivory). Przecież w obecnych czasach, przy ocieplonych elewacjach i porządnych oknach rzadko kiedy sie zdarza aby grzejniki "grzały" cały czas. No chyba, że jesteś "ciepluchem" i musisz mieć +26 stopni w mieszkaniu.
    Tak, że jak możesz to przemyśl jeszcze raz rozmieszczenie przewodów i pamiętaj, kabel to kabel i już.

    Pozdrawiam.

    PS: Nie napisałeś gdzie umieścisz centralę. Myślę, że będzie dobrze ukryta...
  • Poziom 9  
    bhtom napisał:

    Przecież typowy przewód YTDY 6x0,5 ma średnicę może Φ 5mm lub Φ 6mm. Nie musi aż tak bardzo w ścianie siedzieć, wystarczy w samym tynku. Wiertłem widiowym można ładne rowki porobić i potem zaszpachlować.


    Tak też mam kable pochowane.
    Kwestia jest taka, że przez cały wątek nikt nie napisał dlaczego źle rozmieściłem PIRy ;).
    Kabli nowych już raczej rzucać nie będę, ale mam jeszcze małe zapasy, więc drobne korekty będę mógł zrobić.

    bhtom napisał:

    Co do grzejników ja bym bardzo nie przesadzał, dobre PIR-y sobie poradzą (ja bym polecał Ivory). Przecież w obecnych czasach, przy ocieplonych elewacjach i porządnych oknach rzadko kiedy sie zdarza aby grzejniki "grzały" cały czas. No chyba, że jesteś "ciepluchem" i musisz mieć +26 stopni w mieszkaniu.
    Tak, że jak możesz to przemyśl jeszcze raz rozmieszczenie przewodów i pamiętaj, kabel to kabel i już.


    Poczytałem o czujniku Ivory. Tylko że on nie ma funkcji PET, więc mogą być problemy jak zostawię kota w mieszkaniu :/

    bhtom napisał:

    PS: Nie napisałeś gdzie umieścisz centralę. Myślę, że będzie dobrze ukryta...

    Połowa Polaków przegląda elektrodę, dlatego nie pisałem gdzie umieszczę centralkę :)
    Będzie dobrze schowana.
  • Poziom 37  
    Witam,

    shtzur napisał:
    Poczytałem o czujniku Ivory. Tylko że on nie ma funkcji PET, więc mogą być problemy jak zostawię kota w mieszkaniu :/


    Zasada jest taka: albo kot albo alarm. Nie ma czujnika którego kot by nie wzbudził. Chyba, że się mylę... poczekajmy na opinie innych, bardziej doświadczonych Kolegów. Pamiętaj jeszcze jedno... Im czujniki są bardziej odporne na zwierzęta, tym bardziej są "tępe" na ludzi.

    Pozdrawiam.

  • Poziom 43  
    Chyba że kot jest przybity na stałe do ziemi.
    Dlaczego w złych miejscach - czujnik powinno zawsze montować się w taki sposób by potencjalny intruz idąc przeciął jego wiązke - a nie szedł na niego. Kolejna kwestia - montowanie na wprost okien - widać go z daleka i wiadmomo że trzeba znaleźć sposób by go ominąc.
  • Poziom 9  
    sosarek napisał:
    Chyba że kot jest przybity na stałe do ziemi.

    Jak widzę na elektrodzie na każdy problem jest gotowe rozwiązanie ;)

    sosarek napisał:

    Dlaczego w złych miejscach - czujnik powinno zawsze montować się w taki sposób by potencjalny intruz idąc przeciął jego wiązke - a nie szedł na niego.

    W pokojach będzie trochę ciężko je ustawić. No chyba że dwie bym zamontował.

    sosarek napisał:

    Kolejna kwestia - montowanie na wprost okien - widać go z daleka i wiadmomo że trzeba znaleźć sposób by go ominąc.

    I tutaj liczę na to, że taki złodziej pójdzie do sąsiada (nie to żebym mu źle życzył) jak zobaczy jakieś elementy alarmu.

    Mam jeszcze jedno pytanie:
    Co sądzicie o Satel Navy ?
    Link
    Ktoś korzystał z tego? Działa te wykrywanie stłuczenia szyby, czy to taka ściema marketingowa ?
  • Poziom 15  
    W mieszkaniach widziałem przede wszystkim Micra z Satel. Versa to chyba jednak do trochę większych nieruchomości? No chyba, że ktoś ma duże mieszkanie.
  • Poziom 37  
    Witam,

    Nie Kolego, jak ktoś chce mieć porządny system, to niezależnie od wielkości mieszkania wybierze właśnie Versę. Micra, jak już wielokrotnie było pisane, to nie centrala, a jedynie moduł GSM z funkcją centrali. Wszystko oczywiście będzie działało, ale nie o to chodzi...

    Pozdrawiam.
  • Poziom 9  
    Dzięki za wszelkie informacje.
    Mam jeszcze jedno pytanie, a w zasadzie prośbę.
    Możecie zerknąć okiem na schemat (sory za jakość, ale z gEDA korzystałem pierwszy raz):
    Versa 15 - system do mieszkania
  • Poziom 9  
    Wielkie dzięki.
    Co do czujki to zastanawiałem się czy tak podłączyć.

    Wrzucam dla potomnych poprawiony schemat.

    Versa 15 - system do mieszkania
  • Pomocny post
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Po co wrzucasz schemat dla potomnych, skoro dalej jest źle?
    Czujka magnetyczna u Ciebie będzie tak samo się zachowywała, kiedy będzie naruszenie i sabotaż. Już mogłeś sobie darować styki TMP,TMP (na to samo by wyszło).

    Jeśli chcesz to zrobić dobrze, to:
    1.) Podłącz czujkę w DEOL (2 rezystory)
    1.) Podłącz czujkę pod dwa wejścia (naruszenie + sabotaż)

    Oczywiście ciekawszą jest opcja 1.
    Nie rób tego po omacku, bo naprawdę tak to wygląda. Przecież są schematy w instrukcjach, które jednoznacznie pokazują każdy typ podłączenia (NC, EOL, 2EOL..).
  • Poziom 26  
    GRAPPHITE?? A ta "zwierzoodporność" to istnieje w satelu???? Centrala ok, ja bym nie rzucał się na ich czujki, bo z tą odpornością i jakością wykonania czujek różnie u nich jest (osobiście niestety kilka razy na czujkach z satela się przejechałem i chyba mi jakiś uraz został). Oglądnij sobie czujki texecom i vidicon, są dobre i cenowo bardzo przystępne (a najważniejsze mają wyższe prawdopodobieństwo odporności na kota o ile nie będzie skakał za wysoko).

    shtzur taka mała dygresja, jak będziesz miał problem z wyrostkiem to poprosisz na forum medycznym o manuala przeprowadzania operacji wycięcia wyrostka, a przeprowadzisz ją na stole kuchennym??
    Czytam od początku ten wątek i nie masz zbyt wielkiego pojęcia na temat instalacji alarmowych, więc może lepiej daj zarobić jakiemuś instalatorowi, on się na tym zna, czujki Ci dobrze rozmieści, sprzeda centralę, czujki itd.. dając gwarancje door2door, zapewni poprawny montaż podzespołów.
  • Poziom 9  
    Już sobie (prawie) ze wszystkim poradziłem - czyli alarm jest zamontowany i zaprogramowany. Całość działa poprawnie z jednym malutkim wyjątkiem o którym na końcu.

    bhtom - dzięki za COM. Faktycznie uciekł mi, ale nie to że o nim zapomniałem, a dlatego, że pierwszy raz korzystałem z programu gshem i na początku połączenia robiłem jako magistrale. Przy przeróbce na połączenia gdzieś mi się to nie narysowało.

    dariusz.bembenek - fakt, nie pomyślałem o lepszym sposobie podłączenia czujnika magnetycznego. Już jest poprawione - zastosowałem DEOL.

    mikan4 -
    Cytat:
    GRAPPHITE?? A ta "zwierzoodporność" to istnieje w satelu????

    Chyba działa, bo zostawiałem kota przy włączonym alarmie i jest OK - nie ma fałszywych alarmów. A kto jest z tych co lubią łazić wszędzie.

    Cytat:
    shtzur taka mała dygresja, jak będziesz miał problem z wyrostkiem to poprosisz na forum medycznym o manuala przeprowadzania operacji wycięcia wyrostka, a przeprowadzisz ją na stole kuchennym??
    Czytam od początku ten wątek i nie masz zbyt wielkiego pojęcia na temat instalacji alarmowych, więc może lepiej daj zarobić jakiemuś instalatorowi, on się na tym zna, czujki Ci dobrze rozmieści, sprzeda centralę, czujki itd.. dając gwarancje door2door, zapewni poprawny montaż podzespołów.

    Z jednej strony chcę mieć poprawnie działający system alarmowy, a z drugiej strony chciałem sam go założyć i zaprogramować żeby zobaczyć jak to wygląda. I teraz wiem, że jest przy tym trochę roboty, oraz że montaż to jedno, a programowanie to zupełnie inna bajka.

    A teraz o problemie jaki mi pozostał.
    Mam syrenę SPW-150. Sterowana jest odcięciem masy która do centrali została podłączona pod wyjście OUT3. W Versa mam zaprogramowane to wyjście jako alarmowe. Pod to wyjście (OUT3) mam też podłączone wejście Z1 modułu GPRS-T4.
    W momencie wywołania alarmu nie załącza się syrena, oraz nie dostaję powiadomienia z GPRS-T4. Po odpięciu z wyjścia OUT3 przewodu do modułu GPRS-T4 syrena się załącza (gdy wystąpi alarm). Jutro jeszcze w wolnej chwili przy tym przysiądę.
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    shtzur napisał:
    A teraz o problemie jaki mi pozostał.
    Mam syrenę SPW-150. Sterowana jest odcięciem masy która do centrali została podłączona pod wyjście OUT3. W Versa mam zaprogramowane to wyjście jako alarmowe. Pod to wyjście (OUT3) mam też podłączone wejście Z1 modułu GPRS-T4.
    W momencie wywołania alarmu nie załącza się syrena, oraz nie dostaję powiadomienia z GPRS-T4. Po odpięciu z wyjścia OUT3 przewodu do modułu GPRS-T4 syrena się załącza (gdy wystąpi alarm). Jutro jeszcze w wolnej chwili przy tym przysiądę.

    To nie problem. Gdybyś jeszcze raz spojrzał na instrukcję do SPW-150 to byś zauważył, że sugerują oni odwrócenie polaryzacji wyjścia sterującego (całkowicie uzasadnione.. bo "D" działa w specyficzny sposób).

    Więc odwracasz polaryzację wyjścia OUT3 a przy okazji (z racji współdzielenia tego wyjścia z GSM) w module GPRS też zmieniasz typ linii (na NC). Całe rozwiązanie.
  • Poziom 9  
    Cytat:
    To nie problem. Gdybyś jeszcze raz spojrzał na instrukcję do SPW-150 to byś zauważył, że sugerują oni odwrócenie polaryzacji wyjścia sterującego (całkowicie uzasadnione.. bo "D" działa w specyficzny sposób).

    Więc odwracasz polaryzację wyjścia OUT3 a przy okazji (z racji współdzielenia tego wyjścia z GSM) w module GPRS też zmieniasz typ linii (na NC). Całe rozwiązanie.


    Właśnie to miałem jutro sprawdzić - czyli ustawić NC na GSM.
    Polaryzację już dawno zmieniłem, a o działaniu "D" w sygnalizatorze też doczytałem (co jak co, ale podobają mi się instrukcje Satela).

    Dzięki za odpowiedź.