Vitodens 100-W - podlogowka ściąga gorącą wodę z grzejników - ogrzewanie gazowe

-Yanis- 10 Dec 2014 16:37 10629 31
  • #1
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    Mam instalacje wg schematu i mam z nią problemy - kocioł kondensacyjny Vitodens 100 ( 19kW) z zasobnikiem 150L. Piec ustawiony na 3,5 - temeperatura wody w ogrzewanie około 46-47 stopni. Dodam tutaj że jak dam na 5 to piec chodzi non stop na maksymalnych obrotach i osiąga max 55-57 stopni. Może piec za mały na ten dom i musi być z 24kW ?
    Układ jest ogólnie mieszany - parter domu - podłogówka i 11 pętli, piętro - 6 grzejników i podgłówka ( RTL) w łazience u góry ( 16m2)
    Gdy piec startuje ( sterowanie przez regulator pokojowy radiowy Auraton ) i woda w rurce ma 25-30 stopni startują obie pompy ( mam sterownik pomp DK500) - jedna na podłogówkę- założona na zasilaniu wraz z zaworem trójdrożnym i druga na grzejniki założona na powrocie.
    Gdy piec staje to pompy jeszcze pewien czas chodzą co skutkuje tym że gorąca woda z grzejników ściągana pompą na powrocie i pompą podłogówki ucieka z nicj i chyba wpada do podłogówki i schładza kompletnie grzejniki. Jeżeli jestem w domu to szybko po tym jak usłyszę że piec się wyłączył idę wyłączyć manualnie obie pompy. Nie o to jednak chyba chodzi w instalacji za 30 tys zł by ręcznie coś majstrować. Z uwagi na to że regulator mam w najchłodniejszym pomieszczeniu czyli właśnie na górzeto po chwili znowu on włącza piec z prostej przyczyny - pokoj się szybko wychładza bo grzejniki są zimne. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać , przerobić, może mam źle pompy zamontowane, może jakiś zawór zwrotny , cokolwiek co pomoże ? Myślałem o tym by rozpiąć te dwie pompy i do tej od grzejników na powrocie założyć drugi sterownik pomp z termostatem która w momencie osiągnięcia powiedzmy 50 stopni wyłączy pompę ale wydaje mi się że pompa od podłogówki i tak wodę ściągnie i tylko wydam pieniądze.
    Może sprzęgło nie jest potrzebne - opinie podzielone bo niby to Vitodens 100 nie zakłada się sprzęgła - czemu - nikt nie potrafi powiedzieć.

    Drugi problem to grzejnik wpięty prostymi trójnikami w pion - jest kompletnie zimny - jest po prostu omijany , gram ciepłej wody do niego nie wpływa.

    Będę wdzięczny za pomoc.












    Vitodens 100-W - podlogowka ściąga gorącą wodę z grzejników - ogrzewanie gazowe
  • #2
    hilzie
    Level 19  
    Grzejnik wpięty w pion nie ma prawa grzać ,bo co miało by wymuszać obieg wody ,daj pompę od co
    na zasilanie zaraz za sprzęgłem i układ będzie grzał jak należy ,pompa w mieszaczu jest za zaworem termostatycznym i wymusza tylko obieg podłogówki z mieszaniem wody .czujnik od sterownika pomp daj na sprzęgło.
  • #3
    -Yanis-
    Level 9  
    Uwazasz ze po przerzuceniu pompy nie bedzie problemu ze stygnieciem -sciaganiem zaraz po wylaczeniu pieca wody w grzejnikach u gory? Przerzucenie pompy spowoduje tez zagrzanie zimnego grzejnika?
  • #4
    gersik
    Level 33  
    Popatrz sam na swój schemat. Pompa na powrocie z grzejników ciągnie wodę z kolektora i wpycha ją do powrotu grzejnika. Czy to jest mądre? Tak jak kol. wyżej pisał. Pompa do grzejników na zasilanie zaraz za sprzęgłem. Ja dałbym także tam pompę na podłogówkę z zaworem mieszającym a nie w skrzynce rozdzielaczy. Pamietaj o zaworach zwrotnych.
  • #5
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    Nie jestem hydraulikiem i autorem tej instalacji a niestety on rozklada rece i zabraklo pomyslow i inspiracji na rozwiazanie problemu jaki mam.
    Czy to madre czy nie nie wiem nie mi oceniac zatem. Pompa sciaga z grzejnikow ale czy wrzuca w powrot z grzejnikow jak piszesz to chyba nie, bo ona sciaga do pieca spowrotem tu do sprzegla mysle choc moge sie myslic
    Pompa przy podlogowce z mieszaczem to takie ustrojstwo (wrzuce fote w miedzyczasie) ktore jest wmontowane miedzy powrot a zasilanie pomiedzy belkami kolektora -to taki zestaw jest i on raczej tam musi zostac.
    Odnosnie zaworow zwrotnych to moglbyc podpowiedziec cos wiecej- nie bardzo wiem gdzie i po cl je zalozyc.

    Czy znacie wogole moze opcje by tak zrobic instalacje ( i tak musze ja przerabiac) by gdy mam zimno u gory- grzejniki grzalo na gorze a jak na dole zimno to tylko dol?
    Wiem ze vitodens 200 ma mozliwosc zrobienia 2 osobnych ukladow a czy w modelu 100 biedniejszym jest taka opcja? Ktos kiedys na forum cos swojej roboty oferowal ale temat mi uciekl gdzies. To bylo cos na zasadzie - regulator jeden u gory drugi na dole i zawory zwrotne ktore odpowiednio puszczaja wode zmoieca gdzie ona jest potrzebna. Ktos probowal? Moze inne pomysly
    Bede wdzieczny za pomoc.
  • #6
    Łukasz2407
    Level 17  
    Zrób zgodnie z tym schematem a wszystko Ci zadziała... Brak zaworów zwrotnych powoduje wychładzanie grzejników. Chcąc sterować osobno: kupujesz dwa regulatory pokojowe(góra i dół), podpinasz pod nie odpowiednie pompy(góra-pompa grzejnikowa, dół-podłogowa) i wszystko hula...
    Vitodens 100-W - podlogowka ściąga gorącą wodę z grzejników - ogrzewanie gazowe
  • #7
    User removed account
    User removed account  
  • #8
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    Reasumujac-:
    1.przyjmujemy ze schemat Lukasza jest poprawny - jedna pompa na podlogowce na zasilaniu- tak tez jest, druga pompa tez moze zostac na powrocie tak jak jest tylko powrot grzejnika mam przerzucic przed pompe.( wczesniej gersik i hilzie pisal ze pompa do grzejnikow ma byc na zasilaniu za sprzeglem -czyli kompletnie inny uklad)?
    2..zakladam dwa zawory zwrotne - wg schematu Lukasza, przed pompa do podlogowki i na pionie na zasilaniu grzejnikow?
    3.by sterowac osobno gora zakladam dodatkowo regulator temperatury i nie wpinam go do pieca tylko jeden do jednej pompy drugi do drugiej-nowosc dla mnie- spinam to jakos z przewodem zasilajacym pompe?
    Teraz jak regulator da sygnal grzania grzejnikow u gory to co ma mi wlaczyc piec?
    Teraz jest sterowany regulatorem pokojowym jak pisalem. Jak zmostkuje piec i zostawie bez regulatora to bedzie sie wlaczal w zaleznosci od temperatury wody ale to chyba ekonomiczne nie jest.

    Zawor mam trojdrogowy. Zdjecia w zalaczniku

    Sorki ze tak pytam ale chce miec uklad kompletnie wyrysowany by raz wejsc przerobic i zapomniec o temacie. Poki co opinie nie sa spojne i brakuje kliku informacji.
  • #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    -Yanis-
    Level 9  
    Nie lacze ale wg mnie sugestie , porady powinny byc zblizone a nie sa. Jedna sugestia pompa na zasilanie, druga na powrot itp
    Jak juz wezme kogos na poprawki to chce to zrobic raz i z efektem
    Poki co stoje z robota.
  • #11
    hilzie
    Level 19  
    Dla poprawnej pracy instalacji nie ma znaczenie ,czy pompa tłoczy do Sprzęgła ,czy do instalacji .
    najczęściej pompę daję się na zasilaniu zaraz za sprzęgłem ,ale jak będzie przed też będzie grzało .Pompę należy zainstalować pomiędzy sprzęgłem a pierwszym trójnikiem rozdzielającym na parter i piętro .
  • #12
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    Przerobiłem póki co na papierze schemat jaki miałem wg wskazówek Lukasza2407 tj. dołożyłem dwa zawory zwrotne na zasilaniu - jeden na wejściu do pionu, drugi przed pompą do podłogówki. Przełożyłem powrót grzejnika przed pompę - tylko tu nadal nie wiem jak woda znajdzie się w grzejniku - grawitacyjnie?
    Pompa z mieszaczem została gdzie była - to trochę odbiega od schematu Łukasza, ale ja tu reguluję temp wody w podłogówce - inne opcji tu nie mam i jak widzicie na zdjęciu które wcześniej załączyłem jest to zestaw cały.

    Rozumiem że powyższym rozwiążę problem - niegrzania grzejnika oraz to że po wyłączeniu się pieca zagrzana woda pozostanie w grzejnikach. Tu mam pewne obawy czy pompa będąca na powrocie nie ściągnie jej i tak i tak. Prośba tu jeszcze o poradę.

    Hilzie , Gersik - jako że macie podobne podpowiedzi - czy może wg waszej sugestii przerzucić pompę od grzejników za sprzęgło przed trójnik rozdzielający parter od piętra na ZASILANIE ? Narysowałem schemat wg waszej sugestii i dołożyłem zawory zwrotne - prośba zerknąć i dać komentarz.

    Pozostał temat włączania i wyłączania pomp - teraz nawet jak dam na sprzęgło czujnik to obie ruszą powiedzmy przy 30 stopniach. Wyłączą się chwilę później niż piec bo gdy woda w sprzęgle będzie miała poniżej tych 30 stopni.
    Dalej wg Łukasz 2407 - wypnę regulator pokojowy z pieca , zmostkuję do oryginału. Podłaczę na pompę od podłogówki a drugi regulator dam na górę i radiem ( na kable za późno i za daleko ) podłączę do pomy od grzejników.
    Jak już wcześniej pisałem - to rozumiem ale jak i kiedy włączy mi się piec - ma być 3 regulator? ( raczej nie bo będzie się kłocił z pompami ) , pozostawić działanie pieca na podstawie temperatury w układzie - mało ekonomiczne.

    Raz jeszcze sorki może za durne pytania, czy potwierdzenie pewnych założeń ale hydraulikiem nie jestem a chcę zrobić to bo drugą zimę walczę z tym chorym układem co grozi dodatkowo rozwodem :-)
  • #13
    Łukasz2407
    Level 17  
    Jeśli grzejnik masz podłączony jak na twoim schemacie to nie będzie grzał. Zasilanie powinno być z góry a powrót z dołu. Co do sterowania kotłem to powinien pracować stałotemperaturowo tj.kocioł -sprzęgło. Nie wpłynie to na ekonomię...
  • #14
    -Yanis-
    Level 9  
    Łukasz, nie wiedziałem że to takie ważne - wszystkie grzejniki prócz 2 drabinek mam podłączane od dołu V. Poprawiłem schemat.
    Co to znaczy stałotemperaturowo - bez regulatora pokojowego czyli powiedzmy na piecu daję np. na 4 i on sobie sam reguluje resztę? Pompy wtedy będą się załączać i odpowiednio zaciągać wodę czy to na grzejniki czy w podłogówkę ?
  • #15
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    Ktoś jeszcze coś podpowie ? Chciałbym "naprawić" instalację jeszcze przed świętami.
  • #16
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    Poki co grzejnik przerzucilem jak w propozycjach-dziala.
    Nadal pozostal problem zabierania gorącej wody z grzejnikow zaraz po wylaczeniu sie pieca. Prawdopodbnie trafia ona do podlogowki. Tego jeszcze nie ustalilem.
    Czekam na wskazowki.
  • #17
    Łukasz2407
    Level 17  
    Grzejnik panelowy stygnie w ciągu 15 minut od momentu wyłączenia pompy. To normalne... To jak rysujesz schemat tez jest ważne. Grzejniki V zasilane z dołu powinny mieć powrót od zewnątrz grzejnika. Jeśli masz wpięty jak na Twoim schemacie to zagrzeje wyłącznie 10 cm z prawej jego strony...
  • #18
    -Yanis-
    Level 9  
    Witaj
    Powrot ma na zew , zasilanie od wew. Sprawdzilem dla pewnosci. Nie narysowalem poprawnie. Dziekuje za uwage.
    Musze jeszcze chyba odpowietrzyc podloge po grzeje 2-3h i jedna czesc ciepla pod nogami, druga zimna, jakos nie rowno sie grzeje. Pewnie musze tez przydlawic dlugie petle by to sie jakos rowno grzalo.
    Wogole zona wsciekla bo sadzila decydujac sie na podlogowke ze ona zawsze bedzie ciepla a nie tylko wtedy jak piec zacznie chodzic- w sumie po 2h po jego starcie.
    Zastanawiam sie czy nie wypiac regulatora pokojowego o nie pozwolic mu chodzic stalotemperaturowo ale czy tu bedzie ekonomia? Teraz na dobe przy tych wiatrach to 12-13m3 to standart. W domu 22-22,5 stopnia.

    Dodano po 1 [sekundy]:

    Witaj
    Powrot ma na zew , zasilanie od wew. Sprawdzilem dla pewnosci. Nie narysowalem poprawnie. Dziekuje za uwage.
    Musze jeszcze chyba odpowietrzyc podloge po grzeje 2-3h i jedna czesc ciepla pod nogami, druga zimna, jakos nie rowno sie grzeje. Pewnie musze tez przydlawic dlugie petle by to sie jakos rowno grzalo.
    Wogole zona wsciekla bo sadzila decydujac sie na podlogowke ze ona zawsze bedzie ciepla a nie tylko wtedy jak piec zacznie chodzic- w sumie po 2h po jego starcie.
    Zastanawiam sie czy nie wypiac regulatora pokojowego o nie pozwolic mu chodzic stalotemperaturowo ale czy tu bedzie ekonomia? Teraz na dobe przy tych wiatrach to 12-13m3 to standart. W domu 22-22,5 stopnia.
  • #19
    kasprzyk
    Electrician specialist
    -Yanis- wrote:
    Witaj
    Powrot ma na zew , zasilanie od wew. Sprawdzilem dla pewnosci. Nie narysowalem poprawnie. Dziekuje za uwage.
    Musze jeszcze chyba odpowietrzyc podloge po grzeje 2-3h i jedna czesc ciepla pod nogami, druga zimna, jakos nie rowno sie grzeje. Pewnie musze tez przydlawic dlugie petle by to sie jakos rowno grzalo.
    Wogole zona wsciekla bo sadzila decydujac sie na podlogowke ze ona zawsze bedzie ciepla a nie tylko wtedy jak piec zacznie chodzic- w sumie po 2h po jego starcie.
    Zastanawiam sie czy nie wypiac regulatora pokojowego o nie pozwolic mu chodzic stalotemperaturowo ale czy tu bedzie ekonomia? Teraz na dobe przy tych wiatrach to 12-13m3 to standart. W domu 22-22,5 stopnia.


    Jak komuś zapłaciłeś te 30tys złotych - to żądaj teraz poprawnego działania instalacji albo zwrotu pieniędzy lub zaproś firmę instalacyjną, która przywróci sytuację do normalności.
  • #20
    User removed account
    User removed account  
  • #21
    -Yanis-
    Level 9  
    Kociol to model 100, nie 200 stad ma jeden obieg wg instalatora , nie sadzilem a bieglym w temacie nie jestem probuje sam ratowac swoja sytuacje ze tak mozna zrobic. Najlepiej jeszcze by byly sterowane osobno- grzanie gory osobno i parteru osobno.
    Wiem tez ze bez nakladu wiedzy pracy i pieniedzy nie postawie wszystkiego na nogi.

    Jezeli jednak jestes chetny przerobic, dac gwarancje ze bedzie hulac to zapraszam d ustalmy koszt i dzialajmy. Jezeli nie to moze jakies inne podpowiedzi by zadzialalo to co mam po jakiejs malej przerobce typu zawory zwrotne przerzucenie pomp(y) itp.

    Co do zwrotu pieniedzy jak napisal Kasprzyk to tu nie ma szans. Wieksza czesc kwoty to wiadomo - material. Hydraulik niestety nie ma juz pomyslu jak to reanimowac i mam dogadane tak ze przerobi mi uklad wg wskazowek jakie otrzymam bezkosztowo. Starszy Pan nie do konca wie jak poruszac sie w internecie Niestety materialy moje.

    Wesolych Swiat

    Dodano po 1 [sekundy]:

    Kociol to model 100, nie 200 stad ma jeden obieg wg instalatora , nie sadzilem a bieglym w temacie nie jestem probuje sam ratowac swoja sytuacje ze tak mozna zrobic. Najlepiej jeszcze by byly sterowane osobno- grzanie gory osobno i parteru osobno.
    Wiem tez ze bez nakladu wiedzy pracy i pieniedzy nie postawie wszystkiego na nogi.

    Jezeli jednak jestes chetny przerobic, dac gwarancje ze bedzie hulac to zapraszam d ustalmy koszt i dzialajmy. Jezeli nie to moze jakies inne podpowiedzi by zadzialalo to co mam po jakiejs malej przerobce typu zawory zwrotne przerzucenie pomp(y) itp.

    Co do zwrotu pieniedzy jak napisal Kasprzyk to tu nie ma szans. Wieksza czesc kwoty to wiadomo - material. Hydraulik niestety nie ma juz pomyslu jak to reanimowac i mam dogadane tak ze przerobi mi uklad wg wskazowek jakie otrzymam bezkosztowo. Starszy Pan nie do konca wie jak poruszac sie w internecie Niestety materialy moje.

    Wesolych Swiat
  • #22
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Wskaż link do sterownika DK 500. Czy na ten zawór -4-ro drogowy jest możliwość założenia siłownika ?
    Jaki masz regulator (termostat) pokojowy ?
  • #24
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Witam
    Jeżeli miałbym poprawić teraz schemat od strony elektrycznej - zastosowałbym taki układ:
    1) podłogówka sterowane poprzez ATTO-M1T(montowany na szynę DIN) - musiałbyś się dowiedzieć u źródła - czyli tam gdzie zakupiłeś cały rozdzielacz - czy jest możliwość zamontowania siłownika na zawór mieszający. Nie wiem, co Twoja żona rozumie poprzez "ciepłą" podłogę, sterownik Frisko który zaproponowałem, będzie utrzymywał równą temperaturę podłogówki, dobierze taki parametr czynnika który według niego wystarczy do utrzymania temperatury zadanej w pomieszczeniu. Do tego sterownika możesz wpiąć regulator pokojowy który posiadasz (jako bezpotencjałowy styk) Dodatkowo można poprzez dodatkowy przekaźnik, zrobić blokowanie kotła w chwili kiedy nie będzie żądania grzania dla podłogówki oraz dla kaloryferów (patrz pnkt 2-gi) aczkolwiek posiadasz sprzęgło hydrauliczne, można o tym zadecydować później, po obserwacji całego układu.
    2) Przenosisz pompę od kaloryferów w miejsce gdzie będzie ona tłoczyła także wodę do obecnie pominiętego kaloryfera, sterujesz pompą także poprzez regulator pokojowy - proponuję np. Salus-a lub taki jak posiadasz.
    Przy takim układzie powinieneś być wraz z żoną zadowolony, oczywiście pomijam inne kwestie - jak np. nie grzejące Tobie obecnie pętle podłogowe - sprawdź przepływy na rotametrach, odpowietrz układ, dopasuj przepływy do długości pętli.
    Jeżeli fachowcy od hydrauliki zgodzą się co do działania takiego układu, a nie będziesz wiedział jak to wszystko połączyć elektrycznie - mogę rozrysować schemat połączenia elektrycznego - ale to po za zakresem forum.
    pzdr
  • #25
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    dziękuję za odpowiedz
    Niestety kupiłem rozdzielacz u mojego nieszczęsnego hydraulika i tu się nie dowiem niczego raczej, i tak mam z nim problem bo pieniądze wzięte a układ nie chodzi jak powinien. Do tego małe zaangażowanie w usunięciu problemu, stąd posiłkuję się na forum. Problem w tym że co ekspert to inna propozycja rozwiązania problemu a że ja się nie znam i nie potrafię zdecydować to i wszystko stoi w miejscu.
    Ja osobiście nie zrozumiałem działania ATTO-M1T niestety ;-(

    Zawór trójdrożny z pompą był dołożony później po 1 zimie , bo jak się okazało bez pompy podłogówka chodziła marnie - słaby przepływ 0,2-0,3L/min - listwa zasilająca podłogówkę była ciepła ale powrót nie do końca. Grzejniki tutaj były w miarę ciepłe.

    Jak doszła pompa do podłogi ( wcześniej układ chodzi na jednej tylko tej z pieca ) to okazało się że woda z grzejników jest kradziona przez podłogówkę i grzejniki się nie zagrzewają. Dołożyłem zatem sprzęgło bo tak stwierdził hydraulik - była mała poprawka ale zadecydował by dołożyć kolejną pompę do grzejników na powrocie jak na schemacie.


    "Ciepła podłoga" - wszędzie mamy płytki tam gdzie jest podłogówka i niestety chodzi się po niej jak po normalnie płytce bez odczucia ciepła ( u znajomych normalnie czuć że w nogi jest ciepło ) u siebie chyba dywanami będę musiał to zakryć, bo żeby po 3-4 godzinach grzania mało co było czuć że jakieś ciepło i do tego "plackami".Coś na pewno nie jest tak. Dzisiaj/jutro mam odpowietrzać. Nie wiem czy pomoże. ( jeżeli mój hydraulik znajdzie czas oczywiście )

    W każdym razie z elektroniką o której Pan pisze to tutaj nikt sobie raczej nie poradzi - boją się jak ognia i robią wg zasad sprzed 10 lat. Mam drogie ogrzewanie które nie chodzi jak trzeba i do tego ciągnie dużo gazu. Płakać się chce.

    Z informacji rozumiem, że Pan też jest za tym by pompy były sterowane poprzez regulatory pokojowe - podłogówka przez 1 , grzejniki przez 2 a piec by chodził sobie bez regulatora mierząc temperaturę wody w kotle i w zależności od potrzeb które da pompa ( 1 lub 2 ) włączał się i podgrzewał ?

    A tą pompę gdzie mam przenieść ? Przepiałem póki co zasilanie pominiętego grzejnika przed pompę.

    A może chce Pan złożyć mi ofertę na poprawienie mojego systemu? Przekażę ja mojemu hydraulikowi i poproszę o zwrot takiej kwoty. W sumie to jego zaniedbania.

    schemat instalacji na dzień dzisiejszy w załączniku
  • #26
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Czy rysunek który zamieściłeś jest faktycznym odzwierciedleniem Twojej instalacji ?
    Piszesz o zaworze trójdrożnym - na rysunku jest 4-ro drogowy?
    Sterownik Frisko który zaproponowałem utrzymuje stałą temperaturę podłogówki, ma on możliwość stałotemperaturowej regulacji jak i pogodowej. Tutaj nie ma żadnej filozofii - sterownik oblicza sobie temperaturę jaka będzie wymagana do ogrzania i "dozuje" czynnik do instalacji.
    Niestety odczucia "ciepłej podłogi" nie zawsze są takie oczywiste - nieraz w "podłogę" pójdzie 30 stopni innym razem wystarczy 25.
    odpisz co z tym zaworem.
    pzdr

    Dodano po 20 [minuty]:

    Do kotła masz podpiętą pogodówkę ?
  • #27
    -Yanis-
    Level 9  
    Witam
    Zawór jest czterodrozny jak na foto z poczatku watku.
    Podloga jest ciepla ze czuc i dzieci sie moga na niej bawic w paru miejscach tylko a dziene bo przeplyw jest wczedzie na kazdej z 11 petli.
    Wczorajsze 2 godzinne odpowietrzanie troche to poprawilo ale nie do konca. Dalej sporo zimnych calkiem miejsc.

    Pogodowki nie mam- jakos nie bylem przekonany do tego. Wazna jest temperatura wew domu a nie na zewnatrz. Chyba ze nie do konca rozumiem dzialanie.
  • #28
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Mogę zaproponować 2 czysto teoretyczne rozwiązania, dlatego teoretyczne ponieważ nie uwzględniają one zapotrzebowania tego domu na energię grzewczą oraz błędów o których nie wiem - czyli np. fakt nie grzejących wszystkich pętli podłogowych - jeżeli są zapowietrzone - to jeszcze pół biedy - gorzej jak całkowicie skopane - ale to już na Twojej głowie do ustalenia, bo na odległość pewnych rzeczy się nie da zrobić.

    Pierwsze rozwiązanie tańsze - efektywność sterowania nie będzie idealna, jednak lepsza niż obecna - drugie droższe - utrzymywana temperatura i funkcjonowanie układu zdecydowanie lepsze. Odezwij się na Priv jeśli jesteś zainteresowany.
    Najpierw jednak niech "majster" poprawi montaż zaworu 4-ro drogowego - według Twojego rysunku jest źle zainstalowany.
    Wrzuć w google: zawór 4-ro drogowy zasada działania - przejdź na Grafika - masz tam rozrysowane.
    pzdr

    Co do "pogodówki" - źle odbierasz zasadę działania. Obecnie Twój kocioł pracuje stałotemperaturowo - idzie mniej więcej z tym samym parametrem grzewczym - przy "pogodówce" oblicza sobie temperaturę zasilania na podstawie właśnie tej czujki - na dworze "widzi" wyższą temperaturę - obniża automatycznie temperaturę pracy kotła - dłuższe grzanie z niższym parametrem lepiej wpływa na ekonomię - zużycie gazu.
    pierwszy lepszy link:
    http://www.mojeinstalacje.pl/sterowanie-pogodowe-kiedy-warto-stosowac-regulator-pogodowy/
  • #29
    Łukasz2407
    Level 17  
    Do kasprzyka-zawór czterodrogowy tutaj jest integralną częścią rozdzielacza... I jest to zawór termostatyczny...czyli utrzymuje stałą temperaturę niezależnie od temperatury zasilania i powrotu.
    Yanis - po przepływomierzach widać, że pętle podłogowe są otwarte na maksa i woda płynie tam gdzie chce. Zamknij wszystkie przepływomierze i odkręć o 1,5 obrotu. Sytuacja się poprawi ale będziesz musiał doregulować...
  • #30
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Łukasz2407 - słuszna uwaga - sugerowałem się tylko rysunkiem poglądowym, o który zapytałem czy jest prawdziwym odzwierciedleniem instalacji.