moral_2 15 Sty 2016 16:03 32589 85
  • #61
    etylinek
    Poziom 9  
    Czy przewód (jego długość) nie zmieni zauważalnie parametrów termistora?
  • Computer ControlsComputer Controls
  • #63
    TvWidget
    Poziom 34  
    etylinek napisał:
    Nie rozumiem co burza ma do tego?

    Pobliskie wyładowania indukują we wszystkich kablach silne zakłócenia. Grzejnik jest zawsze w jakimś stopniu uziemiony. Wejście procesora do jakiego podłączony jest termistor nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Jeśli zastosujesz długi kabel to prawdopodobieństwo uszkodzenia układu znacząco wzrośnie. Nie musi tego spowodować burza. Niekiedy wystarczy tylko zwykłe wyładowanie elekrtostatyczne.
  • #64
    pawlos82
    Poziom 2  
    A nie można zmierzyć temperatury "na środku pomieszczenia" i różnicę wpisać w ustawienia termostatu? Jest możliwość regulacji o 5 stopni C. Bez dodatkowych kabli :)
  • #65
    negatyw001
    Poziom 13  
    arordrg napisał:
    hub3 napisał:
    Dziś pojawiła się nowa wersja aplikacji (2.5.3). Może będzie działać, bez kombinacji.


    Tak napisali "Fix crashes in different languages" i potwierdzam ze (przynajmniej u mnie) działa już prawidłowo.


    Czy ten termostat LIDL'owy, ma instrukcję PL? Jest tam opisany sposób programowania z poziomu tej apki EUROprog?
  • Computer ControlsComputer Controls
  • #66
    etylinek
    Poziom 9  
    @pawlos82
    Temperatura zmierzona przez termostat jest mocno przekłamana, bo mierzy najbliższą okolicę gorącego grzejnika, ta temperatura nie ma nic wspólnego z temperaturą pomieszczenia.

    Jak wrzucasz gorącą grzałkę do zimnej wody, to mimo iż grzałka jest gorąca, to woda potrzebuje czasu żeby się zagrzać..

    @negatyw001
    Tak jest PL instrukcja z opisem ustawiania przez BT.
  • #67
    MarQs11
    Poziom 19  
    Dzień dobry.

    Czy koledzy też uważają, że te termostaty z lidla są stanowczo zbyt głośne?
    Mówię o wersji 'najnowszej' z bluetooth.
    Chciałbym poznać opinię osób, które mają też inne modele głowic.

    Dodatkowo często po automatycznym przełączeniu programu (zgodnie z harmonogramem) zawór w odstępach kilkunastominutowych robi pełne otwarcie a później domknięcie zaworu. Kilka takich cykli.
    Nie mówię o normalnych doregulowaniach po ułamek sekundy, ale kilkusekundowy dojazd w jedną i drugą stronę.
    Czy to normalne?
  • #68
    Czekan
    Poziom 12  
    Mars jest to normalne ja również tak mam . Pewnie chodzi o usuwanie kamienia z zaworu.
  • #69
    sq1pl
    Poziom 1  
    Witam serdecznie.

    A czy istnieje jakaś inna aplikacja na Androida, która obsługuje ten termostat. Chodzi mi o włączanie i wyłączanie termostatu.

    Poza tym u mnie też sobie jeździ od czasu do czasu zaworek.
  • #71
    MarQs11
    Poziom 19  
    Czekan napisał:
    Mars jest to normalne ja również tak mam . Pewnie chodzi o usuwanie kamienia z zaworu.


    No tak. Tylko, że zgodnie z instrukcją ta funkcja powinna się aktywować raz na tydzień, a nie kilka razy dziennie.
    Szczególnie dokuczliwe jest to w nocy (nad ranem gdy przestawia się program na "dzienny").
  • #72
    etylinek
    Poziom 9  
    @MarQs11 Próbowałeś ponownej adaptacji? Miałem podobnie na jednej i to pomogło. Na drugiej problemem był zły montaż, poprzez złej jakość przedłużkę do zaworu.
  • #73
    MarQs11
    Poziom 19  
    Faktycznie mam pozakładane redukcje, ponieważ mam starego typu zawory RTD. Wygląda na porządną, nie mam na niej luzów ani nic.
    A ponowna adaptacja nie pomaga.
    Chyba je oddam, bo przy tej częstotliwości otwierania/zamykania baterie będą padać co pół sezonu.
  • #74
    etylinek
    Poziom 9  
    @MarQs11 Zauważyłem że u mnie dzieje się podobnie, ale wykryłem powód. Wygląda to jakby odkręcała/luzowała się przedłużka RTD na styku z białym plastikiem od zaworu. Dzięki temu zwiększa się odległość od zaworu i zaadaptowana odległość jest nieprawidłowa.


    Wystarczy dokręcić i na jakiś czas jest spokój. Czemu tak się dzieje, jeszcze to rozpracowuje, może wystarczy dokręcić obie "na siłę", byle nie termostatem bo ten się rozpada wtedy w rękach.
  • #75
    siutek84
    Poziom 10  
    jak dobrze poczytać "przed szkodą" :P
    dzisiaj nabyłem trzy takie termostaty (wersja podstawowa, bez BT) w lidlu za cenę 20zł/sztukę.
    Widząc info o możliwości programowania via USB już chciałem podłączać sprzęt do kompa. Dobrze, że byli tacy, co już tak próbowali i podzielili się efektami :P

    na początku wątku było info o projekcie otwartego softu, ale dotyczyło to wyrobów innej firmy. Na ile możliwe jest zaadoptowanie tego do termostatów Silvercrest?
  • #76
    True_Brujah
    Poziom 12  
    Witam. Gdzieś chyba w listopadzie lub grudniu zakupiłem wersję termostatu z BT i wszystko działa poprawnie. Nie zauważyłem też żadnych problemów z aplikacją na iOS. Może wersja na Andka ma coś pokopane. Ogólnie termostat działa bez zarzutu. Czekam tylko kiedy pierwszy komplet baterii będzie wołał o wymianę.
    Swoją drogą jestem zdziwiony że postawili na termistor zamiast na cyfrowy pomiar temperatury.
  • #77
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    True_Brujah napisał:
    Swoją drogą jestem zdziwiony że postawili na termistor zamiast na cyfrowy pomiar temperatury.

    Temperatura to wielkość analogowa i przekształcana jest na cyfrową na różne sposoby, w tym także za pomocą termistora.
    Termistory (w zależności od typu) mają bardzo dobre parametry, a temperaturę można mierzyć z dużą dokładnością.
  • #78
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    No i termistor kosztuje grosze w porównaniu do jakiegokolwiek czujnika cyfrowego. Ma to znaczenie bo mówimy o produkcie sprzedawanym w śmiesznej cenie na skalę masową.
  • #80
    pmu
    Poziom 9  
    hub3 napisał:
    Nie znalazłem takiej aplikacji, więc myślę już nad własną. (...).


    Świetnie!

    Jestem zainteresowany apką. Ta niemiecka robi złe wrażenie. Jest toporna. To jednak nie jest największa jej wada.
    W mojej ocenie termostaty powinny mieć możliwość utrzymywania dowolnych temperatury. Dwie (komfortowa i oszczędna) to mało. Do komfortu i oszczędności potrzeba dowolnej temperatury przez dowolnie definiowane okresy czasu.
    Przykład 23:01 - 6.00 => 18st.C; 6.01 - 7:00 => 21st.C; 7:01-16:00 => 15st.C; 16:01 - 23:00 => 20st.C
    Powyższe oznacza, że aplikacja w centralce sterowania powinna zapisywać do konkretnego termostatu aktualny parametr temperatury, jaki ten ma zadanie pilnować do kolejnej komunikacji.
    Jasne, ze do tego typu komunikacji lepsze jest WiFi. BT to zastępstwo bardzo wygodnego kabelka z równie wygodnymi wtyczkami. W sam raz do indywidualnego konfigurowania poszczególnych termostatów. WiFi pozwoliłby na obsłużenie wszystkich sterowników na jednym piętrze niezbyt rozległego domu.
    Jeżeli powstanie taka aplikacja, to chciałbym być w grupie pierwszych kupujących i testujących. Niezależnie, czy na Androida, czy na Arduino/RPI.

    Kupiłem RT2000BT w Lidlu. Przynajmniej zautomatyzują połowę codziennych problemów, które mamy ze zwykłymi głowicami termostatycznymi.
    Twój CometBlue robi świetne wrażenie. Ma tą zwinność i widoczność informacji, które zawsze są atutem. Uważam, że gdy powstanie aplikacja beðąca centralnym punktem ustawicznego sterowania dla wszystkich termostatów (na piętrze), to będzie można ją sprzedawać w cenie dobrego bezprzewodowo sterowanego termostatu. Przynajmniej ja jestem skłonny tyle zapłacić.
  • #81
    Pajczi
    Poziom 14  
    Jest jeden minus tego RT2000BT - jest bardzo głośny, jeżeli masz mały pokój i śpisz relatywnie blisko grzejnika i załączy się o 6 to jest to mało komfortowe.
  • #82
    arordrg
    Poziom 13  
    Pajczi napisał:
    Jest jeden minus tego RT2000BT - jest bardzo głośny, jeżeli masz mały pokój i śpisz relatywnie blisko grzejnika i załączy się o 6 to jest to mało komfortowe.


    Je z tego powodu zawór przeniosłem z sypialni do łazienki.
  • #83
    haz321
    Poziom 10  
    Witam, Jak wygląda ten termostat w środku? Jak jest wykonany mechanizm z silnikiem? Ma ktoś zdjęcia i mógłby pokazać?
  • #85
    Ryszard49
    Poziom 35  
    czasnagli , podrzucił ciekawy materiał. Jest to bardzo tani sterownik i w związku z tym mam pytanie czy można użyć go w opcji typowego zaworu pracującego w pozycjach, zawór otwarty, zawór zamknięty, sterowany z zewnętrznego źródła z pominięciem elektroniki wewnętrznej sterownika?.
  • #86
    negatyw001
    Poziom 13  
    Moja przygoda z tym Lidl'owym termostatem zakończyła się definitywną rezygnacją z jego usług.
    Aby wymienić baterie, byłem zmuszony odstawić co sezon narożnikowe biurko.
    Zawór mam od strony narożnika i wymiana "po omacku" od dołu mnie zwyczajnie irytowała.
    Poza tym zawór jest hałaśliwy.

    Wywierciłem dziurę w tyle dykty biurka narożnego i kręcę klasyczną głowicę łapą.
    Nigdy więcej tego typu zdalnego badziewia!