Instrukcja nie mówi co będzie przy takich rozruchach, mówi jedynie o tym że "gdy spadek napięcia występuje w sposób ciągły" nastąpi 16 rozruchów i za 17 nastąpi STOP. Ja bym to ustawił tak:b001=02, b002=1.0, b003=1.0, b004=00, b005=01, b007=0.0 no i oczywiście a002=01, b091=01, b088=01 to powinno zadziałać.
Dodano po 15 [minuty]:
falowniki.com ma rację że wpłynie to na trwałość falownika przy zbyt częstych rozruchach. Chociaż z doświadczenia wiem że i przy dużej ilości rozruchów falowniki sprawują się wyśmienicie. Miałem taki układzik z silnikiem 7,5kW który startował kilkanaście razy na dobę i nie było problemu przez dwa lata (napęd transportera), potem został zdemontowany i falownik poszedł gdzie indziej
Dodano po 59 [sekundy]:
a falownik APATOR-a a może raczej DELTA (zaintersowani wiedzą o co chodzi)