    Witam posiadam amperomierz zewnętrzny Ma 12

    Chce go podłączyć do falownika micromaster 440 pod zaciski analogowe 12,13.
    Ustawione w falowniku mam tak:
    P0771-27
    P0776-0

    Amperomierz pokazuje mi głupoty (gdy silnik rusza pokazuje parę amper a później 0,gdy silnik pobiera 150 Amper. Czy jeszcze powinienem poustawiać coś w skalowaniu ?
  • Poziom 28  
    Powinno działać, sprawdź amperomierzem wyjście z falownika.

    Zobacz jeszcze co masz w parametrach:
    P780(0) - 20
    P778(0) - 0
    P781(0) - 0

    To są ustawienia dla 0-20mA, z tego co wyczytałem to takie wejście ma Twój amperomierz.
    Podaj dokładny numer tego MA12.
  • Poziom 12  
    sprawdze w tyg amperomierz jak ten z linku

    Link
  • Poziom 28  
    Pod 0-20mA musisz mieć M1A2-DC-20mA-CU.
  • Poziom 12  
    To zle mi przysłali ;/
    Posiadam jeszcze amperomierz 400 A 0-60mV czy nadał by sie taki przy odpowiednik skonfigurowaniu falownika ?
  • Poziom 28  
    Nie, wyjście falownika, to 0-20mA, można ustawić 0-10V ale to nic Ci nie daje. Ten amperomierz nadaje się do pracy z bocznikiem, czyli prądem stałym.
  • Poziom 12  
    Dzięki . Faktycznie zły wybrałem. Temat zamykam
  • Poziom 12  
    Amperomierz zmieniony na n30u 0-20mA

    Teraz mam problem z odpowiednim ustawieniem falownika aby odpowiednio skonfigurowac wyjscie analogowe ustawione mam tak :
    P0771 -27
    P0773-2
    P0775-0
    P0776-0
    P0777-0.0
    P0778-0
    P0779-100
    P0780-20
    P0781-0

    Amperomierz pakazuje mi ponad 3 A gdy falownik bierze 150 A
    Podgląd wyjscia analogowego r0774 tez pokazuje ponad 3 A

    Może parametr P2002 ? jeszcze do tego

    gdy zmieniam charakterystyke ampery sie zmieniają ale nie za dużo.