IPZ - pomiary impedancji pętli zwarcia

06 Gru 2014 13:28 1245 5
  • #1 06 Gru 2014 13:28
    2511283
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 06 Gru 2014 13:49
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Ano wygląda to tak, że przy okazji pomiarów robi się oględziny, a nie podłącza sondy pomiarowej na lakier/farbę.
    Przecież to widać.

    0
  • #3 06 Gru 2014 15:15
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Przykład z własnego podwórka.
    Mam daczę i dla potrzeb ubezpieczenia zrobiłem sobie pomiary by była podstawa jak co że jest OK.
    Pomiar na gniazdach i pętla zawyżona o dobre 2-3Ω wyniki dziwne w porównaniu z tymi przed paru lat. Przyczyna leżała w nie używaniu gniazd. Wilgoć zrobiła swoje. Wytworzyła się jakaś warstwa tlenków czy czegoś tam ale gniazda w środku OK.
    Pomogło po prostu rozruszanie gniazd wtykiem. Wyniki pozytywne pokrywające się z tymi przed lat.

    0
  • #4 06 Gru 2014 17:20
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji.
    To, że ktoś mierzy impedancję pętli zwarcia to jedno, a wskazanie konkretnego miernika to drugie. Interpretacja?

    0
  • #5 06 Gru 2014 21:09
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    A interpretacja zależy od stanu wiedzy. Właściwie to tylko od niej.

    0
  • #6 06 Gru 2014 21:54
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    sonyek800 napisał:


    A jak to wygląda z waszej praktyki i doświadczenia przy pomiarach :?: , jeżeli chcecie to też się podzielcie swoim doświadczeniem i ciekawymi przypadkami które wpływają na wzrost oporności, pozdrawiam...


    Bardzo często na wynik (pozytywny) pomiaru ma włożona wtyczka do podwójnego gniazda od kuchenki gazowej.
    Po wyjęciu często jest brak ochrony w gnieździe lub nawet brak zasilania w lokalu.

    Zmorą są "zawieszone" wyłączniki RCD, po wyzwoleniu w żaden sposób nie można ich z powrotem załączyć. Dopóki nikt ich nie ruszał wszystko działało. Potem pretensja do pomiarowca, że popsuł wyłącznik.

    0