Oświetlenie na klatce schodowej. Przelatujące napięcie.

29 Lis 2014 14:26 1716 16
  • Poziom 11  
    Witam.

    Mam remont i chciałbym sobie zrobić nietypową rzecz z oświetleniem,
    mianowicie :

    chciałbym żeby jeden układ załączał 6 żarówek a drugi tylko 3 i nie wiem jak to rozwiązac bo logicznie za każdym podaniem napięcia na 3 zapala się całość
    poniżej schemat Oświetlenie na klatce schodowej. Przelatujące napięcie.

    Pozdrawiam
  • Poziom 43  
    Żarówki mają być szeregowo, tak jak na rysunku?
    Co to za tajemnicze prostokąty?
    Trzeba określić precyzyjnie jak to ma działać, z ilu punktów sterowane, jaka zależność załączania 3, 6 żarówek.
  • Poziom 38  
    mig250 napisał:
    za każdym podaniem napięcia na 3 zapala się całość

    Musisz wstawić przekaźnik elektromagnetyczny np PK-1P aby odseparować od siebie te dwa obwody...
  • Poziom 11  
    żarówki szeregowo, jak na rysunku.

    Tajemnicze kwadraty to wyłączniki w sumie jest ich 6 (4 schodowe, 2 krzyżowe)

    Jest to oświetlenie klatki schodowej w domu z pół piętrem, więc
    po wejściu do domu jest schodowy który ma załączać i wyłączać całość (6 lamp)
    następnie krzyżowy (wł/wył 6 lamp)
    dalej na pół piętrze 2 włączniki (krzyżowy wł/wył 6 lamp) i
    (schodowy wł/wył 3 lampy na górze klatki schodowej)
    następnie na piętrze 2 włączniki schodowe (wł/wył 6 lamp) i (schodowy wł/wył 3 lampy)

    przy każdej próbie włączenia tylko 3 lamp prąd myka do pozostałych. Oświetlenie na klatce schodowej. Przelatujące napięcie.
  • Poziom 38  
    BILGO napisał:
    Musisz wstawić przekaźnik elektromagnetyczny np PK-1P aby odseparować od siebie te dwa obwody...

    A lampy na pewno nie beda tak łączone ;)
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Tak to nie będzie działać. Dwa łączniki (wyjście) masz połączone razem i każdy z nich będzie załączał dwa ciągi połączonych lamp.
    Nie było by prościej rozdzielić te lampy, jako dwa niezależne obwody. Lampa (szereg lamp) plus dwa łączniki schodowe.
  • Poziom 11  
    Bardo przepraszam, mój błąd
    żarówki są oczywiście równolegle,
    nie jestem elektrykiem ale mam to już prawie rozpracowane na podwójnym schodowym i jedyny problem to taki że prąd płynie mi w drugą stronę ale myślę że z tym przekaźnikiem dało by radę.

    Tutaj schemat po aktualizacji,
    Oświetlenie na klatce schodowej. Przelatujące napięcie.
    jeśli zamiast diody dać przekaźnik to powinno działać (poprawcie mnie jeśli się mylę)

    Pozdrawiam
  • Poziom 38  
    Zamiast diody prostowniczej wstaw przekaźnik. ;)
  • Specjalista elektryk
    A gdzie na rysunkach jest przewód ochronny?
  • Poziom 11  
    Witam.

    Czyli taki przekaźnik jaki podał kolega "BILGO" i wszystko powinno działać jak należy tak?

    Co do przewodu ochronnego to proszę mi napisać czy jeśli instalacja jest stara (2 żyłowa) to mogę zastosować "PE" jako "N"

    Pozdrawiam
  • Poziom 11  
    Aha, więc jako tako przewód ochronny trzeba by robić od tablicy do wszystkiego na nowo tak?

    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    mig250 napisał:
    Czyli taki przekaźnik jaki podał kolega "BILGO" i wszystko powinno działać

    Tak, z cewką na 230VAC.
  • Poziom 28  
    mig250 napisał:
    Witam.
    Mogę zastosować "PE" jako "N"?
    Pozdrawiam


    mig250 napisał:
    Aha, ochronny trzeba by robić od tablicy do wszystkiego na nowo tak?
    Pozdrawiam


    Obyś tylko nie przekombinował. Najlepiej daj zarobić elektrykowi.
  • Poziom 11  
    Akurat elektryk nie był w stanie tego rozgryźć.

    Przekaźnik kupiony, w garażu na stole zrobione wszystko na krótko i działa!
    Tak więc dziękuję za pomoc.

    Pozdrawiam
  • Poziom 38  
    mig250 napisał:
    Akurat elektryk nie był w stanie tego rozgryźć.

    Najwidoczniej nie był to elektryk jak tak prostego zagadnienia nie potrafił rozwiązać ;)
  • Poziom 11  
    Był elektryk ale starej daty, a może ja źle tłumaczyłem, nie wiem.
    W każdym razie działa i jeszcze raz dziękuje.

    Temat zamykam