Termet Windsor-25 Plus - Wyłącza sie co chwile podczas grzania cwu

kavior 03 Gru 2014 16:56 4326 16
  • #1 03 Gru 2014 16:56
    kavior
    Poziom 14  

    Witam
    Posiadam piec kondensacyjny dwufunkcyjny Termet Windsor-25 Plus. Od wczoraj podczas grzania wody użytkowej, kilka stopni przed dojściem do temperatury zadanej wyłącza się na kilka sekund i odpala ponownie. Tak dzieje się cały czas. Efektem jest letnia woda w wannie, pomimo zadanej 50stC. CO grzeje raczej prawidłowo. Nie używam co bo ogrzewam dom kominkiem i nie mam pewności jak powinien się prawidłowo zachowywać temperatura.
    Panowie, co może być powodem ciągłego wyłączenia się pieca przy grzaniu cwu ? Dodam, że posiadam stacje zmiękczającą wodę, co oczywiście nie wyklucza zakamienionego wymiennika...W tym miesiącu wyjątkowo krucho z środkami, stąd pytanie na forum a nie telefon do serwisu.
    Pozdrawiam

    0 16
  • Pomocny post
    #2 03 Gru 2014 17:18
    arelektroda
    Poziom 22  

    Sprawdź co będzie się działo jak ustawisz temperaturę na 38-40 st. C po co dolewać zimnej wody do wanny?

    0
  • Pomocny post
    #3 03 Gru 2014 17:54
    bro2004
    Poziom 25  

    Sprawdz czy czujnik NTC idący z kotla do zasobnika jest dobrze zamocowany. Może wysunął się.

    0
  • #4 03 Gru 2014 20:20
    kavior
    Poziom 14  

    Przy niższej temperaturze zadanej dzieje się to samo, piec co chwile się wyłącza.
    Nie mam zasobnika. Orientuje się ktoś, jakie oporności powinien mieć czujnik temperatury cwu? Nie chce zmieniać w ciemno.

    Teraz wyskoczył błąd E10 ( przerwa na czujniku wody grzewczej ). Udało się go usunąć dopiero po włączeniu na chwile co.

    0
  • #5 03 Gru 2014 22:06
    arelektroda
    Poziom 22  

    Jeżeli wiesz już gdzie znajduje się czujnik temperatury to tak jak napisał @bro2004 sprawdź czy jest na swoim miejscu i czy jest zamocowany oraz jak wygląda ten czujnik i podłączenie jego przewodów.

    0
  • Pomocny post
    #6 04 Gru 2014 00:22
    serwo66
    Poziom 25  

    Padnięty czujnik ntc czynnika grzewczego czyli od c.o. .

    0
  • #7 04 Gru 2014 08:37
    kavior
    Poziom 14  

    Z porannych obserwacji kilka faktów.
    Błąd E10 prawdopodobnie pojawił się z powodu nieodpowietrzonej instalacji co. Spuszczałem wczoraj całą wodę z instalacji i nie odpowietrzyłem dokładnie. Teraz jest ok.
    Jak kolega wyżej radził, przy ustawieniu cwu na 40stC kocioł się nie wyłącza i grzeje cały czas, ale dużo czasu potrzebował by dobić do takiej temperatury. Na ucho słychać,że kocioł pracuje na "pół gwizdka".
    Nie wiem czy jasno napisałem w poprzednich postach, ale nie mam żadnego zasobnika. Pisałem o czujniku wbudowanym wewnątrz kotła. Na zdjęciu widoczny czujnik cwu.
    Wyciągałem i czyściłem jeszcze elektrodę jonizacyjną, brak poprawy.

    Termet Windsor-25 Plus - Wyłącza sie co chwile podczas grzania cwu

    0
  • #8 04 Gru 2014 10:36
    arelektroda
    Poziom 22  

    CWU to ciepła woda użytkowa a CO to centralne ogrzewanie. Dla sprawnego kotła czas podgrzewania wody jest niezależny od nastawy. Kocioł sam reguluje moc palnika i nie pozwala przekroczyć zadanej temperatury. Jeżeli temperatura jest niższa od zadanej to pracuje na mocy maksymalnej.
    Jak napisał @serwo66 powinieneś sprawdzić działanie czujnika. O ile posiadasz omomierz to jest to stosunkowo proste. Ten czujnik zmienia rezystancję w zależności od temperatury.

    0
  • #9 04 Gru 2014 11:35
    kavior
    Poziom 14  

    Mam problem z grzaniem wody użytkowej, czyli cwu. CO nie używam w ogóle, dom ogrzewam kominkiem. Kocioł na pewno nie pracuje z pełną mocą, chodzi właśnie jakby na minimalnej mocy mimo, że nie uzyskał temperatury zadanej. Na 40 stC muszę czekać bardzo długo a wentylator w kotle chodzi jakby na minimalnej prędkości. Wcześniej zwalniał dopiero po uzyskaniu zadanej temperatury.
    Czujnik pomierze za chwile i napiszę jaką ma rezystancje przy ciepłej i zimnej wodzie.
    ciepła woda 3,5kOhma
    zimna woda 10k Ohma

    0
  • #10 04 Gru 2014 23:16
    serwo66
    Poziom 25  

    Jeśli nie odpowietrzyłeś wymiennika to za bliski okres wymiennik do wymiany- pilne.

    0
  • Pomocny post
    #11 05 Gru 2014 00:40
    serwis25
    Poziom 18  

    Objaw typowy przy zapchanym wymienniku cwu.
    Pozdrawiam

    0
  • #12 05 Gru 2014 06:01
    kavior
    Poziom 14  

    W jaki sposób odpowietrza się wymiennik?

    0
  • Pomocny post
    #13 05 Gru 2014 08:07
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Po zdjęciu pokrywy zobaczysz u góry, po lewej stronie zawór do odpowietrzania. To dotyczy wymiennika głównego. Płytowy, odpowietrza się sam.

    0
  • #14 05 Gru 2014 13:06
    kavior
    Poziom 14  

    Nie mogę znaleźć. Bardzo proszę o pokazanie na zdjęciu gdzie się znajduje. W instrukcji odpowietrznik jest przy pompie. Zaznaczyłem na czerwono. Próbuje tym szarym pokrętłem obracać, wciskać ale nic się nie dzieje. Serwisant przyjedzie dopiero w przyszłym tygodniu a nie chciałbym by coś jeszcze się uszkodziło. Po rozmowie telefonicznej z fachowcem do wymiany będzie wymiennik, cena z usługą co najmniej 400zł :(

    Termet Windsor-25 Plus - Wyłącza sie co chwile podczas grzania cwu

    Termet Windsor-25 Plus - Wyłącza sie co chwile podczas grzania cwu

    0
  • #15 05 Gru 2014 22:32
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    "Prosze upszejnie" :)
    Termet Windsor-25 Plus - Wyłącza sie co chwile podczas grzania cwu

    Dodano po 5 [minuty]:

    kavior napisał:
    Po rozmowie telefonicznej z fachowcem do wymiany będzie wymiennik, cena z usługą co najmniej 400zł

    Jak za tyle robota z wymiennikiem, to biorę z PIĘĆ sztuk :)

    0
  • #16 21 Gru 2017 10:03
    tomato10
    Poziom 1  

    Witam wszystkich.
    Mam podobny problem z Windsorem 50 plus. Piec chodzi jako dwufunkcyjny . Często piec się wyłącza(tzn.nie grzeje nic) a wentylator chodzi na wysokich obrotach . Po resecie normalnie grzeje cwu natomiast przy CO grzeje krótkimi cyklami , co w efekcie trwa koło godziny . Wcześniej zawiesił się zawór dwudrożny który puścił na CO prawie 80st . Serwisant postukał i się odwiesił :) I niby jest ok.

    0
  • #17 21 Gru 2017 21:10
    bro2004
    Poziom 25  

    Wentylator lub płyta do wymiany :D