Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kocioł na eko-groszek z podajnikiem EKR Simar. Moc: 15

Santo87 02 Gru 2014 07:45 1809 6
  • #1 02 Gru 2014 07:45
    Santo87
    Poziom 2  

    Witam. Zakupiłem w tym roku kocioł na eko-groszek z podajnikiem EKR Simar. Moc: 15kw. Sterownik Fuego plus. Przy temperaturach plusowych nie było problemów. W chwili obecnej kocioł ma problemy z uzyskaniem temperatury i jej utrzymaniem. Piec działa w trybie pracy przez 90% czasu. Pełen zasyp (150kg) wysokiej jakości Eko-groszku wystarcza na niecałe 3 doby, piec generuje duże ilości popiołu w grudkach.
    Obecne ustawienia sterownika:
    Czas pauzy podawania – 60s
    Czas pracy podajnika – 10s
    Temperatura nastawienia kotła – 56st
    Czas oczekiwania – 15min
    Czas pracy dmuchawy na podtrzymaniu – 10s
    Obroty dmuchawy – 6 bieg
    Paliwo: Eko-groszek 28kJ
    Dane powierzchni do ogrzania:
    - 98 mkw
    - plastikowe okna
    - ocieplenie styropian 5mm
    - poddasze nieocieplone

    0 6
  • #2 02 Gru 2014 08:07
    grzeskk
    Poziom 30  

    To rzeczywiście kiepsko. Albo węgiel nie jest tak dobry jak myślisz, a raczej nie dopala go. Czy piec wyczyszczony? U mnie kiedyś też nie dopalał to zwiększyłem Czas pauzy podawania na 120s a Czas pracy podajnika – 15-17s. Obroty dmuchawy 6 z ilu? U mnie max. Ocieplenie 5mm czy cm? Nie docieplone poddasze to ogromne straty ciepła.
    Na moim kotle 25kW przy obecnych temp. idzie około 17kg groszku na dobę, styropian 10cm, poddasze wełna 15cm, i grzane około 200m.

    0
  • #3 02 Gru 2014 09:57
    Santo87
    Poziom 2  

    Styropian 5cm oczywiście. Piec wyczyszczony. Obroty dmuchawy zmniejszyłem z 8 do 6. Czas pauzy wydłużyłem z 40s do 60s. Jeśli chodzi o poddasze to ocieplony jest strop ale sam dach już nie. Jak wydłużam czas pauzy to nie może nabić nawet 40st i piec cały czas działa w trybie pracy

    0
  • #4 02 Gru 2014 11:08
    grzeskk
    Poziom 30  

    Sprawdź na maksymalnych obrotach dmuchawy i pełnum otwarciu. Jak wygląda popiół? Ma nie być śladu węgla tylko szary. Wg mnie za mało powietrza. ile biegów ma dmuchawa?

    0
  • #5 02 Gru 2014 11:42
    Santo87
    Poziom 2  

    DMUCHAWA MA 20 BIEGÓW. POPIÓŁ SAME GRUDKI. PRAKTYCZNIE MOŻNA BY SIĘ POKUSIĆ O SKOPCENIE GO RAZ JESZCZE :)

    0
  • #6 02 Gru 2014 13:04
    grzeskk
    Poziom 30  

    No to za dużo węgla za mało powiertza. Dmuchawa na max. 120s przerwy 15s podawania. Na popiele nie może być czarnego.

    0
  • #7 02 Gru 2014 13:12
    Santo87
    Poziom 2  

    Takiej opcji nie próbowałem. Podziałam. Dzińki

    0