Uziemienie obudowy rozdzielnicy nN

wojtek693 03 Dec 2014 08:49 1620 5
  • #1
    wojtek693
    Level 11  
    Witam

    Zajmuje się prefabrykacją rozdzielnic nN i własnie dostałem odgórne wytyczne, aby "nie wykonywać" mostka PE między główna konstrukcją, a obudową np bok, plecy...

    Wydaje mi się, że to jest przegięcie, skoro w domu mamy wszystko uziemiane - grzejniki, wanna, pralka...itd itp

    Co mówią na to normy? jaka norma to rozwieje?

    pozdrawiam
  • #2
    TWK
    Electrician specialist
    W jakiej klasie ochronności jest rozdzielnica?
  • #3
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    wojtek693 wrote:
    dostałem odgórne wytyczne

    Co to dokładnie znaczy , jakieś normy ,rozporządzenie czy coś innego kolega dostał.
  • #4
    wojtek693
    Level 11  
    Rozdzielnica jest w I klasie. Odgórnie polecenie czyli ustne polecenie szefa. Chcę sprawdzić czy ma rację.
  • #5
    TWK
    Electrician specialist
    PN-HD 60364-4-41:2009 punkt 411.4.2 (strona 9): "Części przewodzące dostępne instalacji powinny być połączone przewodem ochronnym do głównego zacisku uziemiającego instalacji, który powinien być połączony z uziemionym punktem układu zasilania" - to o układzie TN, dla układu TT odpowiedni zapis jest w punkcie 411.5.1 (strona 10).
  • #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    A nie lepiej zajrzeć do

    PN-EN 50274:2004
    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych
    PN-EN 50300:2006
    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Wymagania ogólne dotyczące niskonapięciowych kablowych rozdzielnic tablicowych do stacji elektroenergetycznych
    PN-EN 60439-1:2003
    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
    PN-EN 60439-1:2003/A1:2006
    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
    PN-EN 60439-3:2004
    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane
    PN-EN 60439-4:2005
    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów
    PN-EN 60439-5:2007
    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach

    To tylko niektóre, mamy ich o wiele więcej. Część wycofana, zastąpiona itd.