07 Maj 2005 15:09 3542 3
  • Poziom 16  
    Mam termostat Jabela i chciałbym zmienićzakres temperatur od 40-50°C wie ktoś może jak to zrobić? w tych 2 obrazkach jest opis oraz schemat ideowy
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Witam.
    Zakres możesz zmienić najprościej na zasadzie prób.
    Aby osiągnąć oczekiwany zakres musisz zmieniejszyć rezystor R4(8,3k.
    Najlepiej wstaw opornik np 4k z potencjiometrem 4,7k i sprawdz praktycznie jaką temperaturę otrzymasz.
    Można to wyliczyć.
    1.Obliczyć rezystancję termistora w temperaturze 40 i 50C.
    2.Dla otrzymanych wartości obliczyć rezystor mostka R4 oraz potencjometr P1.
    Dla 50C 0bliczamy rezystor (R4 i P1) a do 40C P1.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 16  
    czyli zamiast r4 wstawic resyztor 4k+potencjometr 4,7k w szereg a dalej niebardzo rozumiem.... rezystacje termistora t wsadzic go do wody w danej temperaturze i miernikiem? a 2 punkt niebardzo rozumiem,,,
  • Pomocny post
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Witam.
    Na początek male sprostowanie odnośnie rezystorów R4 i włączony dodatkowy.Mylnie Ci to podalem.Zasugerowalem się,że jest to PTC.
    Termistor NTC pod wpływem temperatury dodatnitj rosnoąco zwieksza swoją rezystancję.W związku z tym w przeciwnej galęzi mostka należy zwiekszyć rezystancję (a nie jak pisalem zmniejszyć)
    Aby przekaźnik wyłączył grzlkę mostek rezystancyjny zbudowany z rezystorów R2,P1R4 i R3,NTC musi być w równowadze tzn napięcia na wejściach (+ 5) i (- 4) układu muszą być sobie równe.
    Aby obliczć rezystor jaki należ dodać musisz wykonać.
    Zmierz rezystancję termistora w temperaturz 50C i podstaw do wzoru
    R4(nowe)=R2*RNTC(50C)/R3 (dla uproszczenia pominąłem P1) to jest całkowita rezystancja (R4+P1) taką należy zastosować zamiast obecnego R4
    Następnie zmierz rezystancję w temperaturze 40C i podstaw do wzoru
    R4"(nowe)=R2*RNTC(40C)/R3
    Następny krok to od R4- R4" to jestrezystancja potencjometru.
    Reasumując aby regulator temperatury wyłączał w zakresuie 40 - 50C w gałęzi mostka należy zwiekszyć jego rezystancję R4-nowe.