Auroton 1100E sterownik pompy - spalony rezystor

05 Gru 2014 22:10 1383 14
  • Poziom 17  
    Witam sterownik Auroton 1100E jest taki sam jak euroster 1100E. Spalił się rezystor R6 czy ktoś posiada wiedzę jaki powinien mieć opór ?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 15  
    39R/1W
    Radzę wymienić też elektrolit 470µF/25V
  • Poziom 17  
    rezystor wymieniony kondesator też sterownik działa. Oryginalny czujnik ma dwa przewody ale czujka DS 18B20 ma trzy nóżki, przy połączeniu pierwszej nóżki i trzeciej z masą a środkową z rezystorem 4,7 w sterowniku, wskazanie na wyświetlaczu 00stC (temp pokojowa). Czy w oryginalnym czujniku jest jeszcze jakiś rezystor wpięty?
  • Poziom 17  
    posiadam informacje od producenta że sterownik jest oparty na czujniku DS 1820...
  • Poziom 42  
    Sam Sung napisał:
    Oryginalny czujnik to termistor NTC 100kΩ.
    Reflekt napisał:
    posiadam informacje od producenta że sterownik jest oparty na czujniku DS 1820...

    Widzę "drobną" różnicę zdań.
    Reflekt Czy tak trudno obalić "teorię" kolegi Sam Sung ???
    Wepnij potencjometr 100k i oglądaj wskazania temperatury lub .... kody błędów.
    Jak długi masz kabel połączeniowy?
    Przy ew. zasilaniu tzw. "parasite power" i dłuższych kablach lepiej dać mniejszy rezystor podciągający. Np. 3.3k lub nawet 2.2k.
    Reflekt napisał:
    czujka DS 18B20 ma trzy nóżki, przy połączeniu pierwszej nóżki i trzeciej z masą a środkową z rezystorem 4,7 w sterowniku, wskazanie na wyświetlaczu 00stC (temp pokojowa).

    Czy wskazanie zmienia się gdy podgrzejesz palcami DS'a ?
    Wg. mnie coś jest nie halo, bo DS18B20 mierzy bardzo dokładnie temperaturę. Jednak mogą być problemy z komunikacją. NIe wiadomo jak procesor sterownika te błędy obsługuje???
  • Poziom 17  
    Podłączyłem potencjometr i wyświetla pokazuje błąd CC. Sterownik jest oparty na DS18B20, po ogrzaniu go na wyświetlaczu nadal 00st C. Czujnik jest podpięty bezpośredni do sterownika
  • Poziom 15  
    DS1820 - lepiej słuchać producenta.
    Dwie skrajne nóżki połączyć i do niebieskiego przewodu. Środkową do brązowego.
    Jak 00 lekko pulsuje to zamienić miejscami przewody.
    Przewód do 3m bez rezystora. Najpierw sprawdź czy działa na krótkim przewodzie.
  • Poziom 17  
    dobra działa, ale rezystor 39R który wymieniłem na 2W dość mocno się nagrzewa...
  • Poziom 31  
    Wygląda więc na to, że sklep bezczelnie oszukuje sprzedając termistory w gilzach jako czujniki do Eurostera 1100E.
    W moim przypadku zarówno na tym niby-oryginalnym czujniku (który okazał się termistorem), jak i z DS18B20, a także bez niczego podłączonego, zawsze po włączeniu miga "CC". Sądziłem jednak, że czujnik sprzedali dobry...
  • Poziom 15  
    Rezystor będzie się nagrzewał, tak ma.
    CC - to nie koniecznie musi oznaczać uszkodzenie czujnika. Można wysłać sterownik do serwisu: PHPU "AS", Chumiętki 4, 63-840 Krobia lub kupić nowy model Euroster 11E który nie jest drogi a dodatkowo jest gwarancja i większa pewność działania.
  • Poziom 15  
    Nie da się określić jednoznacznie: procesor, ścieżki, zimne luty, inne przyczyny.
    Oznacza to że sterownik trzeba wysłać do naprawy lub zastosować nowy.
  • Poziom 42  
    Euroster Serwis napisał:
    Rezystor będzie się nagrzewał, tak ma.

    Dobre. Naprawdę dobre.
    A co jeszcze ten rezystor ma???
    A może ma za małą moc w stosunku do potrzeb? Czyli jest źle dobrany projektowo?
    Euroster Serwis napisał:
    Oznacza to że sterownik trzeba wysłać do naprawy lub zastosować nowy.

    Ciekaw jestem jak się ma cena naprawy do ceny nowego?
    Euroster Serwis napisał:
    Można wysłać sterownik do serwisu: PHPU "AS", Chumiętki 4, 63-840 Krobia lub kupić nowy model Euroster 11E który nie jest drogi a dodatkowo jest gwarancja i większa pewność działania.

    Najbardziej mi się podoba ta "większa pewność działania", Czyli ten poprzednik był mało pewny w działaniu?
    Chyba tak patrząc na problemy z użytkowników z tego tematu. :cry:
    A może by tak firma "się zachowała" i przynajmniej diagnozę zrobiła za free w ramach zachowania twarzy?
  • Poziom 15  
    Sterownik ten nie jest produkowany od 5lat więc egzemplarz o którym mowa napewno ma więcej. Więc odpowiadając na pytanie co rezystor ma, to on wraz z całym sterownikiem ma zapewne wiele lat pracy za sobą i dlatego też nowe urządzenie będzie pewniejszym rozwiązaniem niż łatanie starego.
    Czy ma sens komentować projekt z przed kilkunastu lat? Może projekt nie był idealny ale urządzenia cieszyły się dobrą opinią i chętnie były stosowane przez te lata. Warto pamiętać że pracują 24h przez wiele lat to chyba projekt nie był taki zły?
    Usługa serwisowa to symboliczne 25zł brutto plus zwykle niewielkie koszty części. Jeżeli urządzenia nie da się naprawić to nigdy nie żądamy opłaty za usługę.
    Zapewniam że firma Euroster nigdy nie straciła twarzy i zawsze starała się pomóc swoim klientom w rozwiązaniu ich problemów.