Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Prośba o schemat podłączenia Versa 15 do Elmes GSM2

bilek001 02 Dec 2014 18:38 7920 6
  • #1
    bilek001
    Level 10  
    Bardzo proszę jeżeli ktoś ma o schemat podłączenia centrali Versa 15 do Modułu GSM 2 Elmes . Aby otrzymywać powiadomienie o załączeniu alarmu oraz z możliwością wyłączenia alarmu przez sms lub w dzwonienie.
    Z góry bardzo dziękuję
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    Wyjście niskoprądowe w centrali ustawione jako włamaniowe podłączasz do wejścia modułu.
    Wyjście OUT podłącz do wejścia centrali opisanego jako załączanie/wyłączaczanie czuwania.
  • #3
    bilek001
    Level 10  
    Prośba o schemat podłączenia Versa 15 do Elmes GSM2
    Dla zainteresowanych podłączyłem tak jak na tym schemacie i wszystko działa.
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    bilek001
    Level 10  
    Prośba o schemat podłączenia Versa 15 do Elmes GSM2

    Podłączyłem tak jak na obrazku to zał / wył po odesłaniu smsa daje przejście pomiędzy com a z2 w manipulatorze zapala się dioda zmiany stanu ustawiłem przekaźnik na 5 sekund czyli po 5 sekundach dioda z2 gaśnie ale nie mam pojęcia jak zaprogramować przez manipulator aby w przypadku otrzymania przejścia na 5 sekund można ustawić na dłużej załączyło lub wyłączyło alarm.

    Może macie jakiś pomysł jak zaprojektować centralę aby działało niestety nie mogę się połączyć przez dloadx pozostaje mi tylko manipulator
  • Helpful post
    #6
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    bilek001 wrote:
    ale nie mam pojęcia jak zaprogramować przez manipulator aby w przypadku otrzymania przejścia na 5 sekund można ustawić na dłużej załączyło lub wyłączyło alarm.

    Piszesz bardzo chaotycznie i właściwie to trudno dowiedzieć się o co chodzi. Jeśli chcesz, aby impuls 5s na wejściu Z2 załączał/wyłączał czuwanie to:
    - wejście jako NO
    - typ linii zał/wył. (w Versie jest tylko ster. monostabilnie, więc nie musisz nic więcej grzebać)
    - jeśli ma sterować obiema strefami, to zaznaczyć to Z2 jako wejście strefy 1 i 2.

    Jak zaprogramować? Normalnie.. wejść w tryb serwisowy, odnaleźć wejścia, odnaleźć Z2.. programować. Czegoś innego się spodziewałeś?

    bilek001 wrote:
    niestety nie mogę się połączyć przez dloadx pozostaje mi tylko manipulator

    Nie masz kabla czy nie podołałeś komputerowi? Jedno i drugie wymaga przemyśleń.
  • #7
    bilek001
    Level 10  
    Wszystko dokładnie zostało opisane. Mam tak podłączone działa bez problemów.